Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Projekt Co


fortis

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie pozdrawiam wszystkich instalatorów .

Stworzyłem koledzy taki sobie schemaProjekt c.o.-Wojtek.bmpcik instalacji CO (na bazie moje wiedzy z naszego forum)

Gorąca prośba o wszelką pomoc w korektach instalacji na podstawie schematu .

Dzięki za wszystkie uwagi (nawet te najostrzejsze).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I. Przy grzejnikach:

1. Brak zaworów termostatycznych z głowicami na zasilaniu.

2. Brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu.

3. Brak zaworów odcinających na powrocie.

 

II. Uważam że przy średnicy rur 35 ZR jest niepotrzebny. W jego miejsce przesuń pompę z filtrem i zaworami odcinającymi.

 

III. Zawór bezpieczeństwa przy manometrze jest zbędny.

 

IV. Zasilanie grzejników wystarczy średnica 15.

 

V. Powrót z grzejników wystarczy średnica 15.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za uwagi.

Wyjaśniam, że zawory termostatyczne i odcinające oczywiście będą

Nie za bardzo rozumiem gdzie na zasilaniu dać odpowietrzniki

Gdy chodzi o średnice rur zasilających grzejniki to są 28mm gdyż jest na każdym pionie po kilka sztuk i chciałbym żeby częściowo chodziło na grawitacji

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie za bardzo rozumiem gdzie na zasilaniu dać odpowietrzniki

Tak jak na rysunku jest pokazane podłączenie ostatniego (w pionie, na piętrze grzejnika). Każdy pion nie podłączony do naczynia powinien być zakończony odpowietrznikiem automatycznym.

 

grzejnik.bmp

 

 

Gdy chodzi o średnice rur zasilających grzejniki to są 28mm gdyż jest na każdym pionie po kilka sztuk i chciałbym żeby częściowo chodziło na grawitacji

Zauważ ze standardowe grzejniki mają podłączenie o średnicy 15 mm (1/2 cala). Standardowe zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki automatyczne mają także średnicę 15 mm (1/2 cala). Nie warto przepłacać za większe średnice. U mnie na jednym pionie 20 mm (3/4 cala) pracują na grawitacji 2 grzejniki (parter i piętro) po 20 żeberek.

Edytowane przez emus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączajcie załączniki jako pliki JPG lub PNG !

Pliki BMP ważą dużo za dużo i nie każdy ma na tyle szybkie łącze by czekać kilka minut na ich pobranie i otwarcie.

 

[do administratora: może by tak zablokować dołączanie załączników z rozszerzeniem BMP ? ]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy instalacja w danym pionie odpowietrzy mi się poprzez odpowietrzniki w grzejnikach?

Instalacja odpowietrza się poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na końcach pionów nie podłączonych do naczynia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączajcie załączniki jako pliki JPG lub PNG !

Pliki BMP ważą dużo za dużo i nie każdy ma na tyle szybkie łącze by czekać kilka minut na ich pobranie i otwarcie.

 

[do administratora: może by tak zablokować dołączanie załączników z rozszerzeniem BMP ? ]

Już się robi kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.