Treść opublikowana przez inski
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Czy sterownik kotła Ekomax 860P po podłączeniu pogodówki będzie brał pod uwagę temperaturę zadaną na dedykowanym regulatorze pokojowym Ecoster i sam będzie korygował krzywą grzewczą? Czy ja muszę korygować krzywą tak żeby utrzymać zadaną w domu???
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Grzejniki aluminiowe, typu purmo. Na OLX są wystawione 2 po 750l za 3200zł, tylko że używane. 1000l nie każdy mi wejdzie drzwi 80, strop w piwnicy 2,25-2,30m. Przy buforze termostat jako wskaźnik temperatury, a pogodówka steruje temperatyrą mieszacza?
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Przy ekstremalnej zimie jak w tym roku po -25 do -27 w nocy -15 w dzień to 55 stopni do -15 - 50, koło 0 - 45 stopni, okresy przejściowe jak teraz 40 - 42 stopnie.
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Mam tak duże zapotrzebowanie cieplne budynku 30 grzejników 320m2, że te 70l z kotła wystarczy na 2 minuty. Czyli tu pasowałby bufor gdzieś 2x750l.
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Czyli pogodówka jest "szefem" całej instalacji, kocioł chodzi non stop z przerwami na czyszczenie, termostat nie wyłącza go? Czy to będzie bardziej ekonomiczne, niż praca z termostatem on/off? W okresach przejściowych kocioł nagrzeje instalacje i się wyłącza na 3-5 godzin w zależnościn od temp na zewnątrz, a z pogodówką będzie pompował letnią wodę na minimalnej mocy i zarastał sadzą i smołą.,🤔
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Zawór 3d z siłownikiem, wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi.
-
Czujnik pogodowy i regulator pokojowy współpraca
Dzień dobry Mam kocioł Biawar Pellux 100 touch 30kw, 100% grzejniki, bez bufora. Do tej pory steruje nim regulator pokojowy dedykowany ecoster na kabelku. Postanowiłem podłączyć równoeź do sterownika czujnik pogodowy CT6-P. Moje pytanie jak to zgrać z regulatorem pokojowym, co w tej sytuacji ma zarządzać kotłem? Praca ciągła zarządzana przez pogodówkę, a pokojówka na tylko wskazywać temperaturę? Czy praca jak do tej pory start/stop, a pogodówka ma tylko ładować do układu wodę o odpowiednio dobranej temperaturze? Jak to ustawić, żeby coś ugrać na ilości spalanego pelletu?
-
Ustawienie zaworu 3D
Dzień dobry Mam problem z zaworem 3D z siłownikiem, kocioł Biawar Pellux 100 30kw. Robiłem przeróbkę ochrony powrotu, fachowiec dołożył sprzęgło, zawór ATV 55C, oraz pompę kotłową. Niestety wstawił zawór 3d nie zwracając uwagi na ustawienie siłownika, nie wiadomo w jakiej pozycji był po demontażu (to zawód z mojej instalacji przed przeróbka ochrony powrotu) i teraz zdjalem siłownik i ręcznie metoda prób i błędów staram się ustawić zawór tak, żeby był na maksa otwarty, cały przepływ na instalacje CO. Czy są na to jakieś metody, czy tylko na chybił, trafił? Instalacja 100% grzejniki.
-
Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
U mnie to samo zawór z siłownikiem kręci jak opętany. 3d ustawiłeś na tryb ręczny i metodą prób i błędów ustawiłeś go w pozycji, która puszcza odpowiednią temp na układ? Bez zaworu masz w układzie taką temp jak na piecu, a z nim temp sobie dobierasz, więc mnie przekonałem, dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam
- Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
-
Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
Kolego mkwapisz na grzejniki puszczałem zazwyczaj 45-55c, w zależności od temp na zewnątrz. Sterownik pokojowy pluma, na kablu, dedykowany do pieca. Praktycznie w pełni steruje piecem, umieszczony w pomieszczeniu które niemal idealnie temperaturowo odzwierciedla cały dom. Majster chce ATV 60c, że względu na dużą instalację z ogromnym zwałem wodnym tak jakoś tłumaczył. Twierdzi, że przy mojej instalacji lepiej żeby piec bezpośrednio oddawał ciepło na grzejniki, że bez zaworu dużo szybciej osiągnie żądaną temp w domu (w moim przypadku 22c), że lepiej będzie wykorzystywana moc pieca (30kw).
- Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
-
Czy instalacje z kotłami pelletowymi muszą posiadać zawór 3D lub 4D.
Posiadam kocioł Biawar Pellux 100 30 kw. Będę miał robiona ochronę powrotu ze sprzęgłem 70kw, zaworem temperaturowym 60C i pompą kotłowa. Jedyne co mi nie pasuje, to że fachowiec przy modernizacji instalacji chce całkiem wywalić zawór 3d. Jego zdaniem piec będzie szybciej wygrzewał instalacje, będzie pracował stabilniej, a skoro mam 100% grzejniki, to ten zawór jest zbędny, niepotrzebnie miesza i studzi wodę w i instancji. Zawory termostatyczne przy grzejnikach i termostat pokojowy będą regulować temperaturę w domu. Co o tym myślicie?
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
No i doczekałem się przyjechał fachowiec i podjął się korekty mojej instalacji. Ochrona powrotu ze sprzęgłem 70kw, zaworem temperaturowym 60C i pompą kotłowa. Jedyne co mi nie pasuje, że chce całkiem wywalić zawór 3d. Jego zdaniem piec będzie szybciej wygrzewał instalacje, będzie pracował stabilniej, a skoro mam 100% grzejniki, to ten zawór jest zbędny, będzie niepotrzebnie mieszał i studził wodę w i instancji.
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
Dzięki serdeczne, za pomoc. O spieprzonej ochronie powrotu, wiedziałem, zresztą to trochę wina Biawaru, bo w okresie kiedy kupowałem kocioł, wymagali tylko zaworu 4D, to miało starczyć na ochronę powrotu. Bezpośrednie połączenie kotła z naczyniem wyrównawczym to chyba kwestia bezpieczeństwa, a nie ilości spalanego pelletu, a poprawną ochrona powrotu obniży spalanie może o 500kg Uwierz mi żaden fachowiec, nawet z oddalonego o ponad 30 km wojewódzkiego miasta Olsztyn, nie chce się pojawić i zrobić poprawnie instalacje. Nie opłaca się, oni tylko podłączają, robią ma nowo, do poprawek im się nie chce za mały hajs. Także jestem trochę w czarnej du.ie. 70C na piecu ustawiłem, bo mam histerezę 15C żeby kocioł się rzadziej załączał, a nie chciałem mieć temp ponizej 55C. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
Jest naczynie wyrównawcze otwarte, majster tłumaczył że zawór 4D potrzebuje połączenia bezpośredniego, a w przypadku 3D wystarczy, że instalacja jest podłączona do naczynia przelewowym. Z resztą się zgodzę, ale nie uczyłem się w kierunku instalacji CO, nigdy nie pracowałem w takich "tematach", więc zapłaciłem uczciwie, niemałe pieniądze o ile pamiętam ok 3000zł, fachowcowi najbardziej cenionemu w okolicy żeby zmodernizował mi kotłownie,wywalił śmieciucha i prawidłowo podłączył pelleciaka. Nie ma takiej opcji, żeby na wszystkim się znać. Pozdrawiam
- Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
- Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
Start pompy CO 55C, mam jeszcze obniżyć? Ochronę powrotu mam zrypaną to fakt, kupiłem nawet pompę żeby ją użyć jako kotłową, ale żaden fachman nie chce takiej lichej fuchy - nie opłaca się przyjeżdżać za parę złotych. To co miałem włożyć w bufory włożę w docieplenie poddasza - to dobra rada. PS Mój brat ma na imię Sambor, także serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
Ochrona powrotu to zawór ATV, ale jest coś nie tak, założyłem termometr na powrót i jak kocioł długo chodzi to przekracza 40C, a najczęściej jest poniżej 40C. Gdy poniżej zera na zewnątrz kocioł załącza się bardzo często, dobija do 22C zadanej na termostacie i im zimniej tym krócej stoi, przy dużych mrozach 20-30 minut i znów pracuje. Próbowałem pracy ciągłej na małej mocy, ale nie dało rezultatów. Nie ma problemu z osiągnięciem zadanej na kotle 70C, najczęściej jest Koło 50-60C pracuje długo przy mrozach by osiągnąć 22C na termostacie.
- Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
-
Czy warto zastosować bufor ciepła do grzejników z bardzo dużym zwałem wody?
Dzień dobry, mam taki dylemat. Kocioł Biawar Pellux 100 30kw, budynek stary, 350m3 ocieplona elewacja grafit 10-15cm, strop 30 cm wełna, skosy dachowe na poddaszu użytkowym bardzo słabo ocieplone, była tam wełna 10cm ale się poobsuwala, podłogi pod połowa domu nieocieplone, druga połowa podpiwniczona, wentylacja grawitacyjna, bardzo duża pojemność instalacji CO nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że ponad 500 litrów. Spalam 10 ton pelletu na okres grzewczy, czy warto zastosować bufor ciepła, zmniejszy, to koszty ogrzewania? Jeśli tak to jaka pojemność? Musiał bym połączyć kilka buforów 800-900 litrów równolegle, bo większe nie wejdą przez drzwi.
- Pellet - praca ciągła czy wygaszanie
-
Pellet - praca ciągła czy wygaszanie
Mam dom jak wspomniany "durszlak", dużo okien i drzwi, średnio docieplony: elewacja dobrze, strop dobrze, skosy dachowe bardzo słabo, podłogi bardzo słabo. Powierzchnia ok 350m2, piec Biawar Pellux 100 30kW. Próbowałem palenia na pracy ciągłej. Zadana pieca 70, histereza 10, pompa bez wyłączenia od termostatu, start pompy 50, fuzzy logic wyłączone, w standardzie H1 15, H2 10, zadana mieszacza 50 z obniżeniem 10. Moc minimalna 8kW, maksymalna 22kW. Niestety nie wychodziło to oszczędnie, na logikę powinno być ekonomicznie, bo u mnie praca z wygaszaniem to nagrzanie ogromnej ilości wody w układzie - grzejniki konwekterowe, lecz stalowe rury o dużych przekrojach. Jak wspomniałem oszczędnie nie było, korzystniejsza okazała się praca z wygaszaniem: zadaną kotła 70 histereza 15, praca z fuzzy logic, histereza termostatu pokojowego 0,5.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?