Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jeszcze jedno, przy grzaniu i przestawieniu zaworu trójdrożnego na CWU , rura idącą do CWU jak i do grzejników są gorące.. jeśli zawór będzie uszkodzony, to trzeba będzie nowy zamontować czy może można go rozkręcić i jakoś wyczyścić, naprawić?

Opublikowano

Nie wiemwiem jak to rozrysowac ;) ale dziś paląc w piecu i przestawiajac zawor z CO na CWU przy przestawieniu na CO słychać głuchy dźwięk zamykajacy zawor, a na CWU nie ma tego dźwięku i woda ciagle ogrzewa CO :/

Opublikowano (edytowane)

Pominąwszy fakt że nie działa poprawnie(to pewnie wina zaworu 3D przełączającego że całkowicie się nie zamyka w skrajnej pozycji(tak na marginesie skala na zaw.3D powinna być w innej pozycji ale jak działało to samo zawieradło jest pewnie w dobrej pozycji)Pytałem czy instalacja w układzie otwartym bo z fragmentów zdjęć można wywnioskować że  jest niebezpieczna.To że działa od dłuższego czasu i póki co nic się nie stało to nie znaczy ze w każdej chwili nie  może nastąpić wielkie bum  bo wygląda na to że jest wykonana niezgodnie z normą.

Inaczej spytam czy jest naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji?(taki baniaczek)jak na rysunku.

Prawdopodobnie instalacja wygląda jak w załączniku(mogą być odwrotnie zasilania na grzejniki i bojlera ale to nie ma znaczenia)Raczej też nie będzie ochrony kotła przed korozją niskotemp.

post-32948-0-03513300-1525039637_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Instalacja w obiegu zamkniętym przy kotle na paliwo stałe wymaga trzech zabezpieczeń:naczynia przeponowego,zawóru bezpieczeństwa i urządzenia schładzającego typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny tak mówią przepisy.

Naczynie przeponowe powinno być blisko kotła na powrocie,może to naczynie o którym mówisz to jest do CWU bo takowe tez powinno być na dolocie zimnej wody do bojlera

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Jak dotychczas poprawnie działało to być może zawieradło jest dobrze ustawione.Tym niemniej należało przy montażu zaworu obrócić skalę jak w poście #34 ustawić zawieradło w odpowiedniej pozycji i nałożyć pokrętło.

Można to wszystko poprawić bez demontażu samego zaworu tylko nie znam producenta tego 3D i nie wiem czy po zdjęciu pokrętła(odkręcić kluczykiem imbusowym)będzie wiadomo w jakiej pozycji jest zawieradło.Gdyby to był zawór ESBE lub Afriso to nie problem a tego nie znam)W załączniku jak to powinno wyglądać na przykładzie zaworu Afriso.Zawór działa w funkcji przełączania czynnika grzewczego jak u ciebie.Spłaszczenie na trzpieniu na który zakłada się pokrętło pokazuje pozycję zawieradła.

post-32948-0-50200100-1525108675_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.