Budersu Gb172-20 T100S A Grzanie Cwu Przez Kominek Z Plaszczem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Chce kupic piec Buderus GB172-20 T100S. Do instalacji pieca chce poprzez wyminnik plytowy podlaczyc kominek z plaszczem wodnym, tak aby mozna rowniez podgrzewac CWU oraz CO palac w kominku. W dolaczonym pliku zamiescilem schemat wnetrznosci pieca i jego wyj/wej (plik ze strony niemieckiej producenta, polskiej niestety brak). Oznaczenia EZ- cyrkulacja CWU, GAS- to wiadomo, KW- zimna woda z wodociagu, VK - ciepla woda C.O, RK- powrot C.O. , WW- wyjscie na CWU.

 

W schemacie widac miejsce zamontowania zaworu (nr 17), ktory w zaleznosci jaka funkcje ma pelnic piec bedzie zamykal powrot C.O. a otwieral powrot CWU (grzanie tylko CWU) lub odwrotnie (grzanie tylko CO) . Czy dobrze rozumuje??

 

Jesli tak to pytanie do specjalistow jak do takiego pieca podlaczyc kominek z plaszczem aby rowniez mogl grzac wode w zbiorniku przez ten wymiennik (nr18)??

GB172.bmp

Opublikowano

Nie można tak podłączyć , to ingerencja w układ kotła

Coś podobnego ale innego- brak ingerencji w układ kotła, osobne sterowanie, może na stronie buderusa są schematy hydrauliczne tam popatrz, ponadto problemem jest sterowanie.

post-18578-0-13640000-1349542427_thumb.jpg

Opublikowano

Witam,

Chce kupic piec Buderus GB172-20 T100S. Do instalacji pieca chce poprzez wyminnik plytowy podlaczyc kominek z plaszczem wodnym, tak aby mozna rowniez podgrzewac CWU oraz CO palac w kominku. W dolaczonym pliku zamiescilem schemat wnetrznosci pieca i jego wyj/wej (plik ze strony niemieckiej producenta, polskiej niestety brak). Oznaczenia EZ- cyrkulacja CWU, GAS- to wiadomo, KW- zimna woda z wodociagu, VK - ciepla woda C.O, RK- powrot C.O. , WW- wyjscie na CWU.

 

W schemacie widac miejsce zamontowania zaworu (nr 17), ktory w zaleznosci jaka funkcje ma pelnic piec bedzie zamykal powrot C.O. a otwieral powrot CWU (grzanie tylko CWU) lub odwrotnie (grzanie tylko CO) . Czy dobrze rozumuje??

 

Jesli tak to pytanie do specjalistow jak do takiego pieca podlaczyc kominek z plaszczem aby rowniez mogl grzac wode w zbiorniku przez ten wymiennik (nr18)??

zajzyj sobie kolego na trone wolfa ,wystarczy taki sam układ do tego tylko zawór przełaczajacy i moduł MM i masz automatyczne wpomaganie ogrzewania i bez zadnych wymienników i innych wynalazków

Opublikowano
  • Autor

Dziekuje za zainteresowanie moim tematem.

Szczegolnie zainteresowalo mnie rozwiazanie zaproponowane prez "automatyka". Mozesz podowiedziec dokaldnie gdzie mam tego rozwiazania szukac, lub zaproponowac jak dokaldnie ma wygladac polaczenie . Z gory dzieki

Opublikowano

Po pierwsze nie bardzo rozumiem koncepcje wykorzystania kominka do podgrzewu cwu w kotle z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. Z takim kotłem jest to niewykonalne. Kominek za to będzie działać bardzo dobrze na samo CO. Jak koniecznie chcesz podgrzewać cwu z kominka to jest to do wykonania gdy zastosujesz gazowy kocioł jednofunkcyjny z podgrzewaczem z dwoma wężownicami (dolna do kominka górna do gazówki). Schemat zamieszczony przez kolegę "sambora" to już zdecydowanie bardziej rozbudowany, bo są 3 źródła ciepła (kocioł gaz.,kocioł na paliwo stałe, solary) zasobnik z dwoma wężownicami i bufor. Ma wadę którym jest koszt wykonania. Usłyszysz cenę to może "powalić z nóg" Zresztą podobnie jak i gazowych central grzewczych z wbudowanym buforem ( można podłączyć solary i dodatkowe źródła ciepła, co jest raczej opcją dla posiadających znaczny nadmiar gotówki)

Opublikowano

Mój post #4 to tylko przykład co i jak można zrobić, pomysł @automatyka jest dużo prostszy ale jak będzie współpracowała automatyka?

Dodatkowo kominek musi pracowac w układzie zamkniętym - tak jak kocioł.

 

Z tego schematu zawsze można coś wykreślić, ale praca kotła ( kominka) na paliwo stałe w takim przypadku powinna być wspomagana buforem magazynującym nadmiar ciepła.

 

Pozdr.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Przepraszam ze dopiero teraz odpowiadam, ale nie mialem dostepu do neta.

Ale do rzeczy. Teraz juz rozumiem ze nie ma w miare rozsadnej mozliwosci zbudowania systemu do grzania CWU poprzez kominek z omaiwanym piecem.

Czy w takim razie jest wogole mozliwosc wspolpracy kominka z plaszczem z zasobnikiiem warstwowym, nie budujac w domu bardzo drogiej instalacji.

 

Pozdr

Opublikowano

tak

kocioł wolf CGB lub podobny mozesz rozbudować za pomoca zaworu jako wspomaganie ,mozesz dopiąc solary jako grzanie cwu ,jako wspomaganie ,no praktycznie wszytko

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.