Iceman12 Opublikowano 8 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam jestem nowy na forum jeśli coś zrobiłem nie tak wybaczcie przeczytałem dużo tematów ale nie znalazłem konkretniej odpowiedzi. Mam kocioł z podajnikiem 25kw dodajże lub 35 robiony żaden ze sklepu, do tego komputer TMK Września Ignis Alfa od początku są jakieś problemy to komputer nawala ale to inna bajka. Problem tkwi z tym że bardzo słabo grzeje! nie osiąga żądanej temperatury a o CWU nie wspomnę nie mogę go dostroić.Z 43C do 45C grzeje z 15/20min woda ciągle zimna i nie trzyma temperatury dobije do żądanych np 45C i po 2min szybko spada na 43C na grzejniki 45 , cwu 48 to problem wielki , dodam że komin jest bardzo gorący a piec letni miał ktoś podobny problem proszę o pomoc ogrzewam można powiedzieć nowy dom nieocieplony okna szczelne ok 140m2 ( góra i dół ) palę hę... miałem , nie bawię się w żadne czujniki w domu tylko żeby było ciepłe grzejniki :) reguluje jak mi się podoba. Proszę o pomoc bo wychodzę z siebie p.s czujnik kotła powinien "leżeć" na piecu ? Moje ustawienia czas pracy grzanie 6s czas przerwy grzanie 50s czas pracy czuwanie 11s czas przerwy czuwanie 37m mnożnik czasu dmuchania 2 histereza cwu 3 priorytet cwu NIE dmuchawa max 30% minimum 20% taki posiadam sterownik http://www.tmk.com.pl/Ignis_Alfa.pdf
Robercikus Opublikowano 8 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Jak rozumiem, nie masz żadnych głowic termostatycznych, ani też innych mechanizmów regulujących temperaturę grzejników niezależnie od temperatury kotła??? Dom masz nieocieplony, zatem i mocy potrzebujesz sporo. Z czasów podawania i przerwy można wnioskować, że spalasz za mało opału, by uzyskać żądaną moc, potrzebną do ogrzania domu. Potrzebujesz: 1 zwiększyć moc palnika przez podawanie na niego więcej węgla/miału 2 uniezależnić działanie instalacji - temperatury - od temp pracy kotła. Możesz tu z powodzeniem zastosować zawór mieszający 4d, co pozwoli utrzymywać na kotle wysoką temp i uchroni go przed przedwczesną korozją, a jednocześnie pozwoli na grzejniki puszczać wodę o niższej temperaturze. 3 zmniejszyć, czy też dostosować siłę nadmuchu, bo skoro komin masz bardzo gorący, to znaczy, że większość ciepła pochodząca ze spalania węgla, wylatuje do atmosfery, zamiast ogrzewać dom. 4 wyczyścić wymiennik z sadzy, bo to jest częstą przyczyną braku odbioru ciepła przez płaszcz kotła ze spalin i tym sposobem idą one w komin gorące - grzejesz niebo, zamiast dom i kocioł nie daje rady
Iceman12 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Jak zwiększę czas podawania to i przerwę muszę zwiększyć bo nie przepala mi miału ( za duża dawka jest a teraz ładnie spala ) Dmuchawę już właśnie zmniejszałem do 30% czyżby była jeszcze za duża ( przepustnica wentylatora otwarta na ok 10% ) Przeczyściłem cały piec generalnie lepiej ale nadal słabe wyniki.... Nie rzadnie głowice termostatyczne nie jest prosto podłączony bez żadnych bajerów... p.s za bardzo się na tym nie znam bo obecnie ojciec za granicą a ja mam problem :( może porobić zdjęcia ?
Robercikus Opublikowano 8 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Pozostaje Ci w takim razie pkt 2... bo nieocieplony dom, to studnia bez dna, a skoro nie masz regulacji, to kocioł hula na max i to podłączony na sztywno z instalacją... nie daje rady po prostu.
Iceman12 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Powoli jakiej regulacji nie mam zawór mieszający 3d mam jak na "sztywno" ? kurde co ja chrzanie oczywiście że regulacja nie grzejnikach jest itp!!
Robercikus Opublikowano 8 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2013 No to się zdecyduj :-). Powiedz jaki masz popiół... ideałem jest szary proszek bez spieków i niedopałków. Nie mam pojęcia jak masz skonfigurowaną tą swoją instalację, zatem ciężko się tu do czegoś odnosić. Jak na mój gust powinieneś najpierw tak ustawić kocioł, żeby uzyskać właściwy popiół i żeby rura do komina nie była za gorąca uzyskuje się to doborem odpowiednich ustawień podawanie/przerwa i odpowiedni nadmuch. Dobiera się doświadczalnie. Potem powinieneś ustawić sobie w miarę wysoką temp zadaną i zadbać o to, by powrót do kotła był gorący - do tego służy zawór mieszający. I wyregulować temperaturę w pomieszczeniach przez odpowiednie ustawienie głowic termostatycznych na grzejnikach. Co Ty faktycznie tam masz, to nie mam pojęcia :-).
RedEd Opublikowano 8 Grudnia 2013 #7 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam Jeśli możesz to porób zdjęcia (wewnątrz) i szkice tego kotła, i ile kg idzie na dobę tego miału. Podejrzewam że kocioł ma spore kanały (przekrój) i nie odbiera skutecznie ciepła ze spalin, zdjęcia wiele wyjaśnią. Pozdrawiam RedEd
szczepan883 Opublikowano 11 Grudnia 2013 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2013 kolego ja miałem podobny problem z osiaganiem temperatury zadanejprzystawiłem Szyber kominowy tak aby nie czyć było spalenizny ani dymu w kotłowni a zeby mocno ograniczyc ujście ciepła oraz zmniejszyłem dawke powietrza z 45 do 35% efekt natychmiastowy piec rozgrzany juz w pierwszym cyklu po przestawieniu do temp 65st trwało to jakies 15 minteraz walcze z trybem podtzymania bo zbyt czesto sie włączaMoim zdaniem docieplenie domu nie bardzo ma wpływ na twoj piec przy dzisiejszych temperaturach jakby bylo ponizej minus 5 w dzien i minus 10 w nocy to tak ale temperatury plusowe i zerowe nie mają az tak znaczącego wplywu na piec ktory z biedą łapie 40stopni