konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 #1 Opublikowano 20 Lutego 2014 Witam, Mam problem z doborem kotła kondensacyjnego 2 funkcyjnego. Sprawa wygląda tak: mój instalator proponuje mi piec kondensacyjny Termet Ecocondens Crystal 25 o mocy 25 kW. Czy to wystarczy dla trzech grzejników i dwóch nagrzewnic VR2 Volcano. 1 pomieszczenie 5,3 m x 4,3 m - grzejnik 2 pomieszczenie 4,6 m x 2,9 m - grzejnik 3 pomieszczenie (łazienka) 3 m x 1,2 m - grzejnik łazienkowy 4 pomieszczenie hala 22,5 m x 9,5 m - dwie nagrzewnice Volcano VR2 30-60 kW Wysokość pomieszczeń 3,2 m. I moje pytanie, czy taki piec wystarczy do ogrzania tych pomieszczeń i poprawnej współpracy z nagrzewnicami? Czy wystarczy rura PEX 26 mm do zasilenia tych nagrzewnic? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Gość mak Opublikowano 20 Lutego 2014 #2 Opublikowano 20 Lutego 2014 Jak by to były tylko te pomieszczenia to odpowiedź była by twierdząca. Niestety nagrzewnice mają taki urok że dobrze pracują gdy parametry czynnika są wysokie (maksymalna temperatura czynnika dla nagrzewnicy wynosi 130 C) i trudno powiedzieć czy kocioł o mocy 25kW przy maksymalnej temperaturze zasilania ok 80 C zapewni potrzebną moc dla dwóch nagrzewnic o łacznej mocy max 120kW. Ja twierdzę że nie. Do współpracy z taką nagrzewnicą potrzebne jest inne źródło ciepła. Inna sprawa że jak na powierzchnię ok 220 m2 to te 120 kW to jest napewno wielokrotnie za dużo (jakie obliczenia ktoś wykonał że dobrał tak wielką moc dla takiego pomieszczenia?). Proponuję jednak zasięgnąć opinii projektanta.
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 20 Lutego 2014 W takim razie może zastąpić nagrzewnice Volacoan VR2 nagzrewnicami VR1 10-30 kW, może takie wystarczą na to pomieszczenie i wtedy kocioł o mocy 25 kW również będzie wystarczający?
Gość mak Opublikowano 20 Lutego 2014 #4 Opublikowano 20 Lutego 2014 Temperaturę zasilania mają taką samą jak VR2 czyli 130C. Myślę że najpierw trzeba porządnie obliczyć zapotrzebowanie a potem dobrać nagrzewnice i źródło ciepła do nagrzewnic, nigdy odwrotnie bo można się pomylić. Zdecydowanie proponuję jednak zasięgąć opinii projektanta.
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #5 Opublikowano 20 Lutego 2014 130C to jest maksymalna temperatura zasilania ale ta nagrzewnica będzie pracować też z niższą temp. np. 70C ale wtedy będzie niższa temperatura na wylocie z urządzenia. Nie znam żadnego projektanta a tak po prostu nikt nic nie chce podpowiedzieć. Kocioł musi być gazowy z zamkniętą komorą spalania gdyż nie mam miejsca na kotłownię.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #6 Opublikowano 20 Lutego 2014 Tu zamiast się zastanawiać od d....y strony, trzeba najpierw podać jaka jest konstrukcja tego budynku i policzyć zapotrzebowanie na ciepło. Nagrzewnica może pracować z temp 50/30 i też będzie grzała a ile ich ma być i jakie to trzeba policzyć z danych podanych przez inwestora. Dodatkowo będzie potrzebna temp wymagana w pomieszczeniach. Pozdr PS Ja to bym dał 2 kotły po 25kW , pracujaće nie zależnie i byłoby ok
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2014 #7 Opublikowano 20 Lutego 2014 to weż kocioł 35kW i jedną wiekszą nagrzewnicę i bedzie ok ,ale powiedz coś o wentylacji na tej hali czy profilu podukcji bo moze sama wenylacja pochłonie wydajnośc kotła a tego nie wiemy
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #8 Opublikowano 20 Lutego 2014 Budynek jest świeżo wybudowany z betonu komórkowego 24 cm, ocieplony styropianem 10 cm. Dach zrobiony z płyty warstwowej grubość 10 cm. Temperatura w pomieszczeniach to 18C.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #9 Opublikowano 20 Lutego 2014 To na taki wystarczy ok 23kW mocy grzewczej, nie wiem czy w nagrzewnicach, czy nie wystarczą grzejniki - na dużą halę trzeba ok 15-18kW mocy cieplnej czyli mogą być dwie nagrzewnice VR-1 pracujące na drugim biegu, na zasilaniu 50/30C i podnoszące temp o ok 10C, Grzejniki to typowe płytowe - np CV-22/90 1,8kW, 1,2kW i 850W - długości muszą być dobrane do 55/45C Tak mnie się policzyło , ale nie znam założeń inwestora, czy hala ma być grzana cały czas czy tylko na czas pracy, ew obniżenie temp Z tych wyliczeń wynika że przy ciągłym grzaniu wystarczy moc 25kW , choć lepiej jakiś zapas - 30-35kW będzie lepsze + automatyka do sterowania pompami nagrzenic Pozdr,
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2014 #10 Opublikowano 20 Lutego 2014 Budynek jest świeżo wybudowany z betonu komórkowego 24 cm, ocieplony styropianem 10 cm. Dach zrobiony z płyty warstwowej grubość 10 cm. Temperatura w pomieszczeniach to 18C. a jaka wentylacja na hali ?
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #11 Opublikowano 20 Lutego 2014 Wentylacja grawitacyjna, hala magwzynowa ogrzewana od 8 do 18
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #12 Opublikowano 20 Lutego 2014 To nie ma tak że ogrzewana od 8 -18 , tu trzeba grzać, może z mniejszą mocą ale cały czas, inaczej nie ogrzejesz taką mocą,
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2014 #13 Opublikowano 20 Lutego 2014 Wentylacja grawitacyjna, hala magwzynowa ogrzewana od 8 do 18 to jak dorywczo bedziesz grzał to 35kW i bedzie ok
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #14 Opublikowano 20 Lutego 2014 Tak grzanie cały czas, tylko między 8 a 18 temp 18C później żeby nie spadła poniżej 10 C. Czyli reasumując, wystarczy kocioł kondensacyjny 25kW i dwie nagrzewnice VR1? Można te nagrzewnice zasilić rurą PEX 26mm czy większą srednicą? I ostatnie pytanie czy na zasilaniu nagrzewnic trzeba zainstalować dodatkową pompę czy wysrarczy ta przy kotle?
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2014 #15 Opublikowano 20 Lutego 2014 nie starczy 25kW i nie wystrczy pompa w kotle a ponadto po co dwie skoro jedna wieksza bedzie lepsza
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #16 Opublikowano 20 Lutego 2014 25kW od biedy wystarczy, tu są potrzebne dwie pompy 25/40 dla każdej nagrzewnicy osobna - wtedy jest łatwiejsze sterowanie i możliwość obniżenia pobieranej mocy np w nocy pracuje 1 pompa i 1 nagrzewnica a w dzień załącza się druga+ oczywiście sprzęgło hydrauliczne.
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #17 Opublikowano 20 Lutego 2014 Rozumiem to tak: Kocioł kondensacyjny ---- sprzęgło hydrauliczne --- zasilanie 1 nagrzewnicy wraz z pompą --- zasilanie 2 nagrzewnicy wraz z pompą --- rozdzielacz 3 sekcyjny bez pompy, czy tak? Po co automatyka do sterowania pompami, nie wystarczy automatyka przy nagrzewnicach?
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #18 Opublikowano 20 Lutego 2014 Coś w tym rodzaju, Automatyka powinna pilnować temp przez załączenie i wyłączanie pomp- czyli powinny być dwa sterowniki z termostatami i zegarem 24h. Ew jeden obsługujący dwie pompy Do VR-1 jest potrzebny dodatkowo regulator obrotów 5 stopniowy .
konradk28 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor #19 Opublikowano 20 Lutego 2014 Ja myślę, żeby zastosować regulator obrotów, zawór z siłownikiem http://www.piec24.pl/nagrzewnice/euroheat_volcano/akcesoria/zawor_z_silownikiem_do_nagrzewnnic_volcano,p1907532016 oraz termostat programowalny do VR1. A pompy mogą pracować cały czas?
sambor Opublikowano 20 Lutego 2014 #20 Opublikowano 20 Lutego 2014 ten zawór z siłownikiem jest nie potrzebny jak jest 1 pompa na 1 nagrzewnicę to wyłączasz pompę i spokój - po co komplikować układ. Pompy niech będą sterowane prostymi termostatami pokojowymi po 50-100zł/ szt Regulator obrotów musisz zastosować gdyż nie opanujesz mocy wychodzącej z nagrzewnicy
konradk28 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor #21 Opublikowano 21 Lutego 2014 Dziękuję za doradztwo, pozdrawiam!