Witam jestem nowy na forum jeśli coś zrobiłem nie tak wybaczcie przeczytałem dużo tematów ale nie znalazłem konkretniej odpowiedzi.
Mam kocioł z podajnikiem 25kw dodajże lub 35 robiony żaden ze sklepu, do tego komputer TMK Września Ignis Alfa od początku są jakieś problemy to komputer nawala ale to inna bajka. Problem tkwi z tym że bardzo słabo grzeje! nie osiąga żądanej temperatury a o CWU nie wspomnę nie mogę go dostroić.Z 43C do 45C grzeje z 15/20min woda ciągle zimna i nie trzyma temperatury dobije do żądanych np 45C i po 2min szybko spada na 43C na grzejniki 45 , cwu 48 to problem wielki , dodam że komin jest bardzo gorący a piec letni miał ktoś podobny problem proszę o pomoc ogrzewam można powiedzieć nowy dom nieocieplony okna szczelne ok 140m2 ( góra i dół ) palę hę... miałem , nie bawię się w żadne czujniki w domu tylko żeby było ciepłe grzejniki :) reguluje jak mi się podoba. Proszę o pomoc bo wychodzę z siebie p.s czujnik kotła powinien "leżeć" na piecu ?
Moje ustawienia
czas pracy grzanie 6s
czas przerwy grzanie 50s
czas pracy czuwanie 11s
czas przerwy czuwanie 37m
mnożnik czasu dmuchania 2
histereza cwu 3
priorytet cwu NIE
dmuchawa max 30%
minimum 20%
taki posiadam sterownik http://www.tmk.com.pl/Ignis_Alfa.pdf