Witam

Potrzebuje porady na temat instalacji.

Jestem obecnie na etapie budowy domu a konkretnie instalacji. Chciałbym rozbudować instalacje z projektu o dodatkowe 3 obwody ogrzewania podłogowego.

 

Poniżej zamieszczam projekt instalacji

http://zapodaj.net/c...e1aa1a.jpg.html

kos3kle2vzd3_t.jpg

 

Obecnie instalacja obejmuje 2 rozdzielacze (jeden na parterze drugi na pietrze) każdy po 6 sekcji.

Chciałbym dołożyć 3 obwody podłogówki jako dodatkowe ogrzewanie w łazience x 2 i kuchni.

 

Czytałem trochę na temat zaworów RTL ale dużo osób odradza ten sposób jako zawodny, wiec jak zmodyfikować te schemat aby było ok.

 

Rozumiem ze potrzebna będzie osobna belka rozdzielacza ale jak i gdzie ją wpiąć ?

 

Jeszcze jedno pytanie do grzejników chyba nie potrzeba jakiś super hiper rozdzielaczy, z regulatorami itd.. ? wystarcza zwykle na zaworki ?

Opublikowano

do podłogówki potrzebujesz zestawu mieszającego z pompą oraz rozdzielacza

jeśli jesteś na etapie budowy najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie zestawu mieszającego w kotłowni a rozdzielacz montujesz gdzie Ci pasuje byle powyżej podlogi którą ma grzać

zestaw mieszający wpinasz na zasilaniu przed zaworem 4D

zastanów się jeszcze czy nie warto zrobić podłogówki w innych pomieszczeniacz chyba że zamierzasz na podłoge dać parkiet to nie warto

Gość Digitrax
Opublikowano

zestaw mieszający wpinasz na zasilaniu przed zaworem 4D

Przez co skutecznie wystudzisz powrót kotła i zaprzepaścisz poprawne działanie zaworu 4D ...

Gość Digitrax
Opublikowano

Rozdzielacz OK ważne, że ma rotametry potrzebne do wyregulowania przepływów w podłogówce ale w Twoim przypadku gdy masz na 2 piętrach podłogówkę to musisz kupić dwa rozdzielacze bez mieszania, połączyć je równolegle do jednego pionu, który będzie zasilany pompą poprzez zawór 3D w kotłowni.

Opublikowano

Czyli w sumie 4 rodzielacze. A co by sie działo gdyby było na jednym ?

 

Druga sprawa czy rodzielacze od grzejników mogą być w kotłowni, dokładnie ten z piętra pod sufitem w kotłowni ?

 

I jeszcze jedna sprawa rodzielacz do podłogówku z rotametrami a do grzejników wystarczy taki zwykły z zaworkami ?

Opublikowano

Niestety tak powinno być - 4 rozdzielacze po 1 na poziom i na każdą instalację grzejników i podłogówki - wtedy jest najmniej problemów, możesz je zamknąć po 2 w jednej szafie na każdym z poziomów.

 

Ze względu na ew trudności z odpowietrzaniem układu takie rozw nie jest zalecane.

 

Rozdzielacze do podłogówki obowiązkowo z rotametrami na jednej z belek, do grzejników tylko z zaworkami, ale te zaworki nie są konieczne, wystarczy jeden przed belką rozdzielacza..

 

 

Pozdr.

 

Wielu co skąpiło nie może dojść do ładu ze swoimi instalacjami ostatnim przykładem jest kolega który wykonał podłogówkę bez rotametrów i nie można jej wyregulować http://forum.info-og...ie/#entry150939

Opublikowano

Czyli tak z grubsza:

2x zawór 3D

2x belka do podłogówki

2x belka do grzejników

4x pompa obiegowa

5x zawór zwrotny klapowy

 

I teraz jeszcze moje wątpliwości:

Co do podłogówki są to małe pomieszczenia szczególnie łazienka na pietrze, zastanawiam się czy na 100% ten rozdzielacz jest tam potrzebny - powyżej poziomu podłogi.

 

I jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o rozdzielacz od grzejników, czy też będzie sprawiał problemy jeśli będzie pod sufitem w kotłowni - w końcu ma odpowietrznik, grzejniki też można łatwo odwietrzyć.

Do czego dążę, wiele osób z tego co widziałem ma go w kotłowni dlatego że w razie braku prądu układ działa w mniejszym lub większym stopniu grawitacyjnie. Planuje kocioł na paliwo stałe więc chciałbym się jakoś zabezpieczyć

Gość Digitrax
Opublikowano

Wiele osób ma kotłownię na tym samym poziomie co ogrzewane pomieszczenia.

Rozdzielacz do grzejników wystarczy, że będzie mieć odpowietrzniki.

Zaworki są tam ot tak dla bajeru, obieg grzejnika odłącza się bezpośrednio przy grzejniku np na czas jego demontażu.

Przed każdą pompą filtr. Zawór zwrotny klapowy potrzebujesz tylko jeden (do grawitacyjnego grzania CWU) w pozostałych przypadkach są to zawory zwrotne sprężynowe i najlepiej brać te z metalowym trzpieniem.

Rozdzielacze od podłogówek nie mogą być niżej niż zasilana podłoga, ponieważ nie będziesz w stanie odpowietrzyć obiegów a co za tym idzie nie będzie to grzać.

Opublikowano

OK

Przyjmuje że rozdzielacze od podłogówki muszą być powyżej podłogówki, a co z grzejnikowymi mógłbym ten jeden z pietra wpakować pod sufit w kotłowni ?

 

I jeszcze jedna wątpliwość co do zaworów 3D widzę że są również termostatyczne. W moim przypadku zbędny bajer czy przydatna rzecz ?

Opublikowano

rozdzielacz grzeknikowy możesz zamontować w kotłowni

możesz go powiesić odwrotnie wtedy zaoszczędzisz na odpowietrznikach automatycznych

 

co do zaworów 3D wszystko zalerzy czym chcesz nimi sterować

Opublikowano

Nie wiem czym :) dlatego pytam co dobre i sprawdzone. Chciałbym mieć ogólna wizje układu.

 

Rozdzielacz odwrotnie czyli podejściem pod kaloryfery od góry ?

A odpowietrznik wtedy gdzie ? może zrobić pionową rurę (zasilanie rozdzielacza) dłuższa o 30 cm z odpowietrznikiem na końcu

Opublikowano

do przygoraownia wody na podłogówke w kuchni i łazienkach zastosował bym zawór 3D termostatyczny lub ręczny

nie ma sensu bawić sie w siłowniki i sterowanie pogodowe

Opublikowano

Dzięki

Czyli do podłogówki zawór 3D termostatyczny a na grzejniki ręczny (sterować będę temperatura pieca ).

Jeszcze jedna sprawa czy wyjście z pieca przy takiej instalacji 1", rurki cu 28 do rozdzielaczy będzie ok ?

Gość Digitrax
Opublikowano

Zaworki zbędne, ponieważ pod grzejnikami są kolejne.

Opublikowano

rozdzielacz do grzejników możesz wykonać sobie sam ( satysfakcja gwarantowana )

potrzebujesz:

12 trójników 1"/1,2" po 5 zł

10 nypli 1" po 3 zł

2 zawory ze śrubunkiem 1" po 25 zł

12 przejść 1/2" na alu/pex 16 po 2,5 zł

pakuły plus pasta

1 godzina pracy

czyli rozdzielacz za 180 zł

 

napewno spełni wszystkie potrzebne funkcje rozdzielacza grzejnikowego umieszczonego w kotłowni

pozdrawiam i miłej pracy

Opublikowano

A jeszcze jedno pytanko, rozdzielacz z gwintem 1/2 czy 3/4 bo widzę że są takie i a takie. Te drugie mają nyple redukcyjne na 1/2 wiec w sumie to samo, czy może się mylę i te nyple ułatwiają montaż ?