levyyy Opublikowano 25 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam, Mam piec Stalmark 21KW. Chciałem dziś zmienić tryb pracy z "OGRZEWANIE DOMU" na "POMPY RÓWNOLEGŁE" i wywala błąd "uszkodzony czujnik CWU". Czy to jest rzeczywiście uszkodzony czujnik czy może instalator nie zainstalował w ogóle i też wtedy się coś takiego pojawia?
Landcaster Opublikowano 26 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2014 A w jaki sposób realizowała grzanie cwu wcześniej ?
levyyy Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Wcześniej miałem Vaillanta na gaz i on grzał mieszkanie i cwu. Piec teraz normalnie grzeje wodę i wszystko jest od zainstalowania ok ale jak się ostatnio bawiłem sterownikiem to z ciekawości w ten tryb chciałem wejść i taki komunikat się pojawił przez co nie mogę zmienić trybu. W ogóle co to daję jakbym ustawił na ten tryb kocioł?
Tysonq Opublikowano 26 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 26 Stycznia 2014 pompy równolegle, tzn że będzie grzanie domu + grzanie CWU. Taki błąd pojawia się gdy: 1. brak czujnika 2. czujnik jest uszkodzony 3. Nawet po wymianie czujnika na nowy też wywali Ci błąd. Tak jest bynajmniej w defro i trzeba na 10s wyłączyć kocioł. Jednym słowem restart. Wtedy już czujnik będzie "widział". Sprawdź, może restart coś pomoże, bo może być tak, że instalator podłączył czujnik CWU dopiero po uruchomieniu kotła. Sterownik zapamiętał, że czujnika nie ma i tak zostało w pamięci.
levyyy Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Już robiłem restart i dalej to samo. Ale w trybie "OGRZEWANIE DOMU" też grzeje mi CWU więc jaka jest różnica?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.