Witam!!

 

Od paru dni mam problem z układem co a mianowicie posiadam zawór czterodrogowy gdy przekrece go tak aby nie pobierał z powrotu pompka stasznie "buczy" doszłem do wniosku że nie ma powrotu z układu ale jeżeli otworzę chociaż troszkę zawór tak aby dodał do wody pobranej z kotła pompka chodzi cicho tylko że woda w obiegu zamkniętym wogóle nie grzeje się jest zimna. Sprawdziłem powrót od zaworu do kotła i jest wszysko ok, co może być z tym układem że nie grzeje wody?? Proszę o pomoc gdyż w domum mam lodówe :)

Opublikowano
  • Autor

Znalazłem rozwiązanie a mianowicie przed czterodrogowym(na wejściu) jest zawór zwrotny i to on blokował dopływ ciepłej wody. Moje pytanie musi być ten zawór zwrotny przed czterodrogowym?? Czy mogę go zdemontować i zamiast niego dać mufe??

Opublikowano
  • Autor

Chyba w celu aby woda nie wracała się z czterodrogowca ale nie jestem pewien

Opublikowano

Zawór zwrotny jest potrzebny za pompą CO a tamte na zasilaniu i powrocie z 4-D zlikwidować.

Podobnie zlikwidować zawór różnicowy na obwodzie CO.

Podaj jakie masz średnice rur do i z 4-D

Opublikowano
  • Autor

Wszystko jest w 1" dopiero za pompą zmienia się średnica(jak przechodzi na obwody(fi 20)na powrocie jest tak samo)

 

Na tym układzie centralne chodziło 1,5 roku dopiero teraz zaczeły się dziać jakieś dziwne rzeczy

Więc wywale tego zwrotnego i będzie po problemie. A ten różnicowy muszę przerabiać czy może zostać tak jak do tej pory??

Edytowane przez darq1

Opublikowano

Różnicowy możesz zostawić, ale to dodatkowy element niepewności pracy - jak kulka prawidłowo zamyka przepływ podczas pracy pompy to jest ok ale jak zacznie puszczać w drugą stronę to ciepła woda krąży tylko w obiegu pompa - zawór a nie idzie na grzejniki.

Opublikowano
  • Autor

Na tą chwilę zostawiłem ten różnicowy a później zmienię na zawór zwrotny za pompą a różnicowy usunę.

 

Dziękuję za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.