seles
-
Postów
166 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
-
-
Off z ręki to dla oszczędności opału przy obecnych temp. na zewnątrz.
Na pewno nie doprowadzę do pracy z masą odpaleń.
Jak będzie +20 to obieg na grzanie będzie zamknięty i będzie grzał tylko CWU lub jak do tej pory będzie grzała grzałka w zasobniku aby nie grzać kotłowni w upały.
Ja też kończę bo zaśmiecamy temat i dla przypomnienia :
W dniu 24.11.2020 o 18:37, seles napisał:Całe szczęście nie mam takich "wynalazków" jak inni (zaawansowane mieszacze, primoboxy itp.)
Moja kotłownia ma 10 lat, była robiona na ekogroszek.
Składa się z wymiennika płytowego i podłaczonej do niego pompy Wilo na kaloryfery i podłogówkę w łazienkach na RTL-ach - to zostało.
Z drugiej strony wymiennika jest przerobiona instalacja pod fenixa (zawór odcinający-CWU, ATV 55 jako ochrona powrotu, grupa bezpieczeństwa+zbiornik i pompa orginalna z NBE, stary zbiornik CWU.
Kupiłem w Enecom, chciałem od autoryzowanego dystrybutora ale za sam montaż zażądali powyżej 5 tys. zł, kupiłem osprzęt sam i kocioł zamontował lokalny hydraulik na podst. moich wytycznych. Kosztowało mnie to 1/3 ceny dystrybutora. Podobnie z wkładem kominowym fi 120 - kominirz żądał 2500 zł bez nasady, wkład i nasadę kominową kupiłem sam- z montażem niecałe 2000.Jak już pisałem bezprzew. termostaty, pompa wilo a także oświetlenie ogrodu jest sterowane przez internet.
Jest to oparte na Homematic i Homematic IP.
Mogę ustawić temperaturę i harmonogramy w każdym pomieszczeniu. Są to niemieckie urządzenia z olbrzymim wsparciem na niemieckich stronach.Nie są tanie ale warte swojej ceny. Ja kupowałem stopniowo taniej na aukcjach.
Przykładowy screen ze sterowania i zdjęcie sterownika w salonie w zał.. -
Rozumiem doskonale, przecież to samo napisałem - wyłączona pompa na kaloryfery-brak przepływu-kocioł się wyłącza po osiągnięciu swojej temperatury z histerezy bo nie ma odbioru ciepła.
Uparłeś się na czujnik pokojowy - jeden na cały dom ? - to będzie jak tu piszą o dużym zużyciu przy grzaniu całości 200 m.
Uparłeś się na te mieszacze - nie mam i nie będę miał - mam płytowy wymiennik i pompę Wilo na obwód grzania.
Staram się tak ustawić kocioł aby mi się nie wygaszał.
-
???? Nie mam stopu ???Z ręki to steruję okazjonalnie - grzaniem steruje Raspberry na podstawie skryptów z dokładnością do 0,1 stopnia dla pomieszczenia kontrolowanego - system steruje autonomicznie w zależności od pory dnia - w nocy pilnuje temperatury komfortowej w sypialni wyłączając ogrzewanie w salonie, w dzień odwrotnie. W przypadku temperatur dodatnich i braku konieczności grzania system wyłącza przepływ, nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń - wtedy po osiągnięciu temperatury zadanej to kocioł się wygasi.
System nie opiera się na temperaturze przepływu tylko steruje przepływem przez zawory i pompę.
Mieszacz w przypadku zamknięcia głowic termostat. chyba miesza gorącą wodę z gorącą.
Będę się bawił aby jeszcze zintegrować to https://github.com/motoz/PellMon/releases/tag/v0.7.0 Duńczycy chwalą.
cyt.: "PellMon uses plugins to provide data about your burner. The most fully featured plugins are ScotteCom, which enables communication with a NBE scotte/woody/biocomfort V4, V5 or V6 pellet burner and NBEcom for the newer NBE V7/10/13 controllers. They give you access to all configuration parameters and measurement data, and also handles logging of alarms and mode/setting changes."
-
1.Jeśli ktoś poczuł się obrażony to przepraszam.
2.Fikcyjne wyniki ? - nie włamałem się na stokercloud, wyniki na screenie są autentyczne i były dostępne przez kilka godzin
3.Kombinowałem bo zostałem zmotywowany przez eliks i pospisz do osiągnięcia 100%
W dniu 6.12.2020 o 22:23, pospisz napisał:4.Wynika z tego, że dawka 6minutowa jest tylko potrzebna do prawidłowego wyświetlania zużycia.To sonda lambda i sterownik koła określa wymaganą do zapotrzebowania ( utrzymania temp. zadanej )- mocy.
Jak sobie przeliczycie na podstawie chwilowego zużycia w menu zaawansowanym ( dla v16 - piszę to do posiadaczy kotła, nie dla obserwatorów ) wyjdzie wam dawka obliczona przez sterownik dla danej mocy.
U mnie jak widać na screenach przy ok. 2,7 kW zapotrzebowanie wynosi ok.480g:
- 480 x 250% korekty daje ok.1200 g ( mój pomiar 6min. to 1180 g)
- 480 x 100% ( na moim screenie) daje 480g wydajności pojemnika.5.Zapotrzebowania nie oszukasz ale można niegrzać lub mniej grzać pomieszczenia aktualnie nie wykorzystywane i z zaoszczędzonej tony pelletu zainwestować w termostaty i głowice.
6.Mam bardzo prosty układ kotła ale jak już pisałem steruję temperaturą zdalnie np. w pokojach włączam i wył. ogrzew. w zależności od potrzeb i przyzwyczaiłem domowników do zamykania drzwi.
-
W dniu 6.12.2020 o 22:41, KruQ napisał:
Czy analogicznie jest przy BS + ?
Tzn najlepiej jest jak wartości przy
- 02 przy małej mocy , sredniej i dużej są jak najbardziej zbliżone do Wydajności podajnika ?
Tak jak mi teraz udało się to ustawić , czy to bez znaczenia?
nick: bspiotr na stockerJak widać osiągnąłem 100% ale podawanie wtedy przy 10% wynosi 480 g czyli zdecydowanie mniej niż 1180.
Nie zauważyliście że korekta 250% jest korektą na minus w stosunku do zważonej dawki 6min.
W dniu 6.12.2020 o 22:54, pospisz napisał:Bardzo fajnie, wynik bardzo zbliżony do rzeczywistości. Powinno to być widać w zasypach, minimalna granica błędu.
A co wspólnego ma korekta O2 z zasypami ? - nic
Proszę nie sugerować użytkownikom że dawka 6 min (u Kruq 1413g ) jest odpowiednia dla 10% mocy i proszę mnie nie nazywać szamanem gdy staram się pomóc.
Niestety RTB 16V jest specyficznym kotłem i ja od miesiąca się go uczę - na pewno sobie poradzę.
-
2.Ma wpływ - pisałem wyżej - przeliczanie przez sterownik
Tym co napisałem w błąd nikogo nie wprowadzam.
Mam ten kocioł w odróżnieniu od tu piszących.
99 % użytkowników 16 kW na stokercloud ma pomiar 6 minutowy mniejszy niż kryzio - proponowanie zwiększania dawki jest wprowadzaniem w błąd.
Koniec
-
No dobra - miałem przestać pisać ale muszę.
1.Obaj mamy kotły RTB Phoenix v16
2.Pomiar 6 minutowy jest tylko pomiarem - nie zwiększa wydajności podajnika - daje informację do automatyki jak ma sterować spalaniem i dobierać tlen - to przecież logiczne.
3.Dziwnie masz podł. czujnik CWU
-
Chyba to nie takie proste.
Zwiększając podawanie 6 min. następuje procentowy dobór dawki odpowiednio dla małej, średniej i 100 % mocy.
U mnie przy 1180 g wynosi 1,95 13,7 i 28,4 %Zwiększając podawanie 6 min. te wartości są zwiększane.
A poza tym w RTB v16 sonda lambda steruje dawką powietrza i nie można "zejść z dmuchawy"
-
20 minut temu, eliks napisał:
A jakie masz te duże spalanie? Przeważenie możesz mieć dobre, to nie jest wyrocznia, czasami ręczna korekcja jest potrzebna. Zwiększając wydajność podajnika obniżasz podawanie, możesz trochę z tym pokombinować, będzie najprościej.
Zwiększając zwiększasz
-
Dziwne, że masz o 1/3 cięższy pellet niż inne RTB 16 kW. ( ok.1000- 1100 g)
Większość czasu pracuje twój kocioł na mocy 30-40 % tak więc wtedy też grzeje kotłownię i rury - twoje zużycie i niespalony pellet moim zdaniem wynika ze zbyt obfitego podawania.
-
Musisz przeważyć pellet - zobacz masz 3,32% podawania na małej mocy !
Bardzo duże zużycie.
-
Posłuchaj jak u mnie czyści.
Całość trwa ok. 10 minut - na początku mechanicznie czyści szuflada, później sprężarka.
-
Też rozważałem Lagunę - b.dobry kocioł ale potrzebowałem z górnym wylotem spalin i większym zbiornikiem.
-
OK. Ale strzał w palnik powinien być?
Coraz bardziej jestem zadowolony z mojego Feniksa - dla wszystkich zastanawiających się - warto dołożyć i kupić.
-
Widzę u Ciebie
"Wylot zaworu 1 kotła - Brak - " może to ja nie wiem.
Nie znam się na BS+ ale porównaj ustawienia z innym BS+
-
Dziwne, że nie widać
Ja mogę wchodzić na inne kotły i zdarzenia są widoczne - podaj swoje namiary na stokercloud.
Moje: ( czytać od końca )
11:34:40
Kompresor zatrzymany
11:34:40
Compressor depressurising
11:34:34
Pressure low waiting 8 sek
11:34:25
Boiler valve 2 active
11:34:25
Pressure reached 20 sek
11:33:58
Pressure low waiting 8 sek
11:33:49
Boiler valve 1 active
11:33:49
Pressure reached 14 sek
11:33:34
Waiting for low pressure 43 sek
11:32:49
Burner valve active
11:32:49
Odpopielanie OFF
11:32:49
Pressure reached 30 sek
11:32:18
Czyszczenie kompresorem 22
11:27:49
Odpopielanie
11:27:49
Moc
11:27:49
Zatrzymany przyciskiem
-
Widzę, że jest kilka pobrań można porównać nagranie z moim stokercloud - zdarzenia od goodz. 11.27 do 11.34
-
W dniu 1.12.2020 o 07:45, KruQ napisał:
Panowie , ktoś ma nagrane albo może nagrać jak kociołek BS jest czyszczony kompresorem ?
Każdy mówi , że to głośna czynność. U mnie podczas czyszczenia kompresorem słychać 3-4 króciutkie psst i to wszystko. Bardziej słychać okresowy przedmuch dmuchawy.
Nastawione mam czyszczenie co 10 kg , otwarcie zaworu 6s i impulsy 0.4. NAstawione tak mam bo niestety wkopałem się z jakością pelletu (mój błąd).
Teraz na testy zakupiłem LAVE 10 worków i po 24 h palenia jak wyjąłem palnik to na palniku 2 garści popiołu. Nie jest to spiek tylko taki zbity popiół.... a po takich strzałach ciśnieniem 6-8bara to powinno wydmuchać wszystko ...
Kompresor 8 bar , na manometrze niecałe 6bar. Nie wiem po jakiej wartości on dobija do pełna.Mam Feniksa ale zasada jest ta sama.
Całość trwa ok. 10 minut - na początku mechanicznie czyści szuflada, później sprężarka.
-
-
Nie warczy bo nie nabija ciśnienia. Sprawdź wężyki czy nie ucieka powietrze.
-
Jedną zpierwszych cech przeczytanych przed zakupem kotła duńskiego był fakt wymagania dobrego pelletu.Dziwię się, że do kotła za 20 tys kupuje się pellet-bo tani, bo blisko, bo inni kupują.
Jeśli pellet z pellecik.pl jest tak samo dobry jak ich strona internetowa to ja dziękuję.
Wejdźcie na stronę https://www.dincertco.de/din-certco/de/ i sprawdźcie producenta - MAXIMER jest
Ja kupiłem Olimp https://www.dincertco.tuv.com/companies/75340?locale=de
cena 1080 z dostawą pocztą w każde miejsce PL -
1.Jeśli mówisz o reakcji Enecom i przesłaniu aktualizacji nr 176 - mylisz się to aktualizacja ogólna wysyłana przez Duńczyków wszystkim v16
2.Kompresor nie wyczyścił kotła ( Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3) - nie osiągnął ciśnienia, czyszczenie było tylko mechaniczne - odpopielanie ( mechaniczny odgłos pracującej szuflady
3.Kompresor w czasie nabijania warczy jak traktor i następują głośne wystrzały powietrza
4.Jeśli Tobie tylko buczy tak samo jak to podłączyłeś bezp. do prądu - to obawiam się że spaliłeś kondensator rozruchowy - drobiazg do wymiany.
5.Sprawdź u mnie w zdarzeniach od godz.11.oo do 11.10 -
Widzę błąd podczas czyszczenia 3 - w zdarzeniach jest błąd - Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3)
W harmonogramie-masz ustawione nocne obniżenie na 10 stopni (dużo) w harmonogramie pogodówki dla każdej godziny powinieneś mieć opcje on off i właśnie -10
-
Proste jak drut - ustawiasz jak chcesz na każdą godzinę każdego dnia - ty ustawiasz.
Jak tam kompresor - działa ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
RTB Feniks V16
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Moim zdaniem wystarczy strona na Androidzie stokercloud.dk
Pod K/K1 mogę podłączyć przekaźnik sterowany z mojego systemu - tylko po co.
Każde zewnętrzne sterowanie czy to termostat pokojowy on/off czy przekaźnik wygasza kocioł -żadna oszczędność .
Wygaszanie ok. 5minut ( dopalanie paliwa, chłodzenie ) później on znowu 5 minut ( podawanie paliwa , rozpalanie ).