Witam. Pozwolę sobie odkopać temat bo stał się na czasie... Szanowni koledzy. A cóż się zmieniło "na dobre" w gazie, troszkę czasu minęło a i wiele się wydarzyło. Giełdowe ceny gazu poszły kilkaset % w górę. Lufthansa potwierdziła dzisiaj że wykonała ponad 18tysięcy pustych przelotów w"celu utrzymania" połączeń. Jakiś gość z lotnictwa wyliczył że ot tak z dymem poszło minimum 215 tys. ton paliwa!!!... Dreamliner tankuje 125tys litrów(ok.10ton) na raz a Airbus A380 prawie 3xwięcej czyli 259 200 kg (320 000 l przy gęstości 0,81 g/cm³ (wikipedia) Ciekawe gdzie są łekolodzy(uekolodzy) szczególnie ci niemieccy. A może idąc za tytułem wątku ... koniec z lotem samolotem... 🙂 YARO.
-
Grzewcza instalacja podłogowa Niski przepływ na rotametrach
YaroXylen odpowiedział(a) na kuji temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kol. @kuji, czy czyściłeś filterki przy pompach? Nie dawniej jak wczoraj mój sąsiad miał podobne objawy i wielce się zdziwił jak zakręcił zawory wyciągnął coś co było siateczką... po wyczyszczeniu rotametry poszły prawie na maksa... A swoją drogą w rozdzielaczu nakrętki zaciskowe PEX-a jakiś cudaczek na teflon skręcił ... no chyba że czegoś nie wiem... 🙂 (ale to nie jest problemem) Pozdrawiam YARO. -
Witam. Super że działa jeszcze popraw sobie pompę... oś wirnika powinna być w poziomie bo zajedziesz łożyska 🙂 nie może napierać ciężarem ani na wirnik wody ani w przeciwną stronę. Dodatkowo skrzyneczka elektryczna pompy nie może być pod korpusem pompy tylko z boku lub u góry silnika, gdy nie można tak zrobić to zakręć zawory i ampulem odkręć 4 śrubki ustaw prawidłowo i przykręć. Pozdrawiam. YARO.
-
Witam. Przypominam .... mieć 5zł a nie mieć .... to w/g kolegi nie ma różnicy.. Drugie przypomnienie nasza największa elektrownia Bełchatów to właśnie 5GW (5102GW) YARO
-
Fakt są wędkarze , są kłusownicy .... i oczywiście lanserzy... 🙂 YARO
-
Ha Ha... Zaraz się okaże że większość tutaj to Caritas.... YARO
-
Witam. Uzupełniając temat z postu #63 i #65, pompa Haier zakończyła pracę u sąsiada, została zdemontowana i zabrana przez instalatora. Pozostał tylko fundament i dziury w elewacji. Na jej miejsce w poniedziałek lub wtorek stanie nowy T-Cap 12kW co ciekawe na R410a. Ile będzie musiał dopłacić??? Mam nadzieję że będę mógł przekazać dla zainteresowanych. Diagnoza postawiona przez innego instalatora poproszonego przez sąsiada o przyjazd (50zł paliwo i flaszka 🙂 ) brzmiała mniej więcej tak ... to jest pompa nadająca się tylko na okresy "przejściowe" i do kilku stopni mrozu, a że dom dosyć spory i oczekiwania właściciela duże to w ogóle nie powinna zostać zamontowana....... bo to "taka zabawka"...podsumował. Proszę nie ganić mnie za słowa, ale takich określeń użył. Będę miał tą instalację na oku, gdyż będzie prawie identyczna jak u mnie, to i porównania będą ciekawe do analizy dla innych. Oczywiście będę zamieszczał w tematach Panasonica T-Capa, gdyż ten wątek przeznaczony jest dla pompy HAIER. Pozdrawiam YARO.
- 251 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Skoro wszystkie moduły będą połączone równolegle to nie będzie miało większego znaczenia, przy łączeniu szeregowym oczywiście moc najsłabszego będzie mocą reszty modułów. Dobierając panele łączone równolegle postaraj się aby napięcia (tabliczkowe) były zbliżone oraz mieściły się w tolerancjach napięć falownika(napięcie startu oraz nap. maksymalne i oczywiście max prąd). Przydałoby się więcej szczegółów. Pozdrawiam. YARO
-
Nie tam ... nadzoruje...... pan Bartłomiej siadła pszczółka Sienkiewicz..... YARO
-
Witam. Jaka komuna????? Idziesz do innych sklepów i masz z pocałowaniem w rękę... komuna to była jak nie było nigdzie można dostać niczego.... teraz jest wszędzie i do oporu... Nigdy nie chciałbym powrotu tamtych czasów....chociaż zawsze można było coś ...."załatwić"... 🙂 Pozdrawiam YARO
-
Witam. 1 toną to ciężko byłoby ogrzać ale 2,5-3tony już jest w zasięgu. U mnie szło 4-5ton słabego ruska na cały rok CO+CWU, nie używałem termy elektrycznej, teraz fajną sprawą jest CWU latem gdzie idzie dużo wody, pompa ciepła w południe nagrzewa z COP-em nawet 5, więc ilość energii potrzebnej jest niewielka, a do tego fotowoltaika....:) YARO 🙂
-
Witam. Na pewno masz rację, tylko proszę o informację vel. definicję co to jest taktowanie? jak wygląda cykl taktowania a jak normalnego wyłączenia się i czasu powrotu do pracy. Wszędzie jest napisane taktowanie czyli takie YETI... ale nikt nie odpisał mi na pytania tak jak nikt nie widział tego YETI. Na moje pytanie osobiste wysłane do Panasonic Polska dostałem tylko odpowiedź oraz link do kalkulatora gdzie było jednoznacznie napisane że dobiera się pompę tak aby czas pracy sprężarki nie przekraczał 2500godzin rocznie oraz nie przekraczał 4 rozruchów na godzinę... i nic więcej... więc... YARO
-
Witam. Tylko porównałem do swojego zużycia. W/g mnie to dużo wyssał ten Kołton (propan R32), tylko że to ON/OFF. Autentycznie chciałem jego kupić tylko wtedy cena była zaporowa! U mnie cały rok tj. 1-01-2021r==> 31-12-2021r pompa na CO i CWU wzięła 4474kWh (z podlicznika) a licznik w pompie pokazywał 4611kWh, roczny COP ==> CWU 3,0 oraz CO 3,8 . Za kilka dni otrzymam fakturę z PGE to w "swoim" wątku uzupełnię wpis razem z fotowoltaiką..... dla potomnych 🙂 YARO
-
Witam. Czyli dużo 5000kWh na rok... Kiedyś bardzo chciałem kupić tą pompę.... teraz jednak nie żałuję.... Pozdrawiam. YARO
-
Towaju nie będzie ... tjaktoj się zepsuł... Stare dzieje...
-
Witam. Kolego myślę że "połowa" w popiele to nie spalony węgiel... Tak jak sugerowano zmień ustawienia w sterowniku. Raczej nie węgiel słaby tylko palacz jest 🙂 ..... w błędzie. Z jakiej ilości węgla ten popiół? Pozdrawiam. YARO
-
Witam. Upsss.... zrobiliśmy nowe silniki, katalizatory, wtryski , turbiny, e.g.r-y i inne bajery==> samochody palą mniej paliwa... a czy są tańsze niż 30 lat temu??? A to nie jest fenomen? ¯\_(ヅ)_/¯ Pozdrawiam. YARO
-
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej cyrkulacja CWU nie działa po serwisie pompy
YaroXylen odpowiedział(a) na maad temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kolego 6 bar to bardzo duże ciśnienie, prędzej zamontuj reduktor ciśnienia na wejściu do instalacji. Ciśnienie nie ma wpływu na pracę pompki cyrkulacyjnej. Na pewno zawory otwarte? I ten w pompce również? YARO -
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
YaroXylen odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Opał
Witam. A Wołodia zamknął Jamał już 14 dzień... i od wczoraj w rurociągu idącym przez Słowację też ciśnienie spadło.... (chyba kapcia złapał) A i Nord Stream 1 też się trochę jakąś onucą zatkał......... Ogólnie to chyba jakiś przypadek......... bo przecież to nie jest szantaż gazowy..... 🙂 Pozdrawiam. YARO -
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej cyrkulacja CWU nie działa po serwisie pompy
YaroXylen odpowiedział(a) na maad temat w Instalacje CO i CWU
Zawory odcinające również są otwarte? To pozostaje powietrze w pompce albo usterka.... Przepraszam za takie proste podpowiedzi ale ... niestety wielu zapominało o prostych rzeczach, przecież każdemu może się zdarzyć... Pozdrawiam YARO -
Grzewcza instalacja grzejnikowa Grzejnik łazienkowy nie grzeje przy mrozach na zewnątrz
YaroXylen odpowiedział(a) na adambudz temat w Instalacje CO i CWU
Aby dobrze odpowietrzyć zamknij jeden zawór aby nie było przepływu. Druga rzecz to weź cokolwiek twardszego i kilkanaście razy wciśnij trzpień zaworu, można posmarować olejkiem silikonowym.Czasami zawory się zastają i wystarczy kilkukrotne wciśniecie aby rozruszać. I może będzie ok, no chyba że pompka nie za bogata i u góry sąsiedzi się rozkryzowali i ..... czasem i tak się zdarza. Pozdrawiam. YARO -
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej cyrkulacja CWU nie działa po serwisie pompy
YaroXylen odpowiedział(a) na maad temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Czy zawór zwrotny ten nowy założony jest w dobrym kierunku? 🙂 O pompie już nie wspominam. YARO -
Grzewcza instalacja grzejnikowa Grzejnik łazienkowy nie grzeje przy mrozach na zewnątrz
YaroXylen odpowiedział(a) na adambudz temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Kolego zobacz czy masz rozkręcone "kryzowanie" na skali które zaznaczyłem może jest skręcone na max, to chyba jest zwykły zawór do głowic a nie wkładka termostatyczna do pokrętła zewn.. Czy odpowietrzałeś grzejnik? Ta mniejsza nakrętka powinna trochę wystawać a wygląda jakby była dociągnięta i grzybek zaworu dopchnięty(zamknięty). YARO.