Zawsze możesz po zimie wyjść na komin i poprzez deskę wdusić go do dołu powinien bezproblemowo wejść
- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
-
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Wkład się wydłużył ale nie powrócił , sprawdzałeś to na ciepłym kominie czy na zimnym bo jak na zimnym to znaczy że się wydłużył i nie powrócił , czyli zablokowanie go perlitem utrudnia mu powrót Z doświadczenia powiem że naprawiałem kilka rozłączonych wkładów i najczęściej były to wkłady gdzie przewód za mało był rozwiercony lub zabetonowany i nie nitowany a później wciśnięto wkład na "siłę" w np lekko krzywy komin . Po frezowaniu kominy nie są idealnie gładkie jak np po rozwiercaniu diamentowym i czasami zarywają kielichami o wystające karby po łańcuchu ii się blokują . Do rozłączenia wkładu potrzeba czasu i zauważyłem że jest to ok 4-5 lat . Czyli milimetr po milimetrze następuje przesunięcie , dlatego też zawsze nitujemy wkłady nitami kwasoodpornymi. Czy przy tej temperaturze dojdzie do rozłączenia wkładu czas pokaże ale 5 mm daje do myślenia zostało Ci jeszcze 65mm
- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
-
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Tak wygląda zablokowany wkład w szachcie , wkład ma pracować i musi mieć luźno dlatego nie należy go zamurowywać obsypywać , powietrze również jest izolatorem. W tym przypadku komin został ocieplony, zrobione to było dosyć ładnie ale "pseudofachowcy" zabetonowali wkład przykrywając płytę i osłonę przeciwdeszczową
- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
-
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Perlit jest ok tylko że jest jedno ale, czy ten twój wkład może sobie swobodnie pracować tj wydłużać i rozszerzać? a jak ci wiadomo z fizyki pod wpływem temperatury stal się rozciąga czy te twój wkład jest znitowany czy tylko włożyłeś kielich i ociepliłeś perlitem ? Po każdym mocniejszym paleniu w kotle perlit będzie ci się zsuwał niżej a wkład może się wydłużać i zostawać a po jakimś czasie może się rozłączyć zaraz prześlę zdjęcie jak to się dzieje- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Ile tego perlitu zużyłeś żeby docieplić komin? i jaki koszt- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Podajnik jest po lewej stronie i zrębkę podaję automatycznie bezpośrednio na ruszto i tam się spala . Co do suszenia to ja jej nie suszę tylko zrębkuję gałęzie świeże albo sezonowane . Suszenie następuje w kotłowni albo na samochodzie. Kiedyś składowałem w workach ale zrębka się sparzała i potem spadała jej wartość.- Dobór Szczotki Do Komina
Kolego Fart2 szczotka powinna być twarda i skuteczna , a te bzdury które piszą na budujesz to piszą teoretycy . Po pierwsze czyścimy komin brudny a nie czysty więc co porysujemy sadzę? smołę ? Przecież czyszczenie na tym polega żeby zedrzeć sadzę, i tak nigdy do super czystości komina nie wyczyścimy zawsze zostanie powłoczka zaschniętej smoły . Szczotka plastikowa w czasie czyszczenia ciepłego komina mięknie i poddaje się a nawet może się stopić i wtedy nie osiągniemy zamierzonego celu. " Jeżeli jednak komin jest ceramiczny bądź wykonany z powłoki kwasoodpornej, konieczna okaże się szczotka z tworzywa sztucznego. W innym wypadku powierzchnia przewodu zostanie naruszona, czego byśmy nie chcieli". To pisał jakiś laik , jak wiadomo ceramika należy do twardych materiałów a chromonikiel odporny jest na ścieranie. Często jak przychodzą do mojego biura klienci i pytają o szczotki plastikowe pokazuję im prosty pokaz na wystawce jak to niby szczotka metalowa "rysuje" wkład. No i wychodzą ze szczotką chromoniklową- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Kolego do tej mocy kotła który masz i 8 metrowej wysokości komina wystarczy wkład fi 160.- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Może kolega podać z jakiej firmy jest ten wkład ceramiczny? jaka jest średnica otworu tej ceramiki ? Na jaki otwór rozwiercono komin ? Jak masz możliwość zrobienia zdjęcia tej ceramiki, to bardzo proszę o zdjęcie. Piszesz że dudniło i wibrowało to rozumiem że komin był frezowany łańcuchem a nie rozwiercany diamentem . Dlaczego uważasz że wkład chromoniklowy trzeba wymieniać po 5-10 latach ? Nie ma co ukrywać że ceramika jest bardzo dobra ,bo jest odporna na pożar sadzy długotrwała i nie nasiąka , ale ma też swoje wady.- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
A ta temperatura na podajniku jakaś krytyczna jest ? a w ogóle jaka jest ? i czym palisz . Montujemy podajniki i czasami przy nowych dobrych instalacjach mamy taki efekt wzrostu temperatury do nawet 50stopnia tam gdzie są starsze np stalowe podajnik się częściej załącza i wypycha podsuszony opał efektem tego jest chłodniejsza rura podajnika.- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
A przy wentylatorze masz przepustnicę ? Jak nie masz to przy większych podmuchach może dostawać się lewe powietrze i dlatego opał na palniku zaczyna się palić, efektem jest zapadanie się tego jak to nazwałeś złoża . Druga sprawa to może masz za dużą ilość przedmuchów w nadzorze które wypalają złoże a nie podaje po to by podtrzymać- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Dobór Szczotki Do Komina
Szczotka gwiazda fi 160 z obciążnikiem i kompletem linowym- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Witam a jaką to temperaturą kolega palił ze wyszła smoła z pelletu? komin ocieplony ? , zawór mieszający jest? Przy tej wysokości komina 9m powinien być okrągły fi 180 ale jak dasz 160 też będzie , do temperatury 150 stop lepiej dać 1.4404 316 L jest to stal kwaso-odporna z dodatkiem molibdenu , żaroodporna molibdenu nie posiada ponieważ w wysokich temperaturach wyparowuje . Bardzo ważne jest by podczas palenia utrzymywać temperaturę taką aby w wkładzie było sucho ,gwarancja na wkłady chromoniklowe jasno o tym mówi, wtedy żywotność takiego wkładu jest barrrrrdzdzo długa . Bardzo ważne jest by przy rozwierceniu przewodu kominowego zastosować delatację między wkładem a starym szachtem kominowym , po to by wkład mógł się swobodnie pracować czyli jeżeli wkład ma fi 160 wiercimy ok 200. Delatacja to powietrzna otulina ciepła taki kanał wentylacyjny . Owalu nie polecam ponieważ włożony w brudny przewód może odpalić starą zalegającą sadzę po za tym gorzej go się czyści. Obsypanie keramzytem mieliśmy stosować ale uznałem że delatacja wystarczy ewentualnie ocieplenie komina z zewnątrz. Im więcej ciepła i suchości wokół wkładu większa jego żywotność. Więc obniżanie temperatury na kotle do granic możliwości i przesadna ekonomia to nie tylko zniszczenie wkładu ale również i kotła. Chcecie zimny komin załóżcie gaz pzd- 61 odpowiedzi
-
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
-
Oznaczone tagami:
- Pożar Komina Co Dalej?
Witam co znaczy "Komin niby czyszczony w lecie przez kominiarza" to albo był i czyścił albo dostał 20zeta w łapę i coś tam napisał na kwitku który pewnie zaraz poleciał do śmieci . Kolego czyszczenie komina to nie 20 zeta do kieszeni tylko poważna sprawa ,w celu zapewnienia drożności przewodu kominowego w tym przypadku dymowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa w dalszym eksploatowaniu kotła i komina . Dobrze wyczyszczony komin to dobry cug, efektywne spalanie opału. Komin zalepiony to słaby cug i nieprawidłowe spalanie opału tworzące bardzo często czad (tlenek węgla). Z tego co opisujesz w kominie nie była sadza a smoła szklista której nie wyczyścisz zwykłym wyciorem musi być wyczyszczony mechanicznie. Piszesz że palisz od góry czyli palenie współprądowe przy takiej metodzie w kominie jest sucho i występuje sadza miałka z popiołem ,kolego przy takim paleniu w kominie się nie zapala!!! Taka sadza łatwo spada do wyczystki i przede wszystkim powstaje z prawidłowego spalania ale również może być niebezpieczna. Co Ci mogę poradzić, to przede wszystkim dbaj o górną część kotła tam zbiera się najwięcej sadzy smolistej i ta sadza jest najczęstszą przyczyną pożarów komina bo jak się zapali w tej części powstaje wysoka temperatura i mocny cug , kawałki sadzy smolnej wypalają się i porywane są przez cug w górę i wklejają się w sadzę szklistą która znajduje się gdzieś w okolicach 2/3 komina efekt pożar gotowy . Przed czyszczeniem komina wyczyść górę kotła ,zapal w kotle nagrzej do do 70 stopni tak żeby węgiel czy drewno było skoksowane tj. żar, zamknij drzwiczki dolotowe od popielnika otwórz wyczystkę od komina i włóż wycior z drutem stalowym i metodą góra dół czyść komin do samej góry. Gruba sucha sadza takie zalepy będą spadać w dół potem je wybierzesz a sadza miałka i popiół ulecą w kosmos. Jak tak wyczyścisz komin i nadal będziesz palił współprądowo (od góry) nic Ci się więcej nie zapali.Dobrze by było by w górnych drzwiczkach załadunkowych był dopływ powietrza do paleniska. A tak na marginesie jeżeli masz przegląd przez mistrza kominiarskiego i ubezpieczony dom, pożar komina ( pęknięcia ) podlega odszkodowaniu pzd.
Powiadomienie o plikach cookie