pawllo30 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) witam .jestem nowy na tym forum,i mam pytanie czy mógłby mi ktoś pomóc w ustawieniu sterwnika w piecu defro optima komfort plus 25 kw z lini lux ?palę w tym piecu od niedawna węglem od góry ,problem polega na tym ze przy zasypie 3 wiader węgla ok 45 kg to wystarcza na 12 godz przy zadanet tem . 60 stopni .nie wiem czy to nie za duzo?może musze cos zmienic w ustawieniach parametry instaltora?czy tez mze lepiej spróbować palić na mieszance węgla z miałem ?czy moze wydłuży to czas palenia?prosze o pomoc? Edytowane 23 Grudnia 2012 przez pawllo30 Cytuj
mac65 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Witaj A może tyle domek potrzebuje . Napisz coś więcej o samym budynku . Cytuj
pawllo30 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 23 Grudnia 2012 dom jest dobrze ocieplonu 15 cm steropiaem , 200m do ogrzania i 50 m podłogówki,mam zał zawór 3d i wymiennik ciepła Cytuj
pawllo30 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor #4 Opublikowano 23 Grudnia 2012 tylko nie wem czemu czopuch nie da sie dotknąc taki jest goracyi mamwrazenie ze wszystko idzie w komin Cytuj
mac65 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #5 Opublikowano 23 Grudnia 2012 No to masz dobre wrażenie . Wywalasz pieniążki w komin . Dom bardzo ciepły a kocioł do niego zdecydowanie za duży no ale na początek zmniejsz zdecydowanie ustawienia nadmuchu .Nie wiem na ile pozwoli Ci sterownik ale zazwyczaj obroty wentylatora na poziomie 30-40% są wystarczające i wcale więcej nie potrzeba W przypadku sterownika z PID ustawienie niższej granicy temp spalin powinno pomóc Co do paliwa to zmniejszenie kaloryczności powinno dać trochę oszczędności przy tak dużym kotle . Po nagrzaniu instalacji czopuch powinno dać się dotknąć ręką bez uszczerbku na zdrowiu.. Cytuj
pawllo30 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor #6 Opublikowano 23 Grudnia 2012 czy mozesz mi doradzić czy lepiej by jest palic na weglu czy na miale czy mieszanka? Cytuj
pawllo30 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor #7 Opublikowano 23 Grudnia 2012 chodzi o ustawienie maxymalnej temp spalania ?na nizsza ? Cytuj
mac65 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Temperatury "spalin " jeśli taką opcję ma sterownik . . Poprzednie pytanie dotyczyło chyba opcji wyboru paliwa w sterowniku . Ustaw takie jakiego paliwa używasz do normalnego palenia . Jaki tam masz typ tego sterownika ? Cytuj
janusz19721 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #9 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Jeżeli z Pid - em to ma opcje ustawiania temperatury spalin Cytuj
rybniczanin Opublikowano 23 Grudnia 2012 #10 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Trzy wiaderka (45kg) nie znaczy że będziesz miał sensowną stałopalność. Spróbuj zmniejszyć zasypy i sprawdzić stałopalność na innych dawkach. Drugą sprawą jest używanie wentylatora. Jednak miarkownik ciągu(PG) na dolnych drzwiczkach i klapka lub rozeta(PW najlepiej z KPW) w drzwiczkach załadowczych są ekonomiczniejsze przy spalaniu(nie wychładzają tak kotła). Oczywiście przy ocieplonym domku masz przewymiarowany kocioł i najsensowniejszym rozwiązaniem(poza zmianą kotła) byłoby dołożyć bufor do gromadzenia nadmiaru energii.Oczywiście żeby potem ją wykorzystać. :) Cytuj
janusz19721 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #11 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Zaraz ktoś zmianę domu doradzi :D. Musisz pobawić się sterownikiem , da się z tego zjechać , mam ten sam piec tylko wersja standard :angry: ale palę drewnem Cytuj
rybniczanin Opublikowano 23 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 23 Grudnia 2012 @ janusz 19721 myślisz że sterownik załatwi sprawę przewymiarowanego kotła? Jeśli tak, to grubo się mylisz. Cytuj
janusz19721 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #13 Opublikowano 23 Grudnia 2012 A skąd wiesz że jest przewymiarowany ? 200 metrów , 50 podłogówki i wymiennik ( chyba cwu ? ) podejrzewam ze podłogówka się miesci w tych 200metrach Cytuj
rybniczanin Opublikowano 23 Grudnia 2012 #14 Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Ponieważ ja ogrzewam prawie 250 m(bojler 140l) domu nieocieplonego pięcioczłonowym żeliwniakiem (30kW koks, 22kW wegiel). Przy mrozach 20 stopniowych na dwa zasypy spalałem w przedziale 38-45 kg węgla i miałem w domu 21-22 stopnie. Autor tematu ma ocieplony dom 15cm. Edytowane 23 Grudnia 2012 przez rybniczanin Cytuj
janusz19721 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #15 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Technika palenia ....... a dmuchawa potrafi zrobić swoje czyli wysłać w okolice znaczącą ilość ciepełka :D troszkę się sterownikiem pobawiłem i wiem co potrafi :D Cytuj
rybniczanin Opublikowano 23 Grudnia 2012 #16 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Dlatego w pierwszym moim poście tego tematu napisałem mu co jest najrozsądniejsze w jego przypadku.Teraz jest też już miarkownik podłączany do sterownika i wspominane jest o nim na forum muratora w temacie Last Rico. :) Cytuj
janusz19721 Opublikowano 23 Grudnia 2012 #17 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Zobaczę jak u mnie będzie na węglu....... w każdym razie sterownik na pewno nie jest ani w części ekonomicznie ustawiony jeżeli można to tak nazwać Cytuj
rybniczanin Opublikowano 23 Grudnia 2012 #18 Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Bardzo ważne jest spalanie gazów przy odgazowywaniu węgla. Dlatego powietrze wtórne jest tak ważne. Dmuchawa dużą część tych gazów wydmuchuje na okolice przez komin. Dlatego ważne są proporcje PG i PW. Przy górnym paleniu najlepiej jest jeśli warstwa zasypu nie przekracza 40 cm i jest rozpalana pomału i równomiernie od góry.Próbowałem też kiedyś palić z dmuchawą i ją wymontowałem. Jeszcze przy miale (jak mi się trafi spalać) jako tako zdaje egzamin. :) Oczywiście są jeszcze inne ważne rzeczy przy spalaniu. Średnica komina(jak za duży to przynajmniej "czapka" ograniczająca wpływ zimnego powietrza) i czy jest ocieplony,szczelność kotła, warunki atmosferyczne wpływające na palenie. Edytowane 23 Grudnia 2012 przez rybniczanin Cytuj
jacekdwm Opublikowano 24 Grudnia 2012 #19 Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) możesz jeszcze ustawic tak wyłączamy pid wyciągamy czujnik spalin ustawiamy tem. zadaną jaką potrzebujesz -histereza CO na 4*C i zobacz jak będzie jeszcze jedno nie wiem czy masz zawirowacze byłyby wskazane-- powodzenia Wesołych świąt( mieszanie węgla z miałem bardzo dobrze) Edytowane 24 Grudnia 2012 przez jacekdwm Cytuj
janusz19721 Opublikowano 24 Grudnia 2012 #20 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Zainteresowany milczy a my możemy gdybać ... :) Cytuj
pawllo30 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor #21 Opublikowano 26 Grudnia 2012 witam.nie było mnie przez dwa dni .sorki ze nie odpisywałem Cytuj
pawllo30 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor #22 Opublikowano 26 Grudnia 2012 próbowałem tez paic bez dmuchawy i spalanie było tkie same Cytuj
pawllo30 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor #23 Opublikowano 26 Grudnia 2012 mam takie ustawienia na sterow.parametry instalatora max.tep spalin 200 stopni max.temp.rozp. 300 stopni min.wentylatora 1 % max.wentylatora 60% praca w podtrzymaniu 15 przerwa w podtrzymaniu 8 min moc przedmuchu 75 % CZY POWINIENEM COS ZMIENIC W TYCH USTAWIENIACH ? Cytuj
janusz19721 Opublikowano 27 Grudnia 2012 #24 Opublikowano 27 Grudnia 2012 I nastała cisza ................ A po co masz zadane 60 st przy obecnie panujących temp. dom ponoć ciepły i ocieplony u mnie zimny i nie ocieplony ale zadane 55 st wystarcza , temp 23 -25 st . Coś tu nie jest tak ......... Cytuj
janklos12 Opublikowano 27 Grudnia 2012 #25 Opublikowano 27 Grudnia 2012 te 60st to myśle że ma ust. by mieć ciepło w domu, z tego też powodu mój teściu ma 70-80st a ja 50st. i mamy tak samo ciepło pozdrawiam arek ps. teścia dom cały ocieplony mój ma ocieplony strop i posadzkie. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.