zuluu Opublikowano 2 Lipca 2012 #1 Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam To moje kolejne podejscie co do schematu. Zaczerpnalem troche informacji i probuje jeszcze raz, miejmy nadzieje ze z pozytywnym skutkiem. Prosze o opinie na temat instalacji z rozdzielaczem na pex fi 16 mm. Odrzewanie prowadzone w scianie tuz nad posadzka oraz czesciowo podlogowo. Prosze o opinie na temat zaworu z przeznaczeniem na lato. Czy kociol w tym ukladzie sie nie bedzie zagotowywal?? Z gory dziekuje za podpowiedzi. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Lipca 2012 #3 Opublikowano 2 Lipca 2012 (edytowane) Zawór 4D dałbym bliżej kotła. Zawór różnicowy kosz. Do rozdzielaczy wystarczy 1". Do cwu to raczej zawór zakręcany a nie kulowy. Edytowane 2 Lipca 2012 przez vernal Cytuj
Michał88 Opublikowano 3 Lipca 2012 #4 Opublikowano 3 Lipca 2012 Czy w dokładnie takim schemacie bojler zadziała na grawitacji. Rożnica wysokości z 1 metr naczynie 0,5m nad bojlerem. Cytuj
vernal Opublikowano 3 Lipca 2012 #5 Opublikowano 3 Lipca 2012 Jak pompa c.o. będzie wyłączona, to zadziała. Jak będzie włączona to zależy od parametrów przepływu na c.o.. prze niewiele otwartym zaworze 4D ma jeszcze szansę, a dalej to bym na to nie liczył. Cytuj
zuluu Opublikowano 6 Lipca 2012 Autor #6 Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam, nareszcie znalazlem chwile czasu a wiec odpowiadam na propozycje : zawor 4d bedzie umieszczony ok 1 m od rury prowadzacej do zbiornika wyrownawczego - czy to wystarczy ?? wywalilem zawor roznicowy zmienilem srednice rur zawor o ktorym mowa na cwu to kulowy w celu awari cwu lub pompy aby odciac doplyw wody - czy pasuje ?? Chce dodac ze kotlownia znajduje sie na parterze a mieszkanie na pietrze, bojler jak na rysunku znajdowac sie bedzie na parterze - czy to wszystko bedzie teraz dzialalo dobrze?? Co w razie braku pradu czy trzeba cos jeszcze zastosowac aby sie zabezpieczyc przed tym?? Czy ten zawor na lato to bezpieczne rozwiazanie w polaczenie z tym grzejnikiem drabinkowym ??? Prosze o opinie z gory dziekuje dolanczam poprawiony schemat. Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #7 Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam, A nie da się zrobić pół metra zamiast metr? Te średnice to lepiej zrób 1" do zbiornika a 1,5" w obwodzie 4D i 4D 5/4 albo 6/4. Tam gdzie wyrzuciłeś zawór różnicowy to ma być tylko pompa, bez żadnego bypassa. Zawór na cwu daj zakręcany, to oprócz opisanej funkcji będzie jeszcze można ustawić nim odpowiedni przepływ w tej gałęzi - kulowy się nie nadaje. Z tą drabinką to nie wiem co Ci napisać - zakombinowałeś trochę, bo ona będzie grzać tylko gdy pompa cwu pracuje i będzie parzyć. Pozdrawiam. Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #8 Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam Wszystko sie da :D Czyli rura glowna wychodzi z kotla po 25 cm trojnik, przejscie na 1'',pol metra rura i zawor 4d a po drodze w polowie trojnik na cwu - o to ci chodzilo to tak bedzie :D Srednice poprawione, bypas zlikwidowany, z tym zaworem zakrecanym to zamienic oby dwa czy tylko na powrocie czy zasilaniu do cwu??? Z ta drabinka to jest tak ze gdy latem bedzie grzane w piecu w celu podgrzania wody ma ona zapobiec przegrzaniu pieca taki dodatkowy odbiornik ciepla ?? Czy lepiej bedzie to zlikwidowac i wpiac pod rozdzielacz, I nic nie bedzie sie dzialo z piecem ?? Jeszcze nie wyraziles opini na temat tego zaworu na '' lato '' Wielkie dzieki za wszelkie info do tej pory. Poprawiony schemat Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #9 Opublikowano 7 Lipca 2012 Nie wyraziłem opinii na temat zaworu, bo nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik. Zawór cwu na zasilaniu zakręcany ale ma być za pompą i ZZ. Ten przed pompą też zostaw, bo jak się jej coś stanie to łatwo wymienisz. Przed każdą pompą ma być też filtr, najlepiej umieszczony poziomo, ale tutaj to nie bardzo się da. Z tą drabinką to trzeba coś lepszego wymyślić, bo ona będzie parzyć jak się pompa cwu włączy a jak się wyłączy to będzie zimna. P.S. Weź też pod uwagę, że nie jestem expertem, piszę dlatego, że expert się nie odzywa... Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #10 Opublikowano 7 Lipca 2012 Kociol bedzie 18 kW poniewaz powierzchnia domu wynosi 150 m2. Jakie ma znaczenie roznica sterownika ?? Czy nie mozna tu zastosowac zwyklego kotla bez sterownika na rozne paliwa jak wegiel drewno ?? Filtry oczywiscie beda ale za duzo rysowania :D Czy w przypadku zwyklego kotla bez sterownika mozna ta drabinke podpiac pod rozdzielacz?? I czy nnie lepiej by bylo poprowadzic osobnych obwodow na grzejniki zamiast stosowania trujnikow w dwoch przypadkach jak na schemacie ?? W sprawie P.S nie badz taki skromny z twoich innych postow wnioskuje ze duzo wiesz na ten temat.:P Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #11 Opublikowano 7 Lipca 2012 Chodzi o to czy kocioł zasypowy czy z podajnikiem. One maja różne zabezpieczenia wynikające z ich właściwości, to samo tyczy się sterowników. Tak więc to jest istotne a informacji podałeś za mało. Ten kocioł to na pewno dobrze dobrałeś? - dom chyba nieocieplony... Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #12 Opublikowano 7 Lipca 2012 A co bys powiedzial na Zebiec KDU tylko teraz nie wiem czy 20kW czy 26kW dom chwilowo nie ocieplony, grubosc murow 36 cm cegla/pustak, okna plastikowe, w najblizszych 12 miesiacach planowane ocieplenie styropianem 10 cm. Jak juz wspominalem powierzchnia domu 150 m2. Co ty na to ?? Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #13 Opublikowano 7 Lipca 2012 Jak to jest dolniak, to 15 kW będzie nawet za dużo, to już górna granica. Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #14 Opublikowano 7 Lipca 2012 Ten KDU to uniwersalny piec na drewno wegiel jezeli chodzi opiec z dolnym spalaniem to by musial byc KWKD 15kW ?? Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #15 Opublikowano 7 Lipca 2012 Zwał jak zwał :) , trzeba się cofnąć jeszcze o krok - czym zamierzasz palić? Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #16 Opublikowano 7 Lipca 2012 Glownie drewno, czasami wegiel. Mieszkam w okolicy gdzie drewno jest bardzo tanie wiec na to sie nastawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #17 Opublikowano 7 Lipca 2012 No to dolniak najlepszy przy małym budżecie. Skoro więc jest to piec zasypowy, to trzeba brać niebezpieczeństwo zagotowania wody jako bardziej realne. Wtedy trzeba zwrócić szczególna uwagę na wykonanie systemu przelewowego. Zawór na instalację w tym miejscu generalnie nie będzie przeszkadzał - system przelewowy musi być samowystarczalny a puszczanie gorącej wody na instalację grozi jej uszkodzeniem. Wartałoby pomyśleć o poprowadzeniu 2 rur do zbiornika - jedna na zasilaniu a druga na powrocie tuż przed kotłem - wtedy może się gotować i nawet wody niezadużo ubędzie. Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #18 Opublikowano 7 Lipca 2012 Tu juz nie chodzi o budzet bo moge zainwestowac oby to chulalo i nie bylo obaw o zagotowanie. Moze masz jakes rozwiazanie jak uniknac tego niebezpieczenstwa ?? Moze inny piec ?? Cytuj
vernal Opublikowano 7 Lipca 2012 #19 Opublikowano 7 Lipca 2012 Tak jak Ci pisałem - jak masz zrobione porządnie podpięcie naczynia i uniemożliwione jego zamarznięcie, to możesz spać spokojnie nawet jak się gotować będzie. Jeśli chodzi o większy budżet, to zdecydowanie najlepiej jest do drewna kupić kocioł zgazowujący, ale tu też bufor jest potrzebny. Kolega Automatyk mógłby Ci na ten temat coś konkretnego napisać, zna kotły odpowiednie. Oczywiście jest tu zapewne więcej osób, które wiedzą jaki kocioł ale nie wiadomo czy się wypowiedzą. Cytuj
zuluu Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor #20 Opublikowano 7 Lipca 2012 Czyli chodzi o cos takiego jak na schemacie?? Naczynie bedzie znajdowalo sie w lazience gdyz jest to miejsce pod kotlownia wiec bedzie polaczony z kotlem w lini prostej ale czy to podpiecie jest prawidlowe ?? I co w sprawie tych grzejnikow czy moga zostac na trojniku czy lepiej ciagnac osobny obwod ?? Cytuj
zuluu Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor #21 Opublikowano 10 Lipca 2012 vernal jestes co ty na ten schemat ?? Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lipca 2012 #22 Opublikowano 10 Lipca 2012 No jestem, O takie podłączenie chodzi. Tak ma zrobione parę osób na tym forum i też mogliby to potwierdzić, ale źle zatytułowałeś temat i ludzie nie chcą pisać, bo są zazwyczaj dokładni i na dodatek skromni, więc w roli ekspertów się stawiać nie będą ;) Te grzejniki to pytasz o drabinkę? Jak dla mnie to skomplikowana sprawa, założyłbym na nią osobny temat albo poszukał, może już opisano a może tu się jakiś ekspert odezwie. Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lipca 2012 #23 Opublikowano 10 Lipca 2012 Wracając do drabinki. Ja bym ją podpiął normalnie do rozdzielacza i latem zakręcił wszystkie pętle oprócz tej i może działać. Cytuj
zuluu Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor #24 Opublikowano 10 Lipca 2012 Spoko dzieki , wlasnie z grzejnikami chodzi mi o to jak na schemacie jest przedstawione teraz w dwoch pokojach jest zrobiony trojnik z petli na dwa grzejniki czy nie lepiej bylo by osobno poprowadzic petle dla kazdego grzejnika ?? A i jeszcze jedno pytanie czy za zaworem 4d nie powinno byc jednak tego bajpasu na pompe z zaworem roznicowym ?? Cos ala zabezpieczenie ?? Nie wiem kurde co myslisz A i wracajac do schematu piszesz ze jest ok ten zbiornik - tylko dla potwierdzenia to miejsce gdzie jest powrot do kotla i odpowietrznik to ma byc normalny trojnik tylko ze odpowietrznik musi byc powyzej ujscia do kanalizy ?? dobrze kombinuje :P Wielkie dzieki. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lipca 2012 #25 Opublikowano 10 Lipca 2012 Jak chodzi o bypass pompy to w sensie zabezpieczenia jest to półśrodek, bo grawitacji i tak nie będzie a na zagotowanie to są inne zabezpieczenia (zbiornik przelewowy). Tak więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem takich rozwiązań - zrób przelew jak się należy i śpij spokojnie. Jak się boisz to jeszcze możesz zainstalować w okolicy kotła zawór bezpieczeństwa 3/4" 1,5 bar. Tu są tacy praktycy, którzy twierdzą, że nie jest on w stanie zajść kamieniem i się zablokować nawet przez 20 lat więc dodatkowo może się przydać. Jak masz rozdzielacze, to dla porządku każdy grzejnik powinien być przyłączony osobno, łatwiej ustawić przepływy. Jak masz możliwość i tylko 1 taki przypadek to lepiej zrobić fajnie niż niefajnie. Myślę, że jak są tylko 2 grzejniki, to będzie też działać pod warunkiem, że są takie same albo można je kryzować na zaworach. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.