Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Prośba O Sprawdzenie Instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Zakupiłem kocioł optima komfort plus i instalator proponuje podłączenie pieca tak jak na załączonym schemacie .Na schematach i na naklejce na piecu woda zasilająca ma mieć 55 stopni C i ma się mieszać z ciepłą wodą. Mój piec będzie zasilany wodą już schłodzoną czyli zimną.

 

 

1)czy będę miał gwarancje na tak podłączony piec.

2) co z korozją niskotemperaturową przy takim podłączeniu

3) czy tak podłączony piec wytrzyma długie lata i czy jego żywotność będzie krótsza

4)czy zawór trzydrogowy jest w dobrym miejscu?

 

Prosze o porady

post-54209-0-34777100-1379667893_thumb.png

Opublikowano

1.to czy będziesz miał grawitacje zależy od średnicy rur i spadków .

2.masz kocioł gazowy pracujący w układzie otwartym??

3. za pompami zawory zwrotne a przed filtry

4. zawór jest w dobrym miejscu

Opublikowano

Witam

 

Zakupiłem kocioł optima komfort plus i instalator proponuje podłączenie pieca tak jak na załączonym schemacie .Na schematach i na naklejce na piecu woda zasilająca ma mieć 55 stopni C i ma się mieszać z ciepłą wodą. Mój piec będzie zasilany wodą już schłodzoną czyli zimną.

 

 

1)czy będę miał gwarancje na tak podłączony piec.

2) co z korozją niskotemperaturową przy takim podłączeniu

3) czy tak podłączony piec wytrzyma długie lata i czy jego żywotność będzie krótsza

4)czy zawór trzydrogowy jest w dobrym miejscu?

 

Prosze o porady

tak może być dobrze zrobione i bezpiecznie co cieszy i widze ze instalacje masz oki przynajmniej jest otwarta bez wymienników ,jednym słowem do dzieła,a ochrona powrotu hak bardzi chcesz to dodatkowa pompa miedzy zasilaniem a powrotem i termostata tak aby był wagrzany powrót ,a za pompami wszystkimi zawory zwrotne klapkowe lub zwykłe mosiężne
Opublikowano
  • Autor

Instalacja już zrobiona ,ale trochę inaczej bo z zaworem czterodrogowym .Mam do was pytanie odnośnie zaworu 4d .

Ma on pod spodem cyfry przy każdym wyjściu 1 ,2,3 i 4 co one oznaczają ?

Jest też niby trójkąt co on oznacza? Bo instalator nie potrafił mi odpowiedzieć.

post-54209-0-68249200-1380434828_thumb.jpg

Opublikowano

1 zasilanie grzejników ,4 powrót z grzejników ,2 powrót do kotła ,3 zasilanie z kotła ,możesz tez w innej konfiguracji 4 zasilaniez kotła ,2 powrót do kotła ,1 zasilanie grzeników ,3 powrót z grzejników ,przy pierszej konfiguracji jak bedziez krecił w prawo będzie wyzsza temp na grzejniki a wrugiej konfiguracji odwtprnie

Opublikowano
  • Autor

Mam podłączone tak

 

1 powrót do kotła

2 zasilanie grzejników

3 zasilanie z kotła

4 powrót z grzejników

Opublikowano

ok centralnie do góry nogami ale może być

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.