Witam.

 

Jako jestem nowym forumowiczem chciałem przywitać wszystkich pozostałych :)

 

Założyłem ten temat z nadzieją i prośba, że ocenicie poprawność podłączenia Pieca,bojlera i ogólnie całości. Samo wykonanie i co ewentualnie jest źle i do poprawki.

 

Bardzo proszę o odpowiedz. :)

post-46243-0-00285500-1354300931_thumb.jpg

post-46243-0-66680300-1354300966_thumb.jpg

post-46243-0-32079800-1354301003_thumb.jpg

post-46243-0-14471200-1354301073_thumb.jpg

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Witam

czy bojler jest podłączony z drugiego króćca kotła?

jeśli zamkniemy zawór 4d (dajmy na to przypadkowo) to czy rurki do bojlera to wytrzymają czy będzie chciało to wylecieć w powietrze?

bo gdzie jest podłączone naczynie wyrównawcze?

 

pozdrawiam RedEd

 

ps nie jestem instalatorem ale dzięki temu forum wiem co u siebie muszę poprawić

Edytowane przez reded
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Ja również instalatorem nie jestem dlatego właśnie tutaj na tym forum się znalazłem aby ktoś to ocenił i powiedział mi co jest do zmiany.

 

Zgadza się układ jest otwarty a zbiornik jest na strychu. W sumie są 2 Bojlery w Domu.. Jeden jest pod instalacja CO na pietrze natomiast ten na zdjęciu jest nowy i jest podłączony na osobnym wyjściu z kotła.

 

A nie wystarczy jeśli w lecie będę chciał grzać samo CWU, czyli ten bojler który jest na zdjęciu i nie będę zamykał zaworu 4d całkiem na 0 tylko minimalnie bedzie on otwarty założmy na 1?

Opublikowano

przy boilerze brakuje zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego i zaworu zwrotnego

ty możesz nie zamykać ale co jak przez przypadek ktoś inny zamknie 4d

do pewności załóż zawór bezpieczeństwa na kotle

termometr może nie pokazywać faktycznej temp lepiej by było jak by był na tej pionowej rurze gdzie masz tą redukcje

Opublikowano

Racja jeśli chodzi o termometr rtęciowy na piecu zaniża on temperaturę w porównaniu do sterownika o dosyć sporo ok. 10-15 stopni ale to dlatego że nie jest w płaczu wodnym tylko po prostu jest mufa. Termometr jest także założony za zaworem 4d aby wiadomo było ile idzie na grzejniki (tutaj temperatura z tym a z tym co pokazuje sterownik jest taka sama przy czym czasem na tym tarczowym pokazuje o kilka stopni więcej niż sterownik a znowu na zimnym piecu ten tarczowy pokazuje mniej o ok.4 stopnie niż sterownik)

 

A w którym miejscu proponujesz założyć ten zawór bezp. na kotle? Bo na samym piecu nie mam żadnego wyjścia gdzie można by było go założyć.

 

Jeśli chodzi o zawór bezp. przy bojlerze to jest ale zwrotnego nie ma niestety i mam takie pytanie czy to może być przyczyną szybkiego wychładzania się wody w tym boilerze? I czy na powrocie CWU też taki zawór zwrotny nie powinien być zeby to się nie wychładzało tak szybko? Bo problem mam tego typu że woda z kranu w momencie gdy pali się w piecu jest goraca i to jest wieczór to na drugi dzień jest już taka sobie a drugi to taki że po kilku godzinach palenia i jak wszystko się narzeje to nawet gdy odkrece kran z zimna woda to się leje ciepla tak samo jak i z drugiego czy to temu żę nie ma tego zwrotnego na zasialniu zimna woda bojlera? CZy dobrze myśle?

 

Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać?

 

Bardzo Was proszę o odpowiedz :)

post-46243-0-16990000-1354391586_thumb.jpg

post-46243-0-55670900-1354391639_thumb.jpg

Opublikowano

zawór bezpieczeństwa daj zaraz na zasilaniu wywal kolano wz i zamiast niego daj trójnik

na boilerze musi być naczynie wzbiorcze i zawór zwrotny temu że nie ma tych 2 rzeczy leci ci ciepła zamiast zimnej

przy jakiej temperaturze załącza sie pompa do ogrzewania cwu ??

 

"Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać?"

jak będziesz miał zamontowany ten zwór bezpieczeństwa to nic nie powinno sie stać

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Witam,

Bardzo ładne zdjęcia, należy się plus, żeby się inni nauczyli.

 

Instalacja pozostawia trochę do życzenia...

1.Odpowietrznik bojlera powinien być w najwyższym punkcie rury biegnącej od kotła do bojlera.

2. Filtr skośny obwodu bojlera ma być skierowany na dół a nie na bok.

3. Zbiornik wyrównawczy=bezpieczeństwa - tu jest makabra niestety. Trzeba pomyśleć o bezpośrednim jego wpięciu osobną rurą calową prosto od kotła (czyli jeszcze przed zaworem. Do tej pory jak to zrobisz, to zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy - też przed zaworem 4D (bliżej kotła), bo narazie to masz układ zamknięty a nie otwarty.

4. No i te inne uwagi kolegów też są ważne.

 

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Martwi mnie także straszne (wg. mnie) spalanie i to że wcale nie przekłada się to na to jak w domu jest ciepło w porównaniu co do starego pieca który chodził na grawitacji 22 lata i było dobrze. Nie znam jego mocy ale Napewno był mniejszy od tego nowego..

nie wiem czy to ustawienia sterownika to powodują czy dlaczego tak jest?

Sterownik to ST-81 z PID a dmuchawa WPA 120..

Czytałem wątki na ten temat ale sam już nie wiem co konkretnie i na ile przestawić aby odczuć różnice na + bo nie sztuką jest poprzestawiać coś i zrobić jeszcze gorzej...

Wiem, nie ma gotowych ustawień, że tak ustawie i będzie super i stało palność znacznie wzrośnie ale posiadacie doświadczenie i wiedzę niestety której ja nie mam i może jakoś pomożecie mi się z tym uporać i pozwolicie czegoś nauczyć

 

BARDZO WAS O TO PROSZĘ :)

Opublikowano

co do ustawień to tobie nie pomogę, wiem jedno w kotle musi się palić tyle opału aby dać potrzebną moc, jeśli pali się/żarzy się więcej to prawdopodobnie wypuszczasz to kominem, porównaj obie konstrukcje (powierzchnia rusztu szerokości kanałów dymnych itp) a potem opisz, może da się coś wymyślić, może na początek ustaw dmuchawę aby tylko lekko wtłaczała powietrze i sprawdź

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano

ja przy rozpalaniu na krótkim obiegu mam nawet 300C, podczas pracy 66-130C przy obecnych temperaturach, spaliny w czopuchu (strudze) przy paleniu ustabilizowanym powinny mieć mniejszą temperaturę niż 200C , choć to pewnie dla każdego kotła (typu) jest ustalane indywidualnie na stanowisku badawczym, ja się trochę martwię bo nawet czapka śniegowa na kominie mi się nie stopiła

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano

a ja mam 82C

Opublikowano

zobaczymy tylko na razie nie mam czasu może w sobotę zajrzę na dach i przy okazji zamontuje czujnik temperatury, przez RCK nie widać śladów zacieków może dla tego że jest stały przepływ spalin (kocioł nie gaśnie tylko pali z różną wysokością płomienia, tylko ja mam dolniaka) i jeszcze nie doszedłem do wniosku jakie ustawienia są najlepsze

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano

Dziękuje za odpowiedz. ale w dalszym ciągu martwi mnie to spalanie, nie wiem czy mi sie wydaje czy jest dobrze..

Na chwile obecna ogrzewam ok.132 + 250 L bojler no i jak dosypałem na noc 30kg wegla(Piast) godzina ~22.00 to o 5.00 już było pusto.. Zazdroszcze tym którzy piszą że taka ilosc wystarcza im na cala dobę :(

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.