fortis Opublikowano 26 Października 2011 #1 Opublikowano 26 Października 2011 Witam serdecznie pozdrawiam wszystkich instalatorów . Stworzyłem koledzy taki sobie schemaProjekt c.o.-Wojtek.bmpcik instalacji CO (na bazie moje wiedzy z naszego forum) Gorąca prośba o wszelką pomoc w korektach instalacji na podstawie schematu . Dzięki za wszystkie uwagi (nawet te najostrzejsze). Cytuj
emus Opublikowano 27 Października 2011 #2 Opublikowano 27 Października 2011 I. Przy grzejnikach: 1. Brak zaworów termostatycznych z głowicami na zasilaniu. 2. Brak odpowietrzników automatycznych na zasilaniu. 3. Brak zaworów odcinających na powrocie. II. Uważam że przy średnicy rur 35 ZR jest niepotrzebny. W jego miejsce przesuń pompę z filtrem i zaworami odcinającymi. III. Zawór bezpieczeństwa przy manometrze jest zbędny. IV. Zasilanie grzejników wystarczy średnica 15. V. Powrót z grzejników wystarczy średnica 15. Cytuj
fortis Opublikowano 27 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2011 Dzięki za uwagi. Wyjaśniam, że zawory termostatyczne i odcinające oczywiście będą Nie za bardzo rozumiem gdzie na zasilaniu dać odpowietrzniki Gdy chodzi o średnice rur zasilających grzejniki to są 28mm gdyż jest na każdym pionie po kilka sztuk i chciałbym żeby częściowo chodziło na grawitacji Pozdrawiam. Cytuj
emus Opublikowano 28 Października 2011 #4 Opublikowano 28 Października 2011 (edytowane) Nie za bardzo rozumiem gdzie na zasilaniu dać odpowietrzniki Tak jak na rysunku jest pokazane podłączenie ostatniego (w pionie, na piętrze grzejnika). Każdy pion nie podłączony do naczynia powinien być zakończony odpowietrznikiem automatycznym. grzejnik.bmp Gdy chodzi o średnice rur zasilających grzejniki to są 28mm gdyż jest na każdym pionie po kilka sztuk i chciałbym żeby częściowo chodziło na grawitacji Zauważ ze standardowe grzejniki mają podłączenie o średnicy 15 mm (1/2 cala). Standardowe zawory termostatyczne i odcinające, odpowietrzniki automatyczne mają także średnicę 15 mm (1/2 cala). Nie warto przepłacać za większe średnice. U mnie na jednym pionie 20 mm (3/4 cala) pracują na grawitacji 2 grzejniki (parter i piętro) po 20 żeberek. Edytowane 28 Października 2011 przez emus Cytuj
fortis Opublikowano 29 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2011 Dzięki serdeczne. Pytanko -czy instalacja w danym pionie odpowietrzy mi się poprzez odpowietrzniki w grzejnikach? Pozdrowienia. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 29 Października 2011 #6 Opublikowano 29 Października 2011 Dołączajcie załączniki jako pliki JPG lub PNG ! Pliki BMP ważą dużo za dużo i nie każdy ma na tyle szybkie łącze by czekać kilka minut na ich pobranie i otwarcie. [do administratora: może by tak zablokować dołączanie załączników z rozszerzeniem BMP ? ] Cytuj
emus Opublikowano 30 Października 2011 #7 Opublikowano 30 Października 2011 czy instalacja w danym pionie odpowietrzy mi się poprzez odpowietrzniki w grzejnikach? Instalacja odpowietrza się poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na końcach pionów nie podłączonych do naczynia. Cytuj
fortis Opublikowano 30 Października 2011 Autor #8 Opublikowano 30 Października 2011 Dołączajcie załączniki jako pliki JPG lub PNG ! Pliki BMP ważą dużo za dużo i nie każdy ma na tyle szybkie łącze by czekać kilka minut na ich pobranie i otwarcie. [do administratora: może by tak zablokować dołączanie załączników z rozszerzeniem BMP ? ] Już się robi kolego. Cytuj