Witam zakupiłem piec termet GCO-DP-21-03(21/21) w wyniku pomyłki przysłano mi piec GCO-DP-21-03(24-24) sprzedawca twierdzi,że te piece są identyczne tylko są zblokowane elektronicznie i jeżeli będzie uruchomienie zerowe to serwisant może ten "większy"kocioł doprowadzić do parametrów" mniejszego"poprzez regulację

Większy 7kw-24kw a mniejszy 6kw-21

Opublikowano
  • Autor

Producent zapewnia ,że się da ale mam wątpliwości czy przy uruchomieniu zerowym autoryzowany serwisant dokona stosownych regulacji.Co o tym sadzisz?

Opublikowano

nie da się obniżyć mocy minimalnej ,bo jeden i drugi kocioł (21 kW i 24 kW) mają taką samą moc min tj 7 kW ,mają dysze o tej samej średnicy ,

tylko inne maksymalne ciśnienie gazu w palniku ,minimalne jest takie same , sprawdzałem ciśnienia i rozmiar dysz wg instrukcji serwisowej .

6 Kw mają kotły z otwartą komorą spalania .

Opublikowano
  • Autor

Czyli te dwa piece są identyczne!

Wysłałem e-mail do producenta do działu technicznego i spec fabryczny odpisał mi ,ze da się zmniejszyć moc np.do 6kw.

Wiem ,że moc max. da się ograniczyć bez problemu.Nie wiem co o tym myśleć.

Opublikowano

Jeżeli producent ci to mówi i forum też potwierdza to przestań o tym myśleć.

Tylko jak już pisałem potrzebny dobry serwis, napisz do producenta, którego serwisanta z twoich okolic polecają.

Pozdr.

Opublikowano

serwisant w ramach pierwszego uruchomienia ,nie obniży Ci mocy minimalnej ,bo to wiązało by się z wymianą dysz i ponowną regulacją ciśnień na palniku ,a to do niego nie należy (chyba że odpłatnie)tylko po co obniżać moc? stracisz na wydajności ciepłej wody.Wymiana dysz spowoduje obniżenie mocy minimalnej i maksymalnej .może też powodować problemy z zapłonem podczas pracy na CO .obniżenie mocy min o 1 kW praktycznie nie ma znaczenia dla pracy na CO ,ale obniżenie o 3 kW na ciepłej wodzie jest zauważalne .Szczególnie zimą gdy woda zimna ma bardzo niską temperaturę ,wydajność CW spada nawet o 2 litry na minutę.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję wszystkim za dyskusję.Temat uważam za zakończony.

Pozdrawiam

Zbigniew

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.