Witam, mam pewien problem z podajnikiem.

Nie dawno kupiłem węgiel groszek od pewnego dostawcy, okazało się że węgiel jest do 5cm kiedy mój piec ma maks do 4cm, jakoś udało nam sie z tym sprotać.

2 Dni temu kupiłem już normalny węgiel do 4 cm, i pojawił się problem.

Kiedy z podajnika węgiel spada, nie pali się dokładnie nad pompą tylko przed, co daje nam wygaszenie się paleniska i rozpalanie od nowa.

Podawane też są strasznie małe ilości węgla (kilka węgielków), przez co często piec poprostu się wygasza.

Nie doszedłem jeszcze dlaczego tak się dzieje, ale czy możliwe jest aby podajnik podawał zbyt mało węgla ponieważ się zapchał ?

Przed kupieniem wiekszego węgla do 5 cm, nie miałem takich problemów, teraz się pojawiły.

Jestem już zmeczony chodzeniem co 10-15 min do kotłowni aby przesunąć kilka węgielków podajnikiem nad dmuchawe, albo łopatą dosypać.

Naprawdę nie wiem co mogło to spowodować, chciał bym też rozwiązać problem jak najszybciej z powodu zapowiadanych mrozów.

 

 

 

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

To opisz jeszcze jaki to jest piec ślimak tłok producent ??

Opublikowano
  • Autor

piec stalmax, model max 11

co do ślimaka i tłoku nie wiem, nie mogłem nigdzie tego znaleść, wydaje mi się jednak że nie jest to problemem

jak już napisałem, nigdy nic takiego nie zdażyło mi się przedtem, dobiero po kupieniu wadliwego węgla

Opublikowano

Jest to tłokowiec. Nie wiem jaka konstrukcja szuflady ,ale nalezy wyjąć szufladę i wyczyścić wszystko nad szufladą i wokół niej.Tam zbiera się trochę syfu.Ja w tym roku tez tak miałem u siebie.Po wyczyszczeniu wszystko wrócilo do normy.

Czyścić należy raz,dwa raz w roku.U mnie to 10 minut roboty bez wygaszania kotła.

Opublikowano

Może być tak że większy kawałek węgla lub kamień zablokował częściowo "tunel" między tłokiem a palnikiem. W tamtym roku miałem podobną sytuacje, u mnie wystarczyło pogmerać pogrzebaczem.

Opublikowano
  • Autor

dziękuje za odpowiedz, czyli wypadało by wyszyścić podajnik i sprawdzić czy nic w nim nie jest co by blokowało dosypywanie węgla,

a i gdzie znajduje się ta szuflada ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.