us07 Opublikowano 13 Listopada 2012 #1 Opublikowano 13 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Mam kominek z plaszczem wodnym w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym. Problem polega na tym, że przy pracującym rozgrzanym obiegu (temp. pracy ok 65'C ) co jakieś 30s słysze głośne "bulgotanie"... wygląda na to, że woda zasuwa do góry, do naczynia wzbiorczego i przelewa się przez nie, głośno bulgocząc. Woda nie przelewa się do kanalizy i wraca do obiegu grzewczego. Co może być przyczyną takiego przepływu przez naczynie? Edytowane 13 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
Hermogenes Opublikowano 14 Listopada 2012 #2 Opublikowano 14 Listopada 2012 Jesteś pewny że to jest woda a nie powietrze,może masz mierzoną temperaturę nie w tym miejscu i gotujesz wodę w kotle albo walnięty termometr.poz Hermogenes Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2012 #3 Opublikowano 14 Listopada 2012 To objawy gotującej się lokalnie wody. Bąble to para wodna, jeżeli ucieka do naczynia wzbiorczego , to masz prawidłową instalacjię Cytuj
us07 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #4 Opublikowano 14 Listopada 2012 (edytowane) Czujnik temperatury wody mam zamontowany przylgowy izolacji na wyjściu z kominka. Wskazania temp 65'C są prawidłowe, praktycznie taka sama temperatura jest na termometrze na wejściu do wymiennika w kotłowni. Z tego wynika, że woda się nie zagotowuje... Bulgotanie jest na tyle upierdliwe, że wieczorem kiedy jest cicho nie słyszę telewizora :) w pokoju gdzie zamontowany jest kominek. Wczoraj podirytowany hałasem wyłączyłem na chwilę pompy, zabulgotało na maxa, odpowietrzyło się i było już znacznie ciszej... Obawiam się tylo, że przy kolejnych grzaniach kominkiem "bulgotanie" powróci a nie chcę bawić się ciągle w zatrzymywanie pomp by "ręcznie" odpowietrzać układ... Edytowane 14 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
pasik1002 Opublikowano 16 Listopada 2012 #5 Opublikowano 16 Listopada 2012 może masz gdzieś jakiś odpowietrznik automatyczny przed pompą i z niego to powietrze 1 Cytuj
us07 Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 20 Listopada 2012 tak - mam odpowietrznik automatyczny przed i za pompą. Myslisz, że to może być przyczyną zapowietrzanią się układu otwartego? Myślałem, że odpowietrznik odpowietrza a nie napowietrza... :) ale ja sie nie znam i może wyjaśnisz mi w czym problem...? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 20 Listopada 2012 #7 Opublikowano 20 Listopada 2012 Niestety działa w dwie strony dla powietrza kiedy jest otwarty ,a otwiera go pływak podobnie jak w spłuczce klozetowej jeśli pompa pracuje to po stronie ssącej wytwarza podciśnienie zachodzi prawdopodobieństwo otwarcia zaworka ,ciśnienie poza rurą większe niż w punkcie pływaka i wtłacza poweitrze do układu.poz Hermogenes Cytuj
us07 Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 23 Listopada 2012 Panowie tak właśnie się działo... Zakręciłem odpowietrznik automatyczny znajdujący się przed pompą i cały układ działa cicho, pompa tez pracuje dużo ciszej bez powietrza w obiegu. pasik1002 wielkie dzięki za podpowiedź Hermogenes dzięki za wytłumaczenie zjawiska :) Cytuj