  1. A tak serio produkcja cwu w pierwszej godzinie pracy dla temp. 40 st. to 188 litrów, dla mojego 80 l bojlera gazowego o mocy 5 kw.
  2. U mnie w zeszłym roku bojler 140 litrów i wymiennik płytowy działały szeregowo w krótkim obiegu c.o. ( na mieszance glikolu ) nie sprawdziły się. Teraz bojler podpięty jest szeregowo przed grzejnikami ( tak jak już pisałem), na zasilaniu (temp 30-35 st.) i dogrzewa wstępnie wodę cwu. ( po dokładnym płukaniu i wymianie anody w bojlerze). Ty jak widzę masz atw więc można pokombinować z zaworem trójdrożnymi i podgrzewaniem wody cwu do wyższych parametrów. Ps. Nie wiem co wy robicie z tą ciepłą wodą, ale ja przez lata miałem bojler gazowy o pojemności 80 l. dla 6 osób.
  3. Pojawia się napis defrost. Mam 140 l do cwu ( jeśli o to chodzi w pytaniu)
  4. https://intech.cool/pl/haier/2185-modul-sterowania-atw-a01-pompa-monoblok.html Moduł odpowiada za dodatkowe możliwości pompy np. możliwość ogrzewania cwu, sterowania grzałką zewnętrzną itd. https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/pompy-ciepla/instrukaja-obslugi-i-montazu-zestaw przylaczeniowy-atw.pdf Jeśli pompa będzie służyła tylko do CO, moim zdaniem nie jest niezbędny. U mnie drugi sezon pompa pracuje bez niego :). Ja lubię prosto i tanio. W moim układzie podgrzana przez pompę woda z obiegu CO trafia najpierw do płaszcza bojlera podgrzewając go do temperatury 30-35 st. , a następnie idzie na grzejniki. Woda z układu cwu z bojlera "wstępnie podgrzana" trafia do pojemnościowego podgrzewacza gazowego, który dogrzewa ją do pożądanej temperatury.
  5. Na sterowniku pokojowym w haierze masz możliwość ustawienia jedne j stałej temperatury (np 30 st ) histereza od 28 do 35 stopni. Jest też możliwość zaprogramowania tygodniowego temperatur zasilania - 6 programów dziennie pn-pt. 6 programów na sobotę i 6 na niedzielę. Nie potrzeba do tego modułu atw - bez którego pompa jest tańsza o 1000 zł. Wtedy podłączenie sterownika pokojowego jest realizowane bezpośrednio do pompy bez modułu ATW.
  6. Niestety każdy. Bankowy w wyższym koszcie obsługi konta i wprowadzonej opłacie za przelewy ( konto firmowe) Handlowy w cenach produktów w markecie. Cukrowy w każdej butelce coli i napoju. Opłatę paliwową na stacji benzynowej. Opłatę mocową i przejściową i chyba kogeneracyjną w rachunku za prąd. Opłatę marszałkowską za składowanie odpadów w opłacie za wywóz śmieci. Podatki dochodowe u kontrahentów w podwyżce cen ich usług. Podwyżkę akcyzy na alkohol w od przyszłego roku w każdej butelce wypitego piwa 😞 Itd. Ps. Jak rozumiem podwyżki podatków, kolegi nie dotyczą, bo kupuje: - węgiel na zimę za 2000 zł. - prąd za 200 zł miesięcznie - tankowanie na stacji po 100 zł. Przepraszam za ironię, ale naprawdę trzeba być apolegetą rządzących, aby nie rozumieć, że te podatki płacimy pośrednio wszyscy. "Kto za to płaci. Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze. Społeczeństwo"
  7. Przychody z oszczędności spadły znacznie, stanowią poniżej 10% inflacji. Wzrosły i pojawiły się nowe podatki i opłaty ( np.bankowy, handlowy, solidarnościowy, Cit dla spółek komandytowych i niektórych jawnych, opłata cukrowa,paliwowa, mocowa, przejściowa, emisyjna itd. - łącznie kilkadziesiąt). Podatki te są w przenoszone finalnie na konsumentów, w takim samym stopniu jak rosnące koszty energii.
  8. Rozwiązanie najprostsze tryb quiet - sprężarka nie rozkręca się powyżej 60. Rozwiązanie trudniejsze zrobić zworkę na wyjściu cn-23 karty głównej sterownika atw spowoduje zmniejszenie częstotliwości roboczej do max 50 % wydajności . strona 130 i 132 https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/pompy-ciepla/2021_haier_instrukcja_serwisowa_pompa_ciepla_super_aqua_co_cwu.pdf
  9. Ja nie korzystam z programatorów z klimy tylko zrobiłem sterowanie z programatorów Salus i Tech przez przekaźnik, Klima pamięta ustawienia sprzed wyłączenia napięcia do paru dni.
  10. samsungi średniej klasy z 2015 r. grzeją spokojnie do -10. Poniżej to zależy od wilgotności na zewnątrz - wpływa to częstotliwość defrostów.
  11. Od 5 lat grzeję biura ( 90 m kw.) klimatyzatorami - 3 szt. z ustalonym harmonogramem czasowym i tygodniowym. Poniżej - 10 st. dogrzewam grzejnikami konwekcyjnymi. Temperatura ustalona w czasie pracy to 22 st, noc i weekendy 16 st. Koszt znacząco niższy od ogrzewania z sieci miejskiej.
  12. Ja też stosowałem pp średnica 32 mm do ciepłej wody (dwuwarstwowe) takie z czerwonym paskiem. Moje zasoby sprzętowe i umiejętności ograniczają się do klejenia lub stal + pakuły :). Wyjście z haiera jak pamiętam to 3/4 cala. Redukcja z 32 na śrubunek 3/4. PP nie przenoszą wibracji, dodatkowo czarny kauczuk na ocieplenie. Cena haiera bez centralki na lipiec 2020 to 7.700 zł brutto ( za moduł dopłata była 1000 zł). Z ciekawostek haier zaleca kabel zasilający 6 mm kw i bezpiecznik 32A (oczywiste przegięcie przy mocy 2 kw) Zaglądnąłem też na stronę Haiera. Teraz pompa się nazywa SUPER AQUA - nie wiem czy polepszona, ale na pewno była okazja do podniesienia ceny.
  13. Glikol etylenowy, glikol jest najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem i najprostszym alkoholem cukrowym
  14. Nie znam modelu, ale może dodatkowo załączała się grzałka ?
  15. Ja co prawda po humanistycznych jestem🙂, ale z tego co pamiętam to: W układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie[1]. Oznacza to, że energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, mogą jedynie zachodzić przemiany z jednych form energii w inne. Jeśli wpływ na wydajność pompy ciepła miałoby, ciepło właściwe odbiornika energii, to nie grzalibyśmy klimami ( ciepło właściwe powietrza 1005 [J/kgK]) W podanym przez Ciebie przypadku nagrzewania zbiornika 300 l wodą lub roztworem glikolu należało by w uproszczeniu przyjąć, że dla roztworu, powierzchnia oddawania ciepła ( wężownicy lub płaszcza) winna być większa o 25%. Wtedy nagrzeje się on w tym samym czasie co przy wodzie. Glikol nie będzie miał znaczenia dla COP. Jedynie, gdy wymiennik w pompie monoblok nie "nadąży" odebrać ciepła od czynnika to spadnie moc maksymalna urządzenia. Pozostaje mieć nadzieję , że producenci monobloków mają świadomość ewentualności stosowania roztworów płynów niezamarzających i wymienniki stosują z "zapasem" Np Haier chwali się takim: ( patrząc na niego można zdać sobie sprawę z tego jak ważna jest czystość w układzie co)
  16. Masz rację, napisałem skrótowo sprężarka, mea culpa. Ale w tym całym układzie decydującym o sprawności pompy ciepła, o którym piszesz , nie ma ani słowa o zastosowanym odbiorniku ciepła ( cieczy w CO ). Czy ona, też ma wpływ na sprawność urządzenia, jedynie jako odbiornik energii ?
  17. W haierze siedzi pompa obiegowa Para 25/8-75/SC-WILO więc nie jest najgorzej. Może pozostaje w błędzie, ale za COP w pompie ciepła odpowiada sprawność sprężarki , która przekazuje ciepło do czynnika chłodniczego ( w Haierze R-32 ). Układ ten działa niezależnie od tego czy w instalacji CO jest woda czy roztwór glikolu. Ciepło z czynnika przekazywane jest na obieg C.O. przez wymiennik w pompie. Ze względu na wyższe ciepło właściwe wody potrzebna jest mniejsza jej ilość, niż roztworu do odebrania tej samej ilości ciepła. W przypadku roztworu glikolu 40%, konieczne jest zwiększenie objętości cieczy w układzie CO o 24 %, aby odebrać tę samą ilość energii.
  18. W cytowanym przeze mnie poście kolega raxx opisywał, że u Niego Haier pracuje w układzie otwartym
  19. Tutaj Kolega opisuje że Haier działa na otwartym układzie
  20. Przy ciśnieniu 0,6 atm kocioł gazowy pracował mi 11 lat na układzie otwartym z kotłem węglowym. Ciśnienie minimalne startu dla semi condens z saurnier duvala to 0,5 at.
  21. 37 kw promag, dodatkowo za wymiennik i bufor "robił " bojler płaszczowy 140 litrów wpięty przed wymiennik płytowy. 30 litrów roztworu woda - glikol, przekazywało ciepło przez te dwa wymienniki na 400 litrów w instalacji grzejnikowej i buforze. Różnica 5 stopni wyskakiwała przy wyższym parametrze pracy pompy np. 40 stopniach zasilania. Jednak taka temperatura na zasilaniu była konieczna przy niższej temperaturze zewnętrznej. Wkurzające ( i nie zdrowe) było też częste wyłączanie się i załączanie pompy. Obydwa wymienniki były dobrze zaizolowane. Teraz też mam dwa źródła ogrzewania na jednym obiegu. Drugim jest kocioł gazowy ( na mrozy ). Decyzję podjąłem po analizie wykresów z tego postu. Czy będzie słuszna, dopiero sezon grzewczy pokaże. Z dotychczasowego rozwiązania nie byłem zadowolony. Może gdym miał podłogówkę byłoby ok.
  22. Nie wiem czy pompa ma czujnik ciśnienia. Mój kocioł gazowy (saurnier duval) wymagał 0,5 atm, co zaspokajało 5 metrów instalacji (otwartej) w pionie nad nim. Tak więc instalacja może być otwarta, a ciśnienie może wynikać z wysokości słupa wody. Większy problem, który widzę z połączeniem pompy w jednej instalacji z kotłem węglowym to zanieczyszczenia w instalacji ( również te pochodzące z kotła). Ja instalację grzejnikową przepłukiwałem chyba z 10 razy. Grzejniki, te które mogłem demontowałem i płukałem na zewnątrz. W pozostałych w miejsce odpowietrznika wkręcałem końcówkę do węża i płukałem pod ciśnieniem. Dodatkowo na powrocie z instalacji założyłem dobry odmulacz z filtrem magnetycznym. Pomimo wielokrotnego płukania instalacji, chyba ze 3 razy płukałem filtr.
  23. Jeżeli montujecie sami pamiętajcie, że w środku pompy leżą luzem na sprężarce gumowe stopki pod pompę i trzeba je wyciągnąć. Przy okazji można ocieplić rurki wewnątrz i dodatkowo wygłuszyć sprężarkę.
  24. Po jednym sezonie na wymienniku 37 kw i Haierze wywaliłem wymiennik. Cały układ zamknąłem i zalałem roztworem glikolu. Straty na wymienniku to nawet 5 st. , co przy grzejnikach ma duże znaczenie. Pompa często pracowała w trybie "rodeo". Mały obieg miał 30 litów (dodatkowo kocioł gazowy i wymiennik płaszczowy robiący za bufor), duży obieg 400 l. Teraz jeden obieg zamknięty, 260 litrów roztworu
×
×