Treść opublikowana przez Andrzeju
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Na tym kotle nie da rady choć w instrukcji jest mowa o 60. Sam serwisant mi ustawił 30, Tordalowi z tego forum ustawiono 45. Maksymalnie to przetestowałem, że mogę dać 40 bo później już zawór nie nadąża wypuszczać ciepłej wody i regulować powrotem i też przegrzewa kocioł. Za pół godziny będę tam miał te 50 stopni, już mam 40
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Cykl to u mnie od rozpalenia do rozpalenia. Wcale tak nie napisałem, że bez względu na to czy mam ochronę powrotu włączoną czy nie to zawór jest otwarty. Był otwarty na 100% gdy OCHRONĘ WYŁĄCZYŁEM. Gdy ją załączę to działa tak jak piszesz otwiera-zamyka by utrzymać temperaturę powrotu - ta zasada u mnie działa. Wg serwisanta sterownik bierze pod uwagę m.in jak szybko wygrzewa się instalacja. A na pewno inaczej gdy jest -10 na dworze a inaczej teraz.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Zaworu 4D i siłownika jestem można powiedzieć pewny. To co wyświetla sterownik o zaworze dzieje się w rzeczywistości. Czas pełnego otwarcia dla niego to 2 minuty i tak jest w sterowniku ustawione, próbkowanie 30 sekund, skok 10%, minimalne otwarcie 10% Z drugiej strony skoro mam wyłączyć ochronę powrotu jak niektórzy radzą to czy ten czujnik ma wówczas znaczenie? Chyba nie. Wczoraj na próbę wyłączyłem na jeden cykl tę ochronę i jedyne co to zawór otworzył się na 100% i był otwarty do czasu osiągnięcia temperatury zadanej i wówczas zaczął się domykać. Generalnie nic się w pracy kotła nie zmieniło.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
To jest jedyny czujnik na nitce powrotu, do samego kotła nic więcej nie ma. To ma aż takie znaczenie te może dwa stopnie (lub nie) różnicy na odcinku 1,5 m rury? Żadnych priorytetów pomp - załączone pompy równoległe. I tak jest jak CWU włączy kocioł to po zagrzaniu kocioł się wyłączy. Chciałem tylko pokazać, że kocioł jak ,,chce" to potrafi pracować spokojnie na 1/4 mocy, nie włącza wentylatora na 100% mimo konieczności zagrzania baniaka CWU. Pokojówka nic nie robiła bo dogrzana chciałem tylko uprzedzić pytanie: a układ CO dogrzany? Tak jestem operatorem kotła. Od dwóch miesięcy, niektórzy wymagają ode mnie wiedzy na poziomie instalatora, jak bym taką miał to bym sam sobie zrobił. Jak umiem tak odpowiadam. Już o pompie na krótkim obiegu wiem, o ewentualnym zastąpieniu 4D sprzęgłem też wiem, o ewentualnym dołożeniu bufora też wiem. Ale w zimie nie będę grzebał w instalacji.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Rozmawiałem też dziś z pracownikiem Rakoczego i ta modulacja to ani nie jest tak, że zaczyna od 100% ani tak, że od zera. Sterownik podobno bierze pod uwagę wiele danych, nie jako ,,uczy" się parametrów instalacji, szybkości jej nagrzewania itp. i na tej podstawie dostosowuje swoją pracę. Pytałem też skąd w palniku bierze się powietrze bo jak otwieram pokrywę zasobnika to słyszę jak przez lej podajnika zasysane jest powietrze - tak ma być. Wentylator wyciągowy na czopuchu wysysa powietrze ze spalinami z kotła a palnik wszelkimi możliwymi otworami je wciąga w tym i może przez podajnik.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
A tu fotka sprzed chwili. Kocioł odpalony przez CWU, chodził cały czas spokojnie, z mocą dmuchawy na 25 - 30 % (ani razu nie wskoczył na 100%) , zawór 4D otwarty na 100 % cały czas temperatura zaworu w granicach zadanej, mimo, że pokojówka dogrzana - czyli może spkojnie pracować. Obok po lewej cykl grzania z wentylatorem na 100% jak widać ok. 11.30 temperatura rośnie i max osiąga ok. 12.20. A nic nie zmieniałem.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Pompa CWU załącza się tylko gdy trzeba dogrzać CWU - 300 l - zadana 55 stopni histereza 15 Pompa CO chodzi non stop na 2 biegu z czterech. Włącza się w momencie osiągnięcia na kotle temperatury załączenia pomp - mam 45 stopni i pracuje aż temperatura na kotle spadnie poniżej 45 stopni. W tym sterowniku można ustawić tylko temperaturę załączania pomp i jest ona jedna dla CWU i CO. Tylko grzejniki panelowe - 11 sztuk i jedna drabinka. Temperaturę zadaną na kotle mam 70 i do tego momentu wentylator pracuje na 100 % później zwalnia aż do 8-10 % ale to już na sam koniec tuż przed przekroczeniem temperatury 75. Bezwładnością jeszcze dojdzie do 76-78 max. i później tym co zmagazynował dogrzewa pokojówkę. Temperatura zaworu mniej więcej w tym czasie dochodzi do 58-60 stopni (jest otwarty na 100%) i zaczyna się jego domykanie żeby utrzymać temperaturę zadaną, zawór na koniec tuż przed wyłączeniem kotła ma jakieś 55-56 stopni z otwarciem 30-40%. Generalnie można uznać że jest w porządku ale tylko dlatego, że mam na zaworze temperaturę zadaną ustawioną na 55 stopni każde zmniejszenie powoduje, że kocioł jeszcze szybciej dochodzi do temperatury zadanej. Zastanawia mnie też po co ta ochrona temperatury zadanej +5 skoro ochrona kotła ustawiona jest na 85 stopni. Mogę mieć kocioł ustawiony na 75 + 5 czyli 80 i jest okej ale gdy ustawię zadaną na kotle 60 + 5 czyli 65 to jest źle i jak kocioł ją osiągnie to sterownik go wyłącza. Dlaczego nie mogę ustawić 60 na kotle i niech sobie pracuje nawet chwilowo na wyższych temperaturach?
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
No jeśli tak ma wyglądać płynna modulacja tego kotła że jedzie na 100 % i dopiero schodzi niżej to wg mnie jest troche do bani. Myślałem ze to jest na odwrót, zaczyna od najniższej i stopniowo zwiększa jak jest taka potrzeba. Teeaz w godzinę mam wygrzaną instalacje i nie widzę zeby wentylator pracował na 1 (jeden) % obrotów a miesiąc temu tak było. Teraz non stop na 100% az osiągnie zadaną i dopiero wówczas zwalnia.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Dobra, przepraszam, niepotrzebnie się uniosłem ale ile razy mam pisać, że NIE WIEM skąd idzie, nie to, że mi się nie che iść zrobić sprawdzić ale jest tak ukryta, że nie ma mądrego żeby to ustalił i nie wiem kto to robił. Nie ma możliwości żebym pruł podłogę i ściany żeby sprawdzić jej przebieg. Jeśli faktycznie ona jest problemem to tak jak pisałem TRUDNO. Muszę z tym żyć. Aczkolwiek nie rozumiem dlaczego miałaby ona aż taki wpływ na obieg wody w układzie. Zawór 4D zamyka się do 30% żeby utrzymać temperaturę zadaną zaworu i w tym czasie kocioł zaczyna się przegrzewać czyli pracuje ze zbyt dużą mocą wg mnie. I tu znów nie wiem co o tym sądzić bo minimalna moc tego kotła to 7kW a dom mam poniemiecki, piętrowy, nieocieplony częściowo z kamienia więc nie sądzę, że te 7kW to jest jeszcze zbyt duża moc. Jaką macie temperaturę załączania pomp ?. Widzę, że CO i CWU załącza się przy tej samej.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
No to piszę od trzech postów, że nie wiem. Pisałem, że w piwnicy jest podłączona że to pozostałość starego powrotu to ta rurka zaślepiona (zasilanie całkiem odcięte). Tak jest pokręcona, że nie ustalę skąd idzie bez zrywania podłogi/lub stropu w piwnicy więc wolałem ją zostawić. Jeśli jest to źródło mych problemów z przegrzewaniem kotła no to trudno. Kończmy temat.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
To tylko na tym zdjęciu tak wygląda. Idzie w dół (woda jak już to w tej rurce podchodzi do góry) bo musiałem w piwnicy zostawić pojedyńczą rurkę chyba 1/2 cala niż robić z niej jakąś ,,ślepą kiszkę". Ja nie mam problemu z niedogrzanym powrotem, zawór 4D jeśli chodzi o zasadę to wg mnie działa dobrze. Osiąga temperaturę i ją utrzymuje, powrót nagrzewa się do 51 stopni (na ochronie ustawionej na 30 stopni) jak się wszystko wygrzeje. Ja w tym elemencie nie widzę jakichś znaczących problemów.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Nie ja to zakładałem. Nie mogą wszyscy robić wszystkiego bo by nie potrzeba było fachowców ale jeśli moje amatorskie oko dobrze widzi to mam dokładnie tak jak na obrazku. Na zaworze mam 55 zadaną. Wysoko ale tylko przy takiej temperaturze jest większa szansa, że zagrzeje mi pokój w czasie jednego cyklu (choć częściej tego nie robi). Jak obniżę temperaturę za zaworze to z pewnością kocioł się przegrzeje wcześniej i cykl grzania pokoju zostanie przerwany do następnego rozpalenia.
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Jeśli piszesz o otwarciu zaworu z obrazka powyżej to jest to chwilowe otwarcie. Było wcześniej 100% a że temperatura zaworu już nadto osiągnięta to zaczął się zamykać. Jak już wszystko dogrzane, CO, powrót, zawór to zejdzie tak do mniej więcej 30 % A na początku rozpalania to oczywiście zamknięty do minimalnego otwarcia i sukcesywnie się otwiera/przymyka wraz ze wzrostem temperatury na powrocie. Ta rura idąca w dół nie jest zaślepiona tylko połączona w piwnicy z jakimś starym powrotem na cienkiej rurce (nie wiadomo skąd takie już kupiłem wraz z domem). Wolałem nie ryzykować i nie kazałem jej zaślepiać tylko podłączyć, wcześniej była włączona w powrót przy piecu który stał w piwnicy. Wszystkie grzejniki w domu grzeją więc chyba nie jest źle z obiegiem.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Rakoczy cortina pellet 21kW
- Rakoczy cortina pellet 21kW
-
Rakoczy cortina pellet 21kW
Ta rurka na prawo od pompy CO to rurka powrotu CO idzie jeszcze w dół do piwnicy. To pozostałość po starej instalacji gdzie stary piec stał w piwnicy. Trzeba było ją pozostawić dla zamknięcia obiegu gdyż w piwnicy jest jeszcze jakaś rureczka powrotu. Kuźwa ta zielona pompa to oczywiście CWU i jej powrót. Pomyliłem się w opisie