PiotrInstalator Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Witam, Chciałbym przedstawić pewien problem zaistniały u mnie w domu, bardzo proszę o szybkie odpowiedzi. Jestem na etapie dokańczania instalacji solarów w własnym domu. Pojawił się problem z grzaniem zbiornika solarnego przez górną instalację z kotła węglowego. Do tej pory instalacja była z obiegiem grawitacyjnym. Jak wiadomo aby podłączyć do starego sytemu nowy zbiornik solarny potrzeba dołożyć pompę co do stergo kotła. Problem polega na tym że nie da się pompy zamontować na zasilaniu bo potrzebny jest także zawór na lato odcinający grzejniki, trójnik z odejściem na zbiornik solany i dopiero pompa z obejściem a to po prostu się na zasilaniu w żadny sposób nie zmieści. Chcę natomiast założyć pompę na powrocie a na zasilaniu zamontować zawór na lato. Tylko problem jest w tym że zbiornik wyrównawczy jest wpięty na piętrze do jednego z pionów ( w drugim końcu domu ) Boje się aby czasami nie spowodowało to jakiegoś wybuchu. Zasilanie będzie odcięte zaworem na lato, na powrocie będzie obejście pompy z zaworem różnicowym. Oczywiście w płaszczu pieca dam jeszcze zawór bezpieczeństwa ale czy to jest wystarczająca ochrona. Proszę o odpowiedzi czy taka instalacja będzie bezpieczna ( mnóstwo zaworów a naczynie gdzieś na drugim końcu instalacji ) Ja sam obawiam się źe taka instalacja będzie kontrowersyjna. Proszę o odpowiedzi w miarę możliwości szybkie, ponieważ jutro rano zaczynam spawać a solar musi być uruchomiony w poniedziałek.
pasik1002 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 to nie zabezpieczy wystarczająco kotła a nie ma możliwości puszczenia osobnej rury od kotła do naczynia wyrównawczego ??
PiotrInstalator Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor #3 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Osobnej rury nie mam możliwości poprowadzić. Czyli to jest raczej układ niebezpieczny? Jakieś pomysły rozwiązania tego??
majschi Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #4 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 zawór odcinający grzejniki na lato można umieścić na powrocie i naczynko będzie działało prawidłowo
PiotrInstalator Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor #5 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 A ciepła woda nie pójdzie dalej na instalację?
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 #6 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Aby woda poszła to musi być przepływ, jak odetniesz powrót to nie będzie przepływu. Proste.
Gość Digitrax Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #7 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Zainstaluj pompę CO na powrocie bez żadnych zaworów zwrotnych. Jedynie filtr i zawory odcinające przed i za pompą aby można było czyścić filtr bez konieczności spuszczania wody z obiegu. Na powrocie z instalacji CO zainstaluj zawór, którym odcinać będziesz grzanie w lecie. Wężownice górną zbiornika solarnego podłącz: zasilanie do głównej rury wychodzącej z kotła poprzez zawór zwrotny (najlepiej klapowy), powrót pomiędzy zawór odcinający CO a zawór przed filtrem pompy CO. W takim układzie rura bezpieczeństwa nie będzie zamykana i nie będzie bum.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.