problem z podlogowka


stopa

Rekomendowane odpowiedzi

witam

mam problem z podlogowka a dokladnie mowiac gdy woda osiagnie temperature wieksza niz jest zadana regulatorem temperatury podlogi to zawor powrotny zamyka sie i woda z powrotu powinna mieszac sie z ta ciepla z zasilania ale tak niejest za bardzo nawet jak zaczna sie mieszac jakims cudem to i tak podloga jest zimna mam wrazenie ze woda niema sily krazyc po rurkach ..instalacja jest odpowietrzona i gdy np odkrece(wykeram caly) ten zawor regulujacy temp podlogowki tak ze on nie moze sie zamknac to podloga grzeje jak marzenie ale jedzie taka temperatura jaka idzie z pieca bez mieszania z zimna czyli lipa..wstawiam rysunek pogladowy schematu podlaczenia

 

 

schematoz0.th.jpgthpix.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedna pompa dla obiegu ogrzewania grzejnikowego i podłogowego to zły pomysł. Jedna pompę zainstaluj na powrocie z grzejników a drugą na zasilaniu podłogówki bezpośrednio za zaworem trójdrogowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak nie bedzie nigdy dzialac. Tam nie ma zawory trojdroznego.

Przy galeziach rownoleglych /grzejniki i podlogowka/,woda pojdzie tam gdzie jest mniejszy opor tj.przez grzejniki.

Czasami stosuje sie zasilanie podlogowki z powrotu z grzejnikow, i to jest szeregowe. Wtedy robi sie obejscie galezi grzejnikowej,ktore dopuszcza czesc wody goracej do podlogowki z pominieciem grzejnikow,gdy woda z grzejnikow jest za zimna. Po co tam tyle zaworow zwrotnych, sa bezuzyteczne w takim ukladzie. Woda z powrotu,z czesci ssacej,nigdy nie doda

sie do zasilania,czes tloczaca,by ja schlodzic . Chyba, ze jest cos pokrecone w opisie i rysunku./ mowa o wykreconym calkowicie zaworze?/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedna pompa dla obiegu ogrzewania grzejnikowego i podłogowego to zły pomysł. Jedna pompę zainstaluj na powrocie z grzejników a drugą na zasilaniu podłogówki bezpośrednio za zaworem trójdrogowym.

 

 

tak sobie wlasnie myslalem ze ta pompa moze byc problemem

 

 

Tam nie widac zawory trojdrogowego, a poza tym same 2 pompy nie zalatwia sprawy zbyt wysokiej temperatury w podlogowce.

Lepiej tak jak podalem wyzej / 1 pompa/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy napisałem w swoim poście, że zawór tam jest ? Faktem jest, że powinien tam być, a za nią pompa obiegowa ogrzewania podłogowego. Zawór trójdrogowy będzie mieszać ciepłą wodę z kotła z powracającą wodą z podłogówki uzyskując w ten sposób właściwą temperaturę wody na zasilaniu podłogówki.

 

Druga pompa musi być dla drugiego obiegu grzejnikowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.