Witam!

Posiadam dom 2-u piętrowy. Do tej pory na pietrze mieszkali lokatorzy, jednak sie wyprowadzili. Instalacja jest wykonana z miedzi, naczyne wzbiorcze jest na strychu. Moje pytanie jest takie, czy mogę spuścić wodę z układu tak aby ostatnie pięrto nie grzało? Czy wtedy instalacja będzie bezpieczna podczas zagotowania wody w piecu? Piec jest zasypowy ze sterownikiem SAS uwt 17kw. Proszę o poradę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najpierw trzeba zobaczyć jak instalacja jest zrobiona, bo inaczej to wróżenie z fusów i można sobie zrobic duże bubu.

 

Podejrzewam że będą potrzebne jakies małe przeróbki, na chwilę dzisiajsza możesz poprostu pozamykać grzejniki.

No i najwazniejsze: rura bezpieczeństwa musi być bezpośrednio podłaczona od pieca do naczynie wyrównawczego bez żadnych zawijasów, zaworów rurą 25 !!!!

 

Jeżeli naczynie jest podłaczone tylko od rury na 2 piętrze, a tak wielu niestety robi to wtedy po spuszczeniu wody i odcięciu 2 piętra , robi ci sie instalacja ciśnieniowa i możesz rozsadzić piec, zdemolować dom, albo ktoś może zginąć.

 

Co do spuszczenia wody z pięterka to na piętrze musi być oddzielny obwód grzewczy, odcinany jednym zaworem, z dodatkowym spustem wody..

 

pozdrawiam

Jameess

Edytowane przez jameess
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podejrzewam że będą potrzebne jakies małe przeróbki, na chwilę dzisiajsza możesz poprostu pozamykać grzejniki.

No i najwazniejsze: rura bezpieczeństwa musi być bezpośrednio podłaczona od pieca do naczynie wyrównawczego bez żadnych zawijasów, zaworów rurą 25 !!!!

Witam,

 

I tu bym się zatrzymał ;)

Koledze pytającemu nieznany mógł byc fakt, ze w grzejnikach może byc woda a nie muszą grzać.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Też przydławiłbym głowice termostatyczne na *.Wody nie radziłbym spuszczać.to może przynieść więcej szkody niż zysków.Nie należy pozostawiać wilgotnej instalacji na dłuższy czas-KOROZJA METALI.Ewentualnie wstawiłbym zawór odcinający na powrocie z piętra-tylko na powrocie.Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura bezpieczeństwa prowadzona jest bezpośrednio z pieca na strych, więc z tym nie ma problemu instalacja jest bezpieczna. Chodzi o to by wody w grzejnikach nie było(chodzi właśnie o zamarznięcie).Głowice ustawione już na minimum i właasnie podczas mrozów antyzamarzniecie nic nie pomogło i 2 żeberka do wymiany...) Muszę też dokonać niezbędnej naprawy dlatego myślałem nad spuszczeniem wody do niezbędnego poziomu. instalacja miedziano-aluminiowa wiec dużego prawdopodobieństwa szybkiej korozji nie ma. A co jeśli na pionach pozakładałbym zawory odcinajace + ewentualnie jakieś odpowietrzniki. Naczynie wzbiorcze spełniło by swoja funkcje? Było by 5 m wyżej. Czy raczej konieczne jest założenie 2-go naczynie wzbiorczego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli oczekujesz dokładnych porad to wskazane jest abyś wkleił schemat instalacji z zaznaczeniem "przeróbki".Myślę,że gdy jest "jasność " w temacie wtedy chętniej i wkrótszym czasie porazą Ci wszyscy znający się na inst. c.o..Jeśli chodzi o opróżnienie części inst. to ja ostrzegam jakie mogą być tego następstwa.Po za tym wychłodzisz piętro-sufitem na parterze ucieknie sporo ciepła.Decyzja należy do Ciebie,aby tylko było bezpiecznie.Po za tym jeszcze będzie mały problem z nadmiarem mocy na kotle ?.Pozdro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.