  1. A poszukaj czy masz "sterowanie mieszaczem", "sterowanie siłownikiem mieszacza". Coś w stylu tego http://modom.pl/templates/images/files/24067/1493099792-ecomax-850p2-c-instrukcja-obslugi.pdf strony 14,28,32
  2. @Visitor1230 pisał o sterowaniu pogodowym (krzywa grzewcza). Czyli coś co na podstawie warunków zew. automatycznie dobierze temperaturę na wyjściu mieszacza czyli będzie sterowało siłownikiem który masz dokupić. Siłownik musi być taki co pasuje na zawór i współpracuje ze sterownikiem kotła.
  3. I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.) Ja poniżej zapodam wykresy pracy na dwóch typach ustawień które klasycznie są w moim arkuszu wykres z grudnia to kolumna aktualna (bardzo podobna do F z tytułem 29.11-03.12) wykres z listopada to kolumna G z tytułem 25.11-29.1. Podaję też jaka poszła ilość pelletu w ile godzin 29.11-03.12).
  4. Zapodaj ten wykres proszę. Chodzi o dane ile masz rozpaleń kotła na dobę, jak długo pracuje po rozpaleniu i jakie są długie przerwy.
  5. Ja tak z ciekawości popytam a wcześniej poproszę pewnie w imieniu kolegów. Wstaw dane swojej instalacji w profil żeby każdy zainteresowany sobie podpatrzył jak masz skonstruowaną instalację. Która co robi? Pompuje bezpośrednio wszędzie to co ma w kotle i jedyną przeszkodą w dotarciu do grzejnika jest termostat grzejnika? Co to za kocioł? Jak pojemność wody w kotle? Nadzór włączony czy wyłączony? Skoro masz econet zapodaj wykres pracy z doby(temp.kotła,cykle pracy). Bawiłeś się z próbą wybrania mniejszej histerezy w pokojach? Ze swojego małego doświadczenie już wiem,że za duża histereza jest gorszym pomysłem.
  6. Nie możesz się sugerować wynikami innych. Z tego co pamiętam to mamy rekordzistę co zamyka się w dwóch a ja gdy tutaj pierwszy raz zawitałem zamykałem się w 18-19 :) Teraz lepiej , średnio 9. To ile odpaleń zależy od wielu czynników.
  7. Moje skromne zdanie to nie rób nic. Jest wszystko OK, ale jak koledzy uznają inaczej i to uargumentują to działaj wg Ich wskazówek.
  8. To może być STB stąd widzisz ten kawałek miedzi.
  9. Ktoś (sorry nie pamiętam kto) pisał niedawno,że przy takiej wydajności lepiej zwiększył troszkę "czas cyklu PRACA". Potwierdzacie?
  10. No nie. Max 0,2. @Benton661 To tak jak ja ale dopiero ten sezon "palę" z Wami :)
  11. Tutaj nie chodzi o testowanie (dzielnie to robię cały czas) tylko o Waszą opinię. Co jakiś czas czytam jak piszecie,że kocioł na takich to a takich ustawieniach przeskakuje zadaną temperaturę. Gdyby sterować bezpośrednio kotłem na grzanie to i owszem ale w sytuacjach typu rozbujać kocioł i duża hiestereza to chyba nawet lepiej jak z "rozpędu" podejdzie na więcej?
  12. 0.0?! Kurna, a ja mogę max 0,2. Brakuje mi 0,1.
  13. No przy tym systemie palenia przeskoczenie temperatury w moim odczuciu nie szkodzi. Czy się mylę?
  14. @szumik83 Histereza temperatury zadanej
  15. Nie kotła tylko zadanej temp. i pilnowanej przez ecoster.
  16. Jeżeli poprzednio było ok to tylko zmieniasz wartość nowego zbiornika/zasobnika.
  17. OK, zaczynam rozumieć działanie tych ustawień. Bawię się dalej.
  18. No chyba ma. Sorry za stawianie się :) Wyłączyłem CWU żeby szybciej obserwować działanie i faktycznie nie dotarł do zadanej na kotle i zaczął się wygaszać. Zastanawia mnie dlaczego nie wystartował skoro minimalną na kotle mam 55 a już ma (w chwili pisania 49,4). Dalej termostat pokojowy nie włącza bo aktualna = zadanej ale faktycznie dopuści do takiego obniżenia temp. na kotle? @papen76 wrzuciłem zrzut moich serwisowych ale mogą one być inne u kogoś innego bo zależne jest tez to od tego co podłączone.
  19. Po IP to ja mam tylko wejście do routera...
  20. OK, ustawiłem na NIE jedno i drugie. Odłączyłem CWU i obserwuję dalej.
  21. @Kordjano Będę obserwował lub odłączę na czas testów CWU. W tej chwili się wygasił bo osiągnął temp. zadaną na kotle a CWU jeszcze nie. @cezar76 Pompa kotła moim skromnym zdaniem nie ma nic do tego bo jak ustaliliśmy jej nie mam ale owszem jest ustawiona na TAK(wyłączenie pompy od termostatu). Natomiast pompa mieszacza jest na NIE (bo tak wstawiłeś w arkusz). Podczas pracy na lewym i prawym oknie regulatora mam litery T (czyli steruje nimi termostat).
  22. Właśnie się bawię Twoimi ustawieniami i mi wychodzi,że po dojściu temperatury aktualnej do zadanej w pokoju kocioł z palnikiem pracują dalej aż do zadanej temp. na kotle (+5 FL). Nie wygasza się,
  23. Ja mam wybór termostatu oraz wyłączenie pompy kotła od termostatu. Wyłączyć palnik to ja mogę tylko opcją Praca->tryb termostat ale to bez sensu (chyba). Nie do tego to służy. Przez IP to mogę wejść tylko do routera a nie ustawień pracy itp.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.