  1. W dniu 7.03.2024 o 17:55, atomfx napisał(a):

    Nic nie stoi na przeszkodzie wrzucić do hermetycznej puszki. Gość można dopasować. A ten czujnik można przecież przez jakąś dziurkę wyjąć. Sprawdzałem na zewnątrz. Też działa i to nawet nie źle.

    do czego używacie tego czujnika ?

    Airflow ( precyzyjne sterowanie nadmuchem ) jest obok sondy lambda jedną z podstawowych zalet V16 ( steruje wentylatorem palnika ) - obserwujcie na wykresach ( przepływ i zadany przepływ )

     

  2. Nie, wgrać na ccu3 homeassistanta i zainstalować w nim integrację homematic albo dokupić na aukcji ccu3 (jest tam normalny raspi3) i mieć dwa niezależne systemy (ja tak mam)/

    Z kopii systemu (z kompa) na karcie zawsze przywrócisz/

  3. W dniu 25.02.2024 o 09:52, wonski napisał(a):

    Ok.samo sterowanie/integracja z homeassistant to nie problem(tak naprawdę nawet w podstawowej aplikacji homematic z Access pointem można tym już jakoś sterować, oczywiście nie tak kompleksowo jak homeassistant)ale interesuje mnie najbardziej jak to masz spięte z samym kotłem (jakiś moduł,sterownik,termostat?)bo widzę u ciebie że masz duży wpływ na pracę kotła,i czy  do każdej głowicy masz podpięty zewnętrzny termostat?U mnie wygląda to tak że steruje z homeassistant /homematic IP tylko temperaturą w każdym pokoju (poprzez głowice,termostat po harmonogramie) a piec tak naprawdę wygasza/włącza gdy osiągnie temp. zadaną czyli interesuje go tylko przepływ na instalacji. Ogólnie funkcjonuję to dosyć fajnie ale widzę u ciebie że można ogarnąć to o wiele lepiej .

    Jak już pisałem w tym temacie moja instalacja jet b.prosta-bez mieszaczy, zaworów itp. - steruję tylko pompą za płytowym wymiennikiem ciepła na kaloryfery i ogrz.podłogowe. Do sterowania pompy i termostatów używam skryptów w webUI rasberrymatic. Obecnie nie mam podł. urządzeń HM IP tylko zwykłe homematic i zawory zigbee z zewnętrznym pomiarem temperatury.

    cyt.:"Ok.samo sterowanie/integracja z homeassistant to nie problem" - na czym masz postawionego homeassistanta?

  4. W dniu 26.01.2024 o 16:44, Pyrus90 napisał(a):

    - brak fabrycznej apki na Android/iOS, jak również integracji z HA dla v16 - tak wiem - jest StokerCloud ale tylko po WWW - powiadomienia na mail/SMS to jedna wielka loteria, maila jeśli docierają to z opóźnieniem, sms jeszcze nie dotarł żaden

    Zrzutekranu2024-02-24203320.thumb.png.2f2051b84d57f9859f3050f75c5c3eff.png

    Tak wygląda integracja z HA - pełen dostęp z Windows, androida lub nawet z NS Panel Sonoffa

    a tak sterowanie światłami w domu i ogrodzie

    Zrzutekranu2024-02-24203643.thumb.png.3d782a79fcb05d0426ec3a69dc8c001f.png

    19 godzin temu, atomfx napisał(a):

    Chociaż Seles ma pozakładane sterowanie. Można by go prosić aby się wypowiedział. Czy są oszczędności? Czy raczej tylko komfort?

    Komfort i oszczędność - ilość ciepła potrzebna do ogrzania całego domu ( jeden termostat ) jest większa niż przy termostatach w każdym pokoju ustawianych na podstawie harmonogramu/skryptów.

    • Lubię to 2
  5. do @bst

    1.Przy detekcji płomienia sondą lambda przygasanie płomienia powoduje włączenie stabilizacji, przy włączonej detekcji photo tego nie ma
        Swego czasu jak próbowałem z mocą min. przy ustawieniu na 0,8 następował zanik płomienia
    2.Cytat z forum :
     " Posted by: michael f
    « on: Nov 17, 2023, 16:37 
    En indstilling hvor du opnår 10 pA er fint.
    Når lys registrering ved 10% svinger er det ok.
    Ilden må ikke gå ud. Går den ud skal minimum effekten øges. Måske pumpen kan stå på auto adapt."

    "black forest" na forum to ty?


    A jakie negatywne skutki powoduje przygasanie płomienia z którymi sterownik sobie nie poradzi?

    3.Pomimo, że montaż RCK w kotłach fumus nie jest zalecany ale w twoim przypadku można rozważyć RCK w wyczystkę
     - średnica komina 140 jest większa od tej z instrukci: max 125

    3 godziny temu, wonski napisał(a):

    A ja znowu ale trochę zinnej beczki,nurtuje mnie pytanie o konsumpcję pelletu w Feniksie 16 ,pomimo zapewnień ze strony serwisu że u mnie wszystko gra

    Dużo za dużo.

  6. Komin 5 m, kwasoodporny wkład 120.
    Mój kocioł ( montowany jesienią 2020 roku) nie posiada fotodiody, całe szczęście jest na sondzie Denso a oznaką przygasania jest włączenie przez sterownik stabilizacji płomienia co u mnie praktycznie nie występuje.
     Głównym celem zmian było unikanie wyłączenia z powodu osiągnięcia temp. zadanej - nie mam żadnych mieszaczy oraz bufora - dwie pompy : jedna w zamkniętym obiegu kotła i druga za wymiennikiem płytowym w obiegu kaloryferów sterowaną przez raspmatic.
    Jak wynika z cytowanego na tej stronie wątku mojego postu z 24.01.2021 praktycznie od początku mam ustawioną moc min. na 0,9 a schodząc poniżej 2 kW zyskałem mniejsze spalanie i brak ciągłego wygaszania a jedynym problemem był fakt, że przez problemy ze zdrowiem nie zdążyłem wyczyścić kotła i występują błędy czyszczenia. 

  7. 2 godziny temu, wonski napisał(a):

    Widzę że grzejniki ogarniasz homematikiem,u mnie na razie same głowice na grzejnikach plus dwa termostaty naścienne które dosyć fajnie tym sterują(plus wiadomo ustawione profile w każdym pokoju) .Czy Raspberrymatic masz postawiony na CCU 3 czy RaspberryPi i jak to funkcjonuje z homeassistant bo właśnie też zakupiłem ccu3(na razie tylko na Access Point jadę) i parę innych czujników i chcę to spiąć w całość.

    Zaczynałem 10 lat temu na CCU1, kocioł ekogroszek, później CCU2 a obecnie CCU3 z wgranym Rasberrymatic +homeassistant na raspi4.

    Obecnie raspmatic(homematic) steruje tylko ogrzewaniem a HA inteligentnym oświetleniem i gniazdkami (zigbee, tasmota, shelly i RF433).

    Phoenix i homematic są wpięte do HA jako niestandardowe integracje.

    Gdybym teraz zaczynał wybrałbym zigbee zamiast drogich głowic homematic.

  8. W dniu 18.11.2023 o 20:52, sleepyhead napisał(a):

    A tak z innej beczki, znowu.

    Kocioł jak na ten moment jest zbyt wydajny nawet jak mu minimalną moc ustawiłem na 2kw i w parę godzin przegrzewa wodę o 15 stopni (zadaną mam 70 z racji przeciwdziałaniu kondensacji w kominie). Dziś na 25 minut na szczęście tylko raz, wyłączył się i od nowa na minimalną moc. Po drugie kotłową część obiegu ma gigantyczne niska bezwładność, wręcz na poziomie 0, pewnie jak u większości użytkowników.

    No i tak siedzę i myślę co by tu zrobić, żeby było dobrze biorąc pod uwagę zamiar zmian jakie wprowadzę w układzie w przyszłym roku. Dokładnie żeby kocioł sobie działał na tych 2kw zależny od tech i2/3 I jak sterownik stwierdzi że, wyśle na układ 10stopni więcej, kocioł nie dogrzewał wody, tylko była zakumulowana w buforze.

    Widzę, że cały czas walczysz z "temperaturą osiągniętą " - zwiększ różnicę powyżej do 20 st, temp zadana na 70 lub lepiej 65, zmniejsz moc min. do 1kW a różnicę poniżej np.5 st.

    U mnie kocioł phoenix 16 kW, temp zadana 65, róznica powyżej 20, ustawiona moc min. 0,9 kW.

    Każdy kaloryfer jest sterowany oddzielnie i ogrzewanie jest ograniczane w pokojach nieużywanych w danej chwili - np. sypialnia. 

    Całość sterowana przez Raspberrymatic i tak to wygląda w Homeassistant.Zrzutekranu2023-11-21163813.thumb.jpg.83c09333e74b9d643d778ed94e4da468.jpg

  9. Jeśli kalibrowaliście zgodnie z instrukcją ( dla sondy Denso ) a nie dla sondy 15V to kalibracja jest błędna.

    Kilka podstawowych nastaw- w tym podawanie 6min wprowadziłeś jednocześnie - należy wprowadzać pojedynczo i odczekać na ustabilizowanie kilkanaście godzin.

    Jeśli zważona ilość wynosi 1050 g to taką ilość należy wprowadzić a nie strzelać 1200, 1500 czy 1460.

    Cytat z instr  str17:
    " Opis przebiegu procesu spalania w kotłach Fenix z technologią Fumus:
    W kotłach na pellet rodzaj, granulacja i marka paliwa a także sposób podawania wpływa na tempo z jakim paliwo dociera na
    palnik, co w rezultacie wpływa na spalanie.
    Kocioł Fenix wykorzystuje wstępne informacje o zważonym pellecie a także informacje odczytywane na bieżąco. Pomiary takie jak:
    Przepływ powietrza, Ciśnienie w kotle, Ilość tlenu po spalaniu, pozwalają wyliczyć prawdziwe bieżące tempo z jakim pellet trafia
    na palnik oraz pozwalają ustawić odpowiednio dmuchawę tak by spalanie i przepływy spalin w kotle zawsze były idealne.
    Kocioł nie poddaje auto-regulacji licznika spalonego pelletu. Jeśli mierzona ilość spalonego paliwa nie pokrywa się ze spalaniem rzeczywistym może to oznaczać, że kocioł wkłada dużo pracy w proces regulacji spalania (np: z powodu za dużego lub za małego ciągu kominowego) Można to skorygować używając korekcji pelletu (pod funkcją próba 6-minut). Zmniejszając korekcję pelletu możemy przekazać informacje do kontrolera, że w rzeczywistości powinien pokazywać mniejsze spalanie. Analogicznie, zwiększenie korekcji pelletu spowoduje wirtualne zwiększenie ilości spalanego paliwa dla każdej godziny i dnia pracy."

    Proponuję wezwać serwisanta z Enecomu (nie wirtualnego) aby sprawdzić podłączenia wentylatorów i sondę.

    Tak mi się teraz skojarzyło : czy sonda ma zamontowany dystanser ?

     

    W dniu 24.01.2021 o 17:47, seles napisał(a):

    1.Nie jestem pewien w 100% że to jest akurat 0,9 kW
    2.Pewien jestem że przy tym ustawieniu kocioł zużył 0,5 kg pelletu w ciągu godziny ( na wykresie np. od godz.0.00 do 1.00 )
    3.Jest to w moim przypadku moc minimalna - dalsze zmniejszenie powoduje zanik płomienia - za mało podaje
    4.Obawiam się że nikt na tym forum nie zna algorytmu spalania w tym kotle - tajemnica producenta i tak samo jak nie doczekałem się odpowiedzi w jaki sposób możliwa jest zdalna regulacja V16 przez serwis - jest to możliwe ? ja aby wyregulować muszę podejść do kotła
    5.Jeśli dobrze rozumiem w moim przypadku : (screen) - 440g podawania na małej mocy x 250% O2 korekcja mała moc daje 1100g podawania 6min. - czyli w ciągu 6minut podaje przy mocy minimalnej 440 g pelletu rozłożone na 6 minut ? (440x250%=1100 g)

    20210124_171001.jpg

     

  10. 1.Spokojnie możesz zejść z min. mocą do 1 kW ( ja mam 0,9 - palniki tych kotłów są identyczne od 10 do 25 kW)
    2.Kondensacji nie unikniesz ustawiając temp. na 70 st - w twoim przypadku temp spalin wynosi ok.80 st - to jest kocioł niskotemperaturowy - konieczny jest wkład kwasoodporny i (lub) dobre ocieplenie komina
    3.Trzy rodzaje ikon to setup, info i komunikat systemu

    Przeglądają ten wątek instalatorzy tych kotłów ale jakoś nie włączają się do dyskusji

    2 godziny temu, wonski napisał(a):

    W zdarzeniach mam dzisiaj wyłączoną regulacje przez kocioł i o dziwo wszystko wróciło do normy a widzę że dużo ludzi ma tę opcję włączoną,ciekawe.

    Po pierwsze z tym powroteem do normy to nie tak - dmuchawa i wentylator są chyba podpięte pod jedno wyjście - porównaj na wykresie.

    Po drugie moim zdaniem kocioł jest błędnie zainstalowany i serwisowany przez osobę nie znającą
     specyfiki V16 ( sonda lambda (rozjechane o2 i zadane o2), zdalne "zważenie" dawki 6 min., znaczna część pelletu idzie w komin (temp. spalin do 120 st) i niedopalony w popiół 

  11. Cytat z wątku Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 post #673 pospisz : 

    "Nic nie trzeba dokładać z obcego sterowania do kotłów NBE tylko ewentualnie moduł rozszerzeń. Różnica między V13 a V16 to taka że w pierwszym trzeba pobawić się ustawieniem dmuchawy aby prowadzić prawidłowy proces spalania w oparciu o tleny z sondy. Robi się to praktycznie podczas pierwszego uruchomienia z możliwa korekta późniejsza przy zmianie pelletu. W V16 wszystko dzieje się automatycznie w oparciu o podcisnienie i sondę lambda potrzebne jest tylko przeważenie pelletu. "

    Oczywiście jeśli pellet jest przeważony a sonda czysta i skalibrowana.

  12. Niestety nie jestem serwisantem tylko użytkownikiem i dlatego nie mogę nic zmieniać.

    Czy kocioł instalował, ustawiał parametry, sondę kalibrował ten sam instalator co zmienił wydajność podajnika na 1700g ? i czy to autoryzowany przez dystrybutora czy też bezpośrednio z Sopotu ?

  13. Tak to piec super nowoczesny - wystarczy zważyć pellet i skalibrować sondę .

    Tylko, że zważyłeś pellet - wyszło 1050 a wprowadzono do sterownika 1200g - dlaczego ?

    Sonda albo zanieczyszczona albo nieskalibrowana ( może bez dystansera ?) - na stokercloud wymagane O2 : 17,0 jest 18,9.

    I co najważniejsze wszelkie zmiany nastaw wymagają czasuuuuuu na ustabilizowanie parametrów ( kilka, kilkanaście godzin )

    Wartość zadana O2% przy 50% mocy z mojego załącznika : 12-16% tlenu u ciebie ustawiona na 11%.

    I z tego m.in. względu pali o wiele za dużo i popiół jest tragiczny.

     

  14. W dniu 24.01.2021 o 17:47, seles napisał(a):

    1.Nie jestem pewien w 100% że to jest akurat 0,9 kW
    2.Pewien jestem że przy tym ustawieniu kocioł zużył 0,5 kg pelletu w ciągu godziny ( na wykresie np. od godz.0.00 do 1.00 )
    3.Jest to w moim przypadku moc minimalna - dalsze zmniejszenie powoduje zanik płomienia - za mało podaje
    4.Obawiam się że nikt na tym forum nie zna algorytmu spalania w tym kotle - tajemnica producenta i tak samo jak nie doczekałem się odpowiedzi w jaki sposób możliwa jest zdalna regulacja V16 przez serwis - jest to możliwe ? ja aby wyregulować muszę podejść do kotła
    5.Jeśli dobrze rozumiem w moim przypadku : (screen) - 440g podawania na małej mocy x 250% O2 korekcja mała moc daje 1100g podawania 6min. - czyli w ciągu 6minut podaje przy mocy minimalnej 440 g pelletu rozłożone na 6 minut ? (440x250%=1100 g)

    20210124_171001.jpg

     

  15. Do piszących nowych użytkowników v16 :
    1.v16 tym się różni od v13, że nic się nie ustawia poza zważeniem pelletu, ewentualnym oczyszczeniu i skalibrowaniu sondy lambda (denso lub 15v)i ustawieniu wymaganego poziomu O2.Proszę przeczytać cały ten wątek forum - poruszane problemy były wielokrotnie poruszane

    2.Do wonski :
    - wątpię żeby faktyczny instalator Enecom zmienił ilość pelletu w wydajności podajnika ze zważonego 1200 na 1700 ( na jakiej podstawie )
    - sprawdź kalibrację sondy  - 96 znacząco odbiega od innych v16 z sondą 15v
    - kiedyś pisałem tutaj jak przebiega praca sterownika w v16 przzy regulacji O2.
    - macie kotły v16 z technologią FUMUS.
    - podstawą jest obserwacja popiołu, 
    - zważone 1050 wprowadzane 1200 i ...1700 - sterownik wariuje.

    sonda 15v lambda.pdf O2-KONTROL-14.12.15-low-ENG.pdf

  16. W dniu 8.01.2022 o 12:39, Kroitzman napisał:

    @Feniks  masz super duży ciąg  w kominie. Generalnie  Feniks radzi sobie i reguluje ciąg w kominie odpowiednio ale  rekomendowałbym w Twoim przypadku wstawienie regulatora ciągu  w drzwiczki wyczystki. 

    W drzwi wyczystki !

    W rurze dymowej coś takiego :

    image.jpeg.228ed362c747812684c5f6335c2d1efd.jpeg

     

     

  17. 3 godziny temu, Feniks napisał:

    Od początku popiół mi się nie podobał, piec miał być bezobsługowy a ja mam problem z popiołem bo szlaka jakaś, bo czujka pokazuje full i trzeba ją przedmuchiwać etc. 

    Po waszej naradzie wstawiłem RCK i ku mojemu zdziwieniu robiąc otwór pod RCK to było tam 1/3 popiołu w rurze a rura fi120 i powiem wam że z rury wyjelem więcej popiołu niż z popielnika a piec używam od 10.2021.

    Od piątku do teraz mam może szczyptę popiołu i to taki jak przedtem także nie widzę zmiany. 

     

    1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie.

    2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 )

    cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany z
    drzwiczkami wyczystkowymi
    i musi mieć min. 500 mm
    długości nad kotłem, aby umożliwić łatwy demontaż
    górnych pokryw kotła.. Montować kolano 90 stopni tylko w
    ostateczności
    (.......) W kotłowni ustawiać kąt rury dymnej na 45 stopni, aby
    zminimalizować gromadzenie się pyłu w rurze komina.
    4. Ciąg komina powinien wynosić co najmniej 10 PA i być
    stabilny(.....)  W kotłach bez wersji fumus/Fenix
    wymagane jest zainstalowanie regulatora ciągu. Przy
    kotłach Fenix
    można montować regulator ciągu wyłącznie
    poniżej wejścia czopucha(np w wyczystce)
     "

    3.Gromadzenie się popiołu w poziomej rurze jest normalne - wywal z tej rury RCK i zamontuj wyczystkę

    4.Jeszcze cytat z instr. angielskiej :

    cyt.:"6. Do not install this system with a draft stabilizer
    The RTB Phoenix is equipped with an under pressure sensor
    and inbuilt exhaust fan that will regulate the draft to
    maintain 10 pascals in the chimney.
    If your building code
    requires a draft stabilizer to be installed on this system we
    advise to install the draft stabilizer low on the chimney(,,,,)

    • Lubię to 1