pietreklondon Opublikowano 5 Marca 2013 #1 Opublikowano 5 Marca 2013 Witam proszę o ponowną pomoc mojego problemu. Otóż problem wygląda następująco był u mnie instalator przed montażem pieca wszystko ładnie popodłacza tylko powiedział że każdy rozdzielacz by musiał miec swój zestaw mieszający w każdej skrzynce. Ja mam w sumie 12 pętli dwie skrzynki (około 700-800) metrów rury na dwóch kondygnacjach doprowadzenie do nich jest rurą miedzianą 28 dodam że instalacja nowa w tamtym roku było wszystko nowe . Powiedział że innego wyjścia niewidzi jak zmienic rozdzielacze z systemem mieszającym , dodam że na pół domu bym chciał się wprowadzic a wydtek z rzedu 3 tyś to dlamnie duży wydatek , Widzicie może jakieś rozwiązanie zespołu mieszającego zaraz za piecem z małym schematem byłbym bardzo wdzięczny.
sambor Opublikowano 5 Marca 2013 #2 Opublikowano 5 Marca 2013 Dajesz w kotlowni układ z zaworem mieszającym i pompą i spokojnie rozprowadzasz to na rozdzielacze. temp wody do podlogówki regulujesz na zaworze termostatycznym- zastosuj układ z rys 2. Pozdr.
pietreklondon Opublikowano 5 Marca 2013 Autor #3 Opublikowano 5 Marca 2013 Dzięki ci sambor jaka pompa jeszcze ?? i jaki zawór termostatyczny mozesz polecic.
sambor Opublikowano 6 Marca 2013 #5 Opublikowano 6 Marca 2013 Pompa najlepiej Alpha2 25/40 typ zaworu to VTA 370/570, przy dużej podłogówce takiej jak twoja raczej VTA570, produkcji ESBE Pozdr
AdamGuitar Opublikowano 6 Marca 2013 #6 Opublikowano 6 Marca 2013 A przeliczał ktoś tą instalację? Metrów dużo to i przepływ spory 25/40 może być mała.
sambor Opublikowano 6 Marca 2013 #7 Opublikowano 6 Marca 2013 Moja podłogówka ma ok 160m2 na dwóch poziomach , 14 pętli pętle po max 80m i pompę Wilo 25/40 z mieszaczem w kotlowni - pompa pracuje na 1 biegu i jest ok Nie wiemy jak długie pętle ma autor tematu, jeżeli wszystkie poniżej 80 mb to wystarczy 25/40 , jeżeli dłuższe to większa.
pietreklondon Opublikowano 6 Marca 2013 Autor #8 Opublikowano 6 Marca 2013 Sambor jedna pętla 92 metry jedna chyba 85, 4 pętle po około 40, reszta w granicach 55-70/ dwa poziomy/ Jutro jadę na zakup pieca oraz osprzętu do całej kotłowni polecacie jakieś dobrej formy pompy??. Ten zawór mieszający jaki ma mieć zakres temperatury 20-40 ? /
pietreklondon Opublikowano 6 Marca 2013 Autor #9 Opublikowano 6 Marca 2013 Przeglądając pompy musz miec bo potrzebuję 2 25/40 i 25/60 znalazłem w sklepie takie pozycje Pompa CO WITA czy Grundfos raz droższa niż wita. Czy ma ktoś do czynienia z tymi pompami Wita , którą proponujecie? 3 do podłogówki to kupię tą Alpha2 25/40
sambor Opublikowano 6 Marca 2013 #10 Opublikowano 6 Marca 2013 VTA570 jest w zakresie 20-43C ew w tym samym zakresie VTA520, taki zakres powinien być ew innego producenta od 20-max50C i przepływie ok 2m3/h. Pompa najlepsza to z autoadaptem - odpada zawór upustowy lub z regulowanym nastawem ciśnienia lub wydatku - Wilo Stratos. Przy takich długich pętlach raczej powinna być pompa Alpha2 25/60. Pomp Wita nie znam, ale ta z linku to zwykła pompa CO 3-biegowa.