Dziwne Zachowanie Pieca Immergas Eolo Star 23Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich forumowiczów.

 

Jest to mój pierwszy post na tym forum i chciałem z tego miejsca zaznaczyć że pierwszy raz spotykam się z piecem dwukomorowym i jestem kompletnym laikiem w tym temacie. W domu rodzinnym płaciło się komorne cały rok, grzejniki na maxa rozkręcone i nikt się nie przejmował niczym póki było ciepło :) Teraz niestety przyszło samemu płacić rachunki za gaz i sytuacja zmusza do zainteresowania się jakimiś oszczędnościami :)

 

Ale do rzeczy.

 

Mamy mieszkanie 70 m. Mieszanie jest nieumeblowane. Dopiero co oddane do użytku. Na sterowniku ustawiona jest temp. 20 st i we wszystkich pomieszczeniach oscyluje w tych granicach. Sterownik znajduje się w najchłodniejszym miejscu w mieszkaniu czyli korytarzu. Chodzi mi o (moim zdaniem) dziwne zachowanie pieca. Zadana temperatura wody w układzie to 66 st. Piec bardzo szybko po odpaleniu dochodzi do tej temp (świeczka na podziałce na mocy dwie kreski), ale gdy tylko się wyłączy temp w układzie praktycznie odrazu spada o jakieś 15 stopni schodzi po mału o 5 i znów odpala się świeczka. i tak w kółko dopóki sterownik w przedpokoju nie wyłączy pieca bo mieszkanie się dogrzeje. Po czym kaloryfery stają się zimne. I nasuwa mi sie tu pare pytań.

 

1. Czy jest to normalne że tak szybko spada temp w układzie?

2. Czy woda nie powinna być cały czas może nie gorąca ale letnia bo przecież lepiej utrzymać temp w układzie niż od nowa grzać tą zimną.

3. Jaka powinna być ekonomiczna temp w układzie?

4. Jakie powinno być ciśnienie w układzie?

5. Czy jeśli nie ma typowych objawów wilgoci czyli zbierającej się wody na oknach trzeba często wietrzyć mieszkanie.

 

i to narazie na tyle :) jeśli coś mi się przypomni to napiszę.

 

Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedź

Edytowane przez Garnet

Opublikowano

1. Co to jest "piec dwukomorowy"? Nie znamy "piecy dwukomorowych", podejrzewam ze chodzi Ci o kocioł dwufunkcyjny.

2. Montaż termostatu pomieszczenia jest błędny. Zalecany jest montaż w pokoju dziennym a nie korytarzu.

3. W swoim drugim pytaniu musisz określic o jaką wodę Ci chodzi. Czy pytasz o CO czy o cwu?

4. Nie ma czegoś takiego jak "ekonomiczna temperatura w układzie" . Temperatura zasilania CO powinna być taka na jaką dobrano grzejniki, co powinno pozwolić w połączeniu z termostatem pomieszczenia ( i /lub termostatami na grzejnikach) na nagrzanie pomieszczeń. Temperatura zasilania może być zależna od rodzaju kotła, ale przy gazowych przeważnie parametry czynnika grzewczego wynoszą 60/40/20 czy 50/30/20.

5. Ciśnienie w układzie CO podawane jest w dokumentacji kotła (ciśnienie min i max). Przeważnie wynosi od 0,8 do 3 bar, szczegóły sprawdź w dokumentacji kotła.

6. Mieszkanie zawsze warto wietrzyć, kiedy i ile to oczywiście twoja decyzja. Ważniejszą sprawą od samego wietrzenia jest zapewnienie dostępu powietrza i sprawnej wentylacji w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest kocioł.

Opublikowano

Co do umieszczenia termostatu - być może ma dobrą lokalizację - powinien być w pomieszczeniu, które najszybciej się wychładza, jeśli jest to korytarz, to jest OK.

 

PS przy takim piecu i metrażu mieszkania nie ma szans na utrzymanie stałej temperatury i pracy kotła - zawsze będzie szybko osiągał t zadaną i się wyłączał - czyli taktował. No chyba, że mieszkanie to durszlak i ma wręcz ogromne zapotrzebowanie na ciepło.

Edytowane przez mistalova

Opublikowano
  • Autor

1. Co to jest "piec dwukomorowy"? Nie znamy "piecy dwukomorowych", podejrzewam ze chodzi Ci o kocioł dwufunkcyjny.

2. Montaż termostatu pomieszczenia jest błędny. Zalecany jest montaż w pokoju dziennym a nie korytarzu.

3. W swoim drugim pytaniu musisz określic o jaką wodę Ci chodzi. Czy pytasz o CO czy o cwu?

4. Nie ma czegoś takiego jak "ekonomiczna temperatura w układzie" . Temperatura zasilania CO powinna być taka na jaką dobrano grzejniki, co powinno pozwolić w połączeniu z termostatem pomieszczenia ( i /lub termostatami na grzejnikach) na nagrzanie pomieszczeń. Temperatura zasilania może być zależna od rodzaju kotła, ale przy gazowych przeważnie parametry czynnika grzewczego wynoszą 60/40/20 czy 50/30/20.

5. Ciśnienie w układzie CO podawane jest w dokumentacji kotła (ciśnienie min i max). Przeważnie wynosi od 0,8 do 3 bar, szczegóły sprawdź w dokumentacji kotła.

6. Mieszkanie zawsze warto wietrzyć, kiedy i ile to oczywiście twoja decyzja. Ważniejszą sprawą od samego wietrzenia jest zapewnienie dostępu powietrza i sprawnej wentylacji w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest kocioł.

 

1. Tak jak powiedziałem na wstępie nie jestem obeznany w tym temacie. Pomyliły mi się pojęcia :)

2. No nie wiem, wszędzie gdzie czytam ludzie piszą że powinien być w miejscu, które najszybciej się wychładza także jest to moim zdaniem dobre miejsce.

3. Chodzi o wodę w co.

4. 60/40/20 czy 50/30/20 kompletnie nie wiem o co chodzi ;P

5. Dokumentacji kotła niestety nie posiadam :(

6. Aha. Nie no wietrzenie oczywista sprawa ale gdzieś wyczytałem że trzeba ze 2 razy dziennie po 15 minut na całą szerokość okna otwierać co przy takiej pogodzie w ogóle mi się w głowie nie mieści :) kocioł znajduje się w łazience i ma dobrą wentylację.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.