  1. Outsider odpowiedź w Spalanie piec pelletowy. został oznaczony jako odpowiedź   
    Czyli 20 kg na dobę. W tych warunkach jak najbardziej ok.
     
    W 99 procentach przypadków działanie zwiększające spalanie. Jeżeli konstrukcj jes tradycyjna, pompa adaptacyjna, mieszacz, pogodówka.
    ustawic stałą pracę pompy, krzywą pogodówki, dostosować modulację kotła  i bez żadnych obniżeń nocnych. Termostat pokojowy można wykorzystać do korekty nastaw mieszacza.Samochód który jedzie ze stałą prędkością spali mniej niż ten co jedzie na przemian na gazie i hamulcu. 
     
    Jak proponowałem wyżej. Przy załączonej automatyce zaworu temperatura obiegu spadnie co może generować już namacalne spadki spalania.
     
     
  2. Outsider odpowiedź w Kocioł w podtrzymaniu,w czasie grzania CO? został oznaczony jako odpowiedź   
    Moim zdaniem i z tego co się potwierdza na forum lepiej jak kocioł pracuje nieprzerwanie na niższej mocy. Sprawność wzrasta a zuzycie węgla spada.
  3. Outsider odpowiedź w Korozją kosza po tygodniu użytkowania został oznaczony jako odpowiedź   
    Dlaczego mnie to nie dziwi... Kotłowe Zagłębie Pleszewskie... Zbiornik zgnije na wylot za trzy, cztery lata. I wtedy dopiero nie będzie spełniał swojej funkcji. Oczywiście będzie już dawno po gwarancji. Tłumacząc to na nasz język odpowiedź serwisu brzmi: bujaj się Pani Klientko. Jeżeli na gwarancji padnie sterownik to z reguły odsyłają do producenta sterownika. A jak padnie palnik to nie oni go wyprodukowali przecież. Takie praktyki to zwykła codzienność.
  4. Outsider odpowiedź w Zbyt duża moc kotła. został oznaczony jako odpowiedź   
    https://cieplo.app/  tu możesz sobie wyliczyć
  5. Outsider odpowiedź w Zbyt duża moc kotła. został oznaczony jako odpowiedź   
    https://cieplo.app/  tu możesz sobie wyliczyć
  6. Outsider odpowiedź w Zbyt duża moc kotła. został oznaczony jako odpowiedź   
    https://cieplo.app/  tu możesz sobie wyliczyć
  7. Outsider odpowiedź w Problem kamen multi k5 20 kw został oznaczony jako odpowiedź   
    Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
  8. Outsider odpowiedź w Problem kamen multi k5 20 kw został oznaczony jako odpowiedź   
    Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
  9. Outsider odpowiedź w Problem kamen multi k5 20 kw został oznaczony jako odpowiedź   
    Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
  10. Outsider odpowiedź w Problem kamen multi k5 20 kw został oznaczony jako odpowiedź   
    Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
×
×