Witam.Bardzo prosze o jakas rade,czy podpowiedz,poniewaz mam wrazenie ,ze hydraulik poproszony przeze mnie o pomoc ,zaczyna szkodzic mojej instalacji,a poprawy nie widac.Otóz grzejniki w salonie grzeją tylko górą(stad poprosiłam o pomoc ,,fachowca,,)Ze swojej strony najpierw odpowietrzyłam grzejniki,dopusciłam wody do zbiornika wyrównawczego-bez efektów)Rura dochodzaca do grzejnika jest goraca,ale wogóle nie ma powrotu.Rura na dole jest zimna.Oczywiscie,kiedy zakrece wszytkie inne grzejniki ,obieg zostaje wymuszony.Poprosiłam o pomoc hydraulika,który po obejrzeniu instalacji stwierdził ,iz to wina zbiornika wyrównawczego,który jest otwarty i założył zawory odpowietrzające.Wczesniej na zbiorniku nie było zadnych zaworów.Do mojego zbiornika idzie tylko jedna rurka,a teraz kiedy pozakrecał wszystkie mozliwe otwory(w tym ten którym przelewał sie nadmiar wody)zastanawiam sie czy jest to bezpieczne-taki zamkniety zbiornik ,bez odpływu.Ten pan hydraulik twierdził,ze to zwiększy cisnienie i grzejniki beda grzac.Niestety to nie pomogło i teraz on chce wymieniac pompke przy piecu.Pisze ,bo dręcza mnie te zaworyu na zbiorniku.Czy moze tak byc,ze nie ma odpływu?Obecnie pracuje piec olejowy,ale instalacja jest zrobiona tak,ze moge korzystac z dwu piecy;drugi węglowy.Z tym zbiornikiemwczesnie nie do konca było ok,bo zawsze rura do niego dochadzaca była zimna od połowy(a woda w zbiorniku lodowata)ale przynajmniej był bezpieczny.Do zbiornika obecnie idzie jedna rura a inne otwory na zbiorniku sa zamkniete zaworami.Czy to nie jest niebezpieczne?

Opublikowano

Dziekuje,tez tak myslałam.(zaraz poodkrecam te zawory i oddam jutro temu panu)Niektórzy jak przyjda ,to mysla,ze jak kobieta mieszka sama ,to jest skazana na ich łaske i nie łaske:)Dobrze,ze istnieje internet i ludzie gotowi bezinteresownie doradzic:)A czy jest jakis sposób,aby sprawdzic,czy to rzeczywiscie niesprawna lub mało wydajna pompka?

Opublikowano

Na pewno

Zmień fachowca.

 

Prawdopodobnie

Napisałaś, że jak zakręcisz inne grzejniki to jest ok, czyli jest zły rozpływ wody na poszczególne grzejniki. Masz zawory termostatyczne? Jeżeli tak to należy zmienić nastawy wstępne zaworów.

Opublikowano

Witam! Przyczyną słabego grzania w salonie mogą być zawory na powrocie z grzejnika,mogą być też za małe średnice rur zasilających salon, mogą też być grzejniki sporej długości ,a te należy podłączać krzyżowo (zasilenie z jednej strony u góry, powrót z dugiej stony u dołu).Bez schematu i opisu trudno coś Ci poradzić.Tego "hydraulika" więcej nie proś o rady.Do naczunia wzbiorczego powinny być dwie rury (bezpieczeństwa-wznośna i przelewowa).Pozdr.

Opublikowano

Oto,te nieszczesne grzejniki .Rurą idzie goraca woda do grzejników,ale jest zupełny brak powrotu(poza sytuacja kiedy zakręce inne kaloryfery;wówczas powrót jest,chociaz nie w pełni zadowalajacy).

post-34983-0-92140600-1320528679_thumb.jpg

Opublikowano

Witam . Wiolu jeśli tak jest od początku to mogą być na powrocie przymknięte zaworki ( o ile są) bo na zdjęciu słabo widać , odkręć srebrną nakrętke i kluczem imbusowym trzeba go otworzyć , zrób dokładniejsze zdjęcie samego zeworu jak i zbiornika wyrównawczego , jeśli nie pomoże to czyszczenie filtra i pompe na wyższy bieg . A jakie fi tych rurek bo wygląda mi na 15mm ,

Opublikowano

Dziekuje,tez tak myslałam.(zaraz poodkrecam te zawory i oddam jutro temu panu)Niektórzy jak przyjda ,to mysla,ze jak kobieta mieszka sama ,to jest skazana na ich łaske i nie łaske:)...

Nie ruszaj Kobieto nic z tymi zaworami, bo poleci Ci zawartość CO, a to jest taka paskuda b.brudząca i śmierdząca - a i tak nic nie poprawisz odkręcając i nie korkując otworów!

Musisz jednak poszukać kolegęcool.gif lub kogoś zaufanego, a znającego ten rodzaj CO-hydraulikę... A co do naczynia wzb. to jest norma budowlana (znajdziesz ja na forum pod 'naczynie') i wg niej POWINIEN je instalować. To nie żarty - rozwalenie instalki przy zagotowaniu kotła zawsze jest dramatem, a czasem tragedią nawet: http://forum.info-og...ndpost__p__9296 . Nikt nie chce tu robić sensacji, ale ta sprawa z naczyniem wymaga naprawdę oceny i naprawy DOBREGO INSTALATORA , a są tacy jeszcze, tylko trzeba popytać o opinie ich klientów, a nie ich samychtongue.gif!

Napisz jak sprawy postępują to każdy coś podpowie, ale nie wszystko da się podpowiedzieć na odległość!

PozdrA.

Opublikowano

Witam . Wiolu jeśli tak jest od początku to mogą być na powrocie przymknięte zaworki ( o ile są) bo na zdjęciu słabo widać , odkręć srebrną nakrętke i kluczem imbusowym trzeba go otworzyć , zrób dokładniejsze zdjęcie samego zeworu jak i zbiornika wyrównawczego , jeśli nie pomoże to czyszczenie filtra i pompe na wyższy bieg . A jakie fi tych rurek bo wygląda mi na 15mm ,

Powinieneś jeszcze napisać tylko NIE WYKRĘĆ CAŁKIEM tych zaworków bo poleci woda.

Opublikowano

odkreciłam te zawory w zbiorniodkrecałam;troszke wodyku wyrównawczym i jutro oddam hydraulikowi.Nic sie nie stało bo ten mój zbiornik wyrównawczy jest ,,martwy,,tzn woda w nim ciagle lodowata.Na dole przy odpływie wody juz kiedys zleciało,ale nic nie pompogło.Grzejniki nie maja obiegu,Pompka na 3 .

Opublikowano

odkreciłam te zawory w zbiorniku wyrównawczym i jutro oddam hydraulikowi.Nic sie nie stało bo ten mój zbiornik wyrównawczy jest ,,martwy,,tzn woda w nim ciagle lodowata.Na dole przy odpływie wody przy grzejnikach juz kiedys odkrecałam zawory i zleciało troszke wody ,ale nic nie pompogło.Grzejniki nie maja obiegu,co moze byc przyczyną?Pompka na 3 .

Opublikowano

Jeżeli wszystkie grzejniki są zamontowane bez zaworów to trzeba wykonać kryzowanie tych grzejników które dobrze grzeją.

Opublikowano

Ten majster miał rację że jak zrobi lekkie ciśnienie w instalacji to woda lepiej będzie hulać ,ale nie w ten sposób jak u Ciebie zaślepiając przelew. Jak jest wszystko drożne to pompka powinna sobie poradzić na 1 biegu. A co z filtrem znajdującym się przed pompką, był wyczyszczony.

Opublikowano

Niestety nie posiadam w instalacji takiego filtra(a przynajmniej go nie widze)Czy mozliwe,aby to była wina pompki,bo wymiana to dosc spory koszt,moze da sie jakos sprawdzic jej sprawnosc ,tudzież wydajnosc .

Opublikowano

Witam! Czy te grzejniki z "tyłu" mają odpowietrzniki?,jeśli tak to trzeba spróbować odpowietrzyć.Wydaje mi się,że rurki przed trójnikami i do grzejników są tej samej średnicy-połącznia są zgrzewane-mogą być zawężone otworki w kształtkach. Żeberek jest chyba po ok.11 szt. -może podłączenie krzyżowe by coś pomogło?.Są to moje "spekulacje" -tak na odległość.Najtrafniejszą diagnozę stawia się po obejrzeniu ,zbadaniu "pacjenta".Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.