  1. "Wszystkie ustawienia robili chlopaki z Sopotu jeszcze nic niezmieniałem" Może lepiej poczekaj do poniedziałku- niech serwis poprawi zdalnie bo inaczej żona zmarznie jak coś pójdzie nie tak. Chyba, że Kroitzman jest online.
  2. Serwis ustawiał - to dlaczego temp spalin = 0 stopni wentylator wyciągowy tylko 8% i sonda lambda wyłączona ? + parę innych ustawień.
  3. bsdebnica to ty? Jeśli tak to dziwnie wyglądają te wygaszania kotła po osiągnięciu mocy max. Sprawdź ustawienia (histerezę) termostatu. Widzę w podpisie wersja FUMUS-więc chyba z sondą to dlaczego kontrolujesz przez foto sensor ?
  4. I jeszcze nadwyżka do zadanej kotła i max przeskok na minutę.
  5. menu kocioł/temperatura regulacja kotła - max moc grzania cwu
  6. Tylko się dziwię bo w reklamach kocioł jest stale monitorowany przez serwis i ewentualne błędy powinny być przez nich korygowane. Widzę, że nie tylko ja o tej godz. się rozkręcam- za chwilę znowu będzie wytyk że się kąpię o 2oo Dobra zmniejsz temp cwu na 65 stopni , zmień nadwyżkę do zadanej kotła np na 10 stopni i tak jak pisałem max grzania cwu na 80 65+15 = 80 stopni osiągnąłeś powyżej 80 dlatego się wygasił
  7. Bo ustawiłeś nadwyżkę temp. na 20 stopni przy grzaniu CWU
  8. 100% z 16 to 16 Nie pisałem o temp. CWU ale % w Ustawieniach. Zobacz w swoich wykresach że po grzaniu CWU ostro pikuje w górę i się wygasza-np dzisiaj ok.14oo osiągnął 100% i się wygasił
  9. Myślałem że masz kocioł 16kW Proponuję także zmniejszyć " max przyrost mocy/minutę z 10% np na 2
  10. U ciebie na 25 kW ? Pisałem Tobie abyś zwiększył różnicę powyżej w menu kotła np. na +15 - nie powinien się wtedy wygaszać po nagrzaniu CWU. Proponuję także ustawić Max moc grzania CWU (%) np na 80% Wiem co napisałem - podwójne gniazdka z bolcem są podłączane jednym zasilaniem w ścianie - naprawdę sprawdź próbnikiem - jeśli masz podłączony kocioł do pojedynczego to ok. Pisałem np o takim https://allegro.pl/oferta/quadra-gniazdo-podwojne-z-uziemieniem-bolcem-7706104232 Wtedy z lewej strony jest L, przekładając wtyczkę następuje zamiana w zasilaniu np. kotła. Niektórzy, także ja mam zasilanie kotła z takiego.
  11. Sprawdź próbnikiem każde gniazdko podwójne z bolcem - jeśli na jednym jest L z lewej strony to podłączając wtyczkę do drugiego w przewodzie który był L będzie N. I to nie tylko chińskie gniazdka ale wszystkie
  12. Z wtyczką to wierz mi wiem co napisałem - chodzi o to że podwójne gniazdka mają to do siebie, że podłączając wtyczkę do "górnego" zamiast "dolnego " zmienia się zasilanie na płycie tam gzie L wtedy jest N.
  13. Ale pokombinowałeś. Śmieszne pytanie - wyciągałeś wtyczkę z gniazdka i wkładałeś z powrotem do tego samego ? Jeśli to gniazdko podwójne to łatwo można zamienić L z N podpięte do zasilania płyty .
  14. 1.W każdym pomieszczeniu mam termostat z określoną zadaną temperaturą-na screenie widać temperaturę zadaną 20 stopni, otwarcie zaworu 0%, temp w pokoju 20,4 grzejnik nie grzeje po spadku temp. w pokoju zawór będzie się płynnie otwierać starając się osiągnąć zadaną temp. 2.Nie ma klasycznego harmonogramu dla każdego pomieszczenia ustalam temp. zadaną z obniżeniem np do 19-20 stopni dla pomieszczeń aktualnie nieużytkowanych 3.Na podłogówke przez RTL idzie przepływ aby podłoga w łazienkach byłą tylko lekko ciepła- ogrzewają drabinki. 4.W salonie/kuchni jeden termostat ( ten ze zdjęcia) obsługuje 3 głowice. Na zdjęciu widać temp w salonie 21,9 i w dzień taką temperaturę utrzymuje z dokł. do 0,1 stopnia - mam ustawiony priorytet na salon tzn że skrypt albo włącza pompę aby dobić do 21,9 albo włącza na 1,5 minuty pompę i na 8 minut wyłącza ( kaloryfery są wtedy lekko ciepłe nie ma nieprzyjemnego efektu zimnego kaloryfera. 5.Jak jest ciepło lub wyjeżdżam to oczywiście z komórki lub tabletu wyłączam pompę Wilo. 6.Wyłączenie pompy Wilo powoduje że kocioł pracuje tylko w obiegu kotłowym. Oczywiście kocioł też mogę zdalnie wyłączyć. 7.W nocy system przełącza sterowanie na sypialnię utrzymując temp. 20,90 stopnia -tyle sobie zażyczyła żona.W salonie nastawa obniża się na 19 stopni. 8.Obniżanie temperatury w pom. nieużywanych moim skromnym zdaniem powoduje mniejsze zapotrzebowanie na ciepło/zużycie opału. 9.Jak widać mam rozdzielony przez wymiennik płytowy obieg kotłowy i grzejnikowy, każdy niezależnie sterowany . mam nadzieję że to dość jasne i moderator nie zarzuci mi zbyt rozwlekłego postu.
  15. Wypowiadasz się o błędach w spalaniu kotła którego nie znasz- pospisz cię wyprostował. Nie zamierzam z tobą już dyskutować.
  16. Jakich informacji z głowic nie mam w moim systemie np. ? Słyszałeś o Mediola AIOCreator ? Akurat mam kupiony i mam zrobionych kilka pilotów na smartfonie do sterowania i obrazowania informacji online przez androida
  17. To mi zarzucano, że atakuję a ty mnie po raz drugi - napisałem o moim sterowaniu min. na twoją prośbę. Akurat mam je sterowane - są to Kopp FreeControl( też bezprzewodowe) -sterowanie za pomocą CUXD. CUXD jest rozszerzeniem umożliwiającym integrację z innymi systemami. Rozumiem, że używasz Home Assistant w czym jest lepszy od mojego, dopracowanego przeze mnie przez 9 lat systemu? Pokaż swoje screeny z działania - w teorii są wszyscy mądrzy, gorzej ze stosowaniem Samo sterowanie-włącz wyłącz to nie problem jest masę systemów ale czy potrafisz w HA napisać skrypty które będą działały autonomiczne, uwzględniały efekt tzw. "zimnych kaloryferów" ( wiesz co to jest) autonomicznie przestawiały strefę kontrolowaną z salonu w dzień na sypialnię w nocy? Pisałem, że steruję oświetleniem na ogrodzie ( każdy punkt osobno lub razem), pompą ogrodową i nawadnianiem, czujnikami ruchu, systemem alarmowym i nie tylko. Jest to temat na całe forum a nie na jeden wątek o ogrzewaniu. Teraz chyba podałem trochę szczegółów, nie pisałeś, że używasz HomeAsistant
  18. Całe szczęście nie mam takich "wynalazków" jak inni (zaawansowane mieszacze, primoboxy itp.) Moja kotłownia ma 10 lat, była robiona na ekogroszek. Składa się z wymiennika płytowego i podłaczonej do niego pompy Wilo na kaloryfery i podłogówkę w łazienkach na RTL-ach - to zostało. Z drugiej strony wymiennika jest przerobiona instalacja pod fenixa (zawór odcinający-CWU, ATV 55 jako ochrona powrotu, grupa bezpieczeństwa+zbiornik i pompa orginalna z NBE, stary zbiornik CWU. Kupiłem w Enecom, chciałem od autoryzowanego dystrybutora ale za sam montaż zażądali powyżej 5 tys. zł, kupiłem osprzęt sam i kocioł zamontował lokalny hydraulik na podst. moich wytycznych. Kosztowało mnie to 1/3 ceny dystrybutora. Podobnie z wkładem kominowym fi 120 - kominirz żądał 2500 zł bez nasady, wkład i nasadę kominową kupiłem sam- z montażem niecałe 2000. Jak już pisałem bezprzew. termostaty, pompa wilo a także oświetlenie ogrodu jest sterowane przez internet. Jest to oparte na Homematic i Homematic IP. Mogę ustawić temperaturę i harmonogramy w każdym pomieszczeniu. Są to niemieckie urządzenia z olbrzymim wsparciem na niemieckich stronach.Nie są tanie ale warte swojej ceny. Ja kupowałem stopniowo taniej na aukcjach. Przykładowy screen ze sterowania i zdjęcie sterownika w salonie w zał..
  19. Zasada taka jak dla Windows twardy reset-wyłącz z prądu i włącz -można użyć gniazdka sterowanego przez wi-fi. Pogodówka jest powiązana z przepływem/mieszaczami a nie temperaturą kotła - niestety trzeba ustawić harmonogram.
  20. Jak nie masz ustawionego harmonogramu czyszczenie to ustaw na dowolną godzinę ( ja mam 11oo). Widzę że kocioł rozpoczął odliczanie do następnego czyszczenia ( teraz to 29,6 kg) jak dojdzie do zera albo go ręczne wyłączysz w okolicach godziny ustawionej w harmonogramie to będzie się czyścił.
  21. Widzę, że coś kombinujesz Masz ustawiony harmonogram czyszczenia ? Naprawdę wyciągnij wtyczkę z gniazdka i włóż.
  22. Odnośnie trip : Wyświetlanie wyników dla 'trip1' w zawartość dodano w Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 . - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) Możesz zmienić jeszcze w menu różnica powyżej na +15 - będzie się rzadziej wygaszał lub wcale. Pojemność zbiornika lepiej by było zawartość. ( ubywa w miarę spalania) Chyba, że wyłączyłeś z prądu podczas pracy sprężarki. Wyłącz i włącz z prądu.
  23. Ustawienia zasobnik - min. moc przy 10% , ciekawostka palnik w 16 kW ma moc od 16 do 25 kW ( jest taki sam jak w 25kW) można podwyższyć moc do 25 kW w tym samym menu zasobnika, ja nie zmieniałem ( na duńskich forach zmieniali w górę - np. StokerCloud v16 ale zauważcie że nastawa fabryczna min. mocy to właśnie 2,5 kW. Na pewno masz podłączony czujnik powrotu nie do tej rury - zasilania do Robert78 V16 nie obsługuje orginalnego termostatu bezprzew. NBE.( niestety)
×
×