nerwus48 Opublikowano 3 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Witam.Na ścianach komory spalani powyżej górnej krawędzi drzwiczek zasypowych miałem taką skorupkę.Otóż zacząłem ją opukiwać takim prostokątnym pogrzebaczem i fajnie to odpryskiwało gr.około 1-2 mm.zeszło do gołej blachy.Po rozpaleniu pieca na tych ścianach spływała woda takie pocenie jakby.Pytam fachowców co to za reakcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lutego 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Po rozpaleniu pieca na tych ścianach spływała woda takie pocenie jakby.Pytam fachowców co to za reakcja? Reakcja skraplania spalin a konkretnie wody ze spalin skroplonych w wyniku kontaktu ciepłych spalin z zimną ścianką kotła - jakbyś nie skrobał do czystej blachy toby była izolacja i by się nie skraplało a tak masz skropliny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 No ok.Lecz myślałem ,że oczyszcze i nie będzie tej "izolacji".Lepiej żeby ściany nie zarastały czymkolwiek.To sie unormuje?Piec nie był taki ziimny 26 st.Kolego sambor jeśli chodzi o te pomkę w innym temacie bo Ty opisywałeś to moje zdarzenie to rqadzisz a pompa załączala sie dużo wyżej np.55 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lutego 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Oczywiście że powinna się załączać powyżej 55c - czyli ok punktu powyżej którego znika skroplenie spalin w kotle, aby czas skraplania był jak najkrótszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 TEraz to nie rozumiem .Co ma załączenie pompki CO do skraplania.?Może głupie pytanie ale...... warto wiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lutego 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Pomyśl logicznie - w kotle masz ok 70-100l wody , w instalacji masz 3-4x więcej ,i wodę tą trzeba nagrzać, kocioł w fazie rozpalania oddaje mało ciepła, natomiast wytwarza dużo nie spalonych substancji smolistych oraz spalin o niskiej temp , spaliny się skraplają, substancje się osadzają na ściankach kotła i komina. Im mniej wody na raz jest do podgrzania tym proces brudzenia kotła jest krótszy, czyli jak nie mieszasz wody z instalacji z wodą w kotle to ten proces rozpalania i osiągnięcia temp kotła jest krótszy. Zrób dwie próby - rozpal ze startem pompy od 30C i ze startem pompy od 55C i porównaj czasy dochodzenia do temp zadanej np 60C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 No ok .Dzięki za wyjaśnienia.Lecz od jakiejś tam temp.(bez załączenia pompy)woda sie ogrzewa i płynie grawitacyjnie też do instalacji .Ona też ma tam jakąś temp.Czy to mało?Obecnie mam 45 st.załączenie pompy CO.Podwyższyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lutego 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Tak możesz podnieś najpierw o 5C i zobaczysz co i jak a następnie na 55C. Praca kotła i całej instalacji na grawitacji to inna sprawa, tam ruch wody wymuszany jest właśnie odpowiednią temperatura w kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 No i ok wszystko w temacie.Wielkie dzięki .Jedno mam już z głowy.A teraz temp. wygaszania ile proponujesz?Mogę zmniejszać lub zwiększać co 5 st.Minimalna to 30.wygaszania pieca oczywiście wtedy gdy przestaje pracować dmuchawa.Mam na 35 a mógłbym na ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Lutego 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Ustaw na 40C, niżej tej temp grzejniki praktycznie nie grzeją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Witam .Fajnie i zrozumiale tłumaczysz jak dla mnie .No ok to już też mamy temp.wygaszania.Lecz nurtuje mnie teraz temp.wyłączania pompy CO.Jak nastawie tak jak proponujesz na 50 lu 55 st.przy histerezie 2 to na ile ona będzie się wyłączać.Już z góry dzięki.Kolego sambor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Dlaczego wszyscy chcą ustawiać histerezą na 2C, to dobre dla kotła na gaz, kotłownia to nie apteka, ustaw histerezę na 4-6C to ma sens. Przy zadanej temperaturze - załączanie i wyłączanie jest po 1/2 wartości histerezy w górę i w dół czyli dla 50C i 4C histerezy - 48-52C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 To Gdy pompa będzie tak wysoko wyłączać się to w domu nie straci się na cieple i grzejniki szybciej wystygną.Jeżeli teraz ustawie pompę załączenie 45 histereza 4 np.to na ile wyłączy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Powinna się wyłączyć przy 45C - 1/2 histerezy czyli 45- 4/2 = 43C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Rozumiem ,że 45 załączenia pompy przy histerezie 4 to załączy sie 47? a wyłącz 43.A poprzednie pytanie w tym samym poście to gdy pompa nie pracuje to woda nie wychłodzi sie szybciej i chałupa nie wystudzi sie też szybciej?Chyba sie już pogubiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Woda w instalacji jak nie płynie to stygnie wolniej, chyba że odbiera ciepło od kotła, jak brak źródła ciepła to wymuszony ruch wody szybciej wyrównuje temp w instalacji CO, oczywiście jak bez grzania to w dół, czyli studzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 No to przy pompie CWU histereza 2 to też mało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Oczywiście, daj na co najmniej 5C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Nie mam takowych mam 2,4,6 ,8 itd.Tak teraz troche z innej mańki.Wystający kawałek wsadu kominowego około 40 cm.chce to ocieplić .Czy na tą rurę wystającą mogę nałóżyć rore PCV i w to wolne miejsce pomiędzy wkladem a torurą napchać wełny utwardzoej do ocieplania.To tak poza konkursem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 To ustaw to co masz np 6-8C, rurę okręć tylko wełną - 2, 3 razy, żadne PCV i inne palne wynalazki, na wierzch możesz blachą ocynkowaną okręcić - będzie profesjonalnie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 No to skoro PCV niezbyt to już lepiej taką samą rurą jak wkład tylko o większej średnicy .Tż chyba profesjonalnie.Tylko taki kawałek trudno kupić.trzeba cały metr.No ale dzięki za rady które są dla mnie cenne i wartościowe.Fajnie ,że są jeszcze tacy ludzie jak Ty .Cierpliwi i z wiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Są odcinki po 25 i 50cm - tylko trzeba poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 No ok.Dzięki raz jeszcze .Będą problemy jakiekolwiek to się odezwę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.