Witam!

Czy podany schemat instalacji jest prawidłowy ?

Czy przekroje rur są właściwe?

Do ogrzania 260mkw domu ocieplonego, na parterze około 600mb podłogówki + 3 grzejniki

na poddaszu 1x podłogówka + 4 grzejniki. Piec żywiec Integra lux 28kW (brak sterowania zaw 4 drogowego ze sterownika pieca)

Rozdzielacze (po 8 sekcji) od podłogówki jak i grzejników zabudowane w piwnicy przy kotle, każdy grzejnik i pętla podłogówki zasilana oddzielnie

rurką AL-PERT fi 16.

Proszę o opinie i porady

Dziękuję i pozdrawiam!

instalacja co.pdf

Opublikowano

Sam szukam takiego schematu z tym że na dwie podłogówki.

Jestem zupełnym laikiem, ale wydaje mi się że nieodpowiednie jest kolanko zaraz za wyjściem z pieca do zbiornika wyrównawczego.

i jeszcze pytanko, po co zawór 3d i 4d -nie wystarczy jeden?

Opublikowano

Jeśli zawór 3d też nie ma sterowania to lepiej załóż termostatyczny bo jak będzie się zmieniać temp. na kotle to i za zaworem 3d się zmieni. I wywalił bym zawory różnicowe i powstawiał bym zawory zwrotne - do cwu i na grzejniki za pompami, a do podłogówki na powrocie za układem mieszającym bo na grawitację z rozdzielaczami to bym nie liczył. I naczynie otwarte zamieniłbym na zamknięte przeponowe, ale byś musiał dorzucić wężownicę schładzającą i zawór bezpieczeństwa 1,5 bar to da dłuższą żywotność instalacji i naczynie masz przy kotle bez kombinacji, a na dodatek przy zaniku prąu głowa spokojna i żadnego dopuszczania wody, czy odpowietrzania. I ważne są termometry na zasilaniu podłogówki, na powrocie do kotła i na wyjściu 4d - to z autopsij.

Edytowane przez PiotrSzy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.