Witam w domu mam po wstawiane zawory valvex zt 22 i mam do was pytanie jak ustawić nastawe w nich, a dokładnie zwiękrzanie i przepływu oraz zmniejszanie.

W załoczniku zamieszczam rysunek techniczny klacza do nastaw wstępnych zwanych kryzą . I tera mam problem gdyż nie wiem jak jest z tymi oznazeniami bo skala jest od 1 do 12 i tak

na skali 1 to przepływ minimalny

na skali 12 to przepływ maksymalny

na skali 6 to oczywiste że 50/50.

 

Proszę o wyjaśnienie tego gdyż już pogubiłem się z tym ustawianiem według tej skali.

post-54720-0-18497100-1381094894_thumb.jpg

Opublikowano

Przy nastawie na 12 przepływ masz największy - stosowane do największych lub najdalej oddalonych od rozdzielacza grzejników - opory przepływu są najmniejsze.

Im mniejszy nr tym opory są większe i przepływ mniejszy - stosowane do mniejszych grzejników lub grzejników położonych bliżej rozdzielacza.

Najpierw wszystkie zawory ustawiasz na 6 i patrzysz czy grzeją równo wszystkie grzejniki,

Jeżeli grzeją to zostawiasz, jeżeli nie to na najzimniejszym zwiększasz nastaw o 1 lub 2 stopnie i znowu kontrola aż do osiągnięcia równego nagrzania.

Możesz też w drugą stronę na najcieplejszym zmniejszasz nastaw, itd.

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje za odpowiedź

  • 6 lat później...
Opublikowano

Pozwolę sobie odkopać temat. Mam w łazience grzejnik z takim zaworem. Zmieniłem głowicę na elektroniczną, głowica wyświetliła błąd zaworu. Po dokładnym obejrzeniu okazało się, że "bolec" we wkładzie jest zapieczony. Zamówiłem nowy wkład i klucz regulacyjny. Po wymianie wkładu grzejnik cały czas grzeje. Zastanawiam się, czy nie wkręciłem tego wkładu zbyt płytko. Czy ma on zostać wkręcony "do oporu" i dopiero na sam koniec wyregulowany kluczem?

Opublikowano

Czy ktoś znające te zawory może pomóc? Tak to aktualnie wygląda, nie wiem czy nie należałoby jednak wkręcić wkładu głębiej... 

IMG_20200516_205033.jpg

IMG_20200516_205043.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.