  1. W dniu 15.12.2020 o 15:05, Semy napisał:

    Moc palnika faktycznie wzrosła o 15%, natomiast temperatura zasilania pozostała taka sama jak wcześniej.

    Witam.

    Skoro wzrosło zużycie o 15% to dlatego że odbiór wzrósł o 15% i będziesz miał szybciej cieplej np.o 15%, a wtedy to termostat wyłączy 15% wcześniej kocioł... a ciepło zostanie do domciu wtłoczone np.15% szybciej. To tak może nie matematycznie ale na chłopski (mój) rozum.....

    Suma summarum.....po ustabilizowaniu i ponownym wyregulowaniu termostatu w domu po kilku dniach spadnie zużycie gazu do porównywalnego poziomu sprzed zwiększenia przepływów.

    Pozdrawiam. YARO

  2. 1 godzinę temu, ragnar88 napisał:

    Nie potrafię sobie już z tym poradzić.

    Witam.

    Kolego. Pozkazałeś wykres gdzie kocioł ładnie moduluje głównie miedzy 50%a 70%, do tego wykres obejmuje 36 godzin pracy!!!

    Rozciągnij wykres np.2 godzinny i obejrzyj. W/g mnie szukasz dziury w całym. Masz do tego termostat pokojowy to i tak b.ładnie to wygląda.

    Jeśli w kotle się wszystko spala i jest czysto to bardzo nie ingeruj w jego pracę,

    Pozdrawiam. Yaro

  3. Godzinę temu, Piecuch19 napisał:

    W Irlandii jak oddajesz nadmiar to licznik Ci idzie do tyłu o taką wartość - bez tych 20%

    Witam.

    No to super ... siostrzeniec mieszka w Sligo na północy i mówił, że tak słodko też nie jest... bo jest zerowanie stanu (stratne) co kwartał czy co 2 miesiące i nie odłożysz na zimę..... tam też cisną w magazyny energii.....Ale tam mają za to wiatr, który wieje ze 300dni w roku...

    Yaro.

  4. W dniu 12.12.2020 o 21:43, Juzef napisał:

    Nic nie płaci za przesył, nic za odbiór, jedyny koszt to 20% wsadu w barterze.

    Witam.

    Szkoda że tak mała jest świadomość ludzi, .... mam wrażenie że powinni jeszcze otrzymać jakieś granty czy wycieczki na Hawaje.... od energetyki za to że łaskawie skorzystają z ich sieci zamiast swoich własnych magazynów domowych.....

    20% to raczej uczciwe....

    Ale to tylko moje zdanie.... no możne nie tylko

    A teraz się zacznie hejt :-))))))))))

    Pozdrawiam. (geriatryk) Yaro

    • Zgadzam się 1
  5. 6 godzin temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

    Dom nowy parterowy 200m2. Pali 4 worki na dobę już od 2 tygodni.

     

    31 minut temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

    Podłoga 100m2, 4 grzejniki i dwie drabinki.

    Witam.

    100 metrów domu to podłogi i przypuszczalnie 1 drabinka ... to wiemy, a drugie 100 metrów ogrzewasz 4 grzejnikami i 1 drabinką? czy tak?

    Piszesz że nowy dom, tzn pierwszy sezon? jeśli tak to wygrzewałeś posadzki i ogólnie budynek? Jeśli to pierwszy sezon to zużycie nie jest jakieś ogromne.

    Jeśli posiadasz sprzęgło pompa kotłowa powinna chodzić cały czas... to jest moje zdanie

    Dobrze byłoby gdyby kolega napisał cokolwiek o ustawieniach kotła, temperatur zaworów, temperatur w domu, bo niestety w dobie pandemii wróżki forumowe są na kwarantannie :-)))

    Pozdrawiam.

  6. 36 minut temu, PROCHNICKIRAFAL napisał:

    Mam pompę na krótkim obiegu. Załącza się przy 43c

    Witam.

    Kolego pompkę kotłową włącz na wciąż bo wtedy ma sens ochrona kotła.... też zależy od pracy kotła, czy wygasza się czy moduluje.

    Opisz instalację, co grzejesz , grzejniki, podłoga, termostaty, sterownik pokojowy, zawory 3-4drożne....etc i wtedy dopiero można pomóc. Jeśli w miarę "normalny" dom to przy tej powierzchni i temperaturach nie powinieneś przekraczać 30kg/doba a raczej około 25kg/doba pelletu.

    Oczywiście mamy na myśli kocioł pelletowy :-))

    Pozdrawiam. YARO

  7. Godzinę temu, Kordjano napisał:

    A kocioł na pellet jak się rozpala to nie dymi ? 

    Witam kolegów w burzliwej dyskusji.

    Dymi dymi i to kilka razy na dobę.... a mając sąsiada z kredytami to wyraźnie u siebie na posesji odczuwam,,,, do tego sknera co zamiast ustawić palnik pelletowy w modulacji przy takiej pogodzie ze względu na oszczędności działa typowo on-off .....

    Ale ogólnie temat ważny gdyż trzeba walczyć o środowisko, a moim skromnym zdaniem niech chłopaki próbują kombinują gdyż na pewno nie jest ich celem zwiększenie ilości opału ani większe zadymienie. Myślę że większość dobrych pomysłów i wynalazków zrodziła się w domach a nie w laboratoriach w których to pomysły zostają najczęściej "doszlifowane"

    39 minut temu, HarryH napisał:

    mylisz się fundamentalnie w sprawie odpadów, system jest regulowany ustawowo i opłata nie zależy od ilości odpadów. 

    Oj kolego.... zagalopowałeś się,....... a 8zł za worek segregowanych i 30zł za czerwony (żarówki , leki, baterie,etc) po podwyżce od nowego roku.

    Niesegregowane w pojemnikach 75 zł za pojemnik było 40zł

    Widzę że żyjemy w innej Polsce i w innym świecie....

    Pozdrawiam palaczy. Yaro.

  8. 2 godziny temu, Redbad napisał:

    - co np. z regulacją klapki od drzwiczek popielnika, czy to ma też wpływ na wysoką temp. spalin i czy to domknąć czy zostawić na 2cm rozchylenia na przykład

    Panowie. Kolega @Redbad ma problem a nikt nie odpowiedział na proste pytanie.....

    Klapka w popielniku????  no chyba musi być koniecznie zamknięta jak i cały kocioł bo ciepło w komin poleci, tylko palnik może podać odpowiednią ilość powietrza ale proszę fachowców o poprawienie mnie.......

    Pozdrawiam. YARO

  9. 10 godzin temu, Dayan napisał:

    @YaroXylen Ja to widze tak:
    Pobrane - ilość pobrana z sieci. Wskazania licznika.
    Wysłane - ilość oddana do sieci. Wskazania licznika.
    Produkcja - ilość wytworzona przez instalacje. Wskazania falownika.
    Zużycie: Produkcja - wysłane + pobrane

     

    6 godzin temu, emus napisał:

    Zamiast odczytać z licznika to ja odczytuję POBRANIE i WYSŁANIE z programu elicznik firmy Tauron.

    Zamiast odczytać z falownika to ja odczytuję PRODUKCJĘ z programu fronius.web firmy Fronius.

    Witam

    Czyli produkcja - zużycie własne - pobrane z sieci  = magazyn?

    Hmm ... Pytam się bo chcę policzyć u siebie i nijak się nie zgadza i cuda u mnie wychodzą.....

    U mnie za okres 2.04.2020-2.12.2020 jest:

    FRANEK zrobił  9366 kWh

    -wysłane w sieć 1.8.0 - 7062 kWh

    -pobrane sieć 2.8.0 - 4563 kWh

    -magazyn 7062-4536=2499kWh x 0,8= 1999,2 kWh

    W magazynie zostało 1999,2 kWh.

    Czy dobrze to policzyłem?? Proszę o sprawdzenie bo sposobem kolegi @emus to się pogubiłem. Sorry ale jestem starym dziadem i czasami nie nadążam za młodymi.

    Pozdrawiam. YARO

  10. Witam Kolegę.

    Osobiście widziałem kotły z tymi sterownikami ale niestety nie miałem okazji z nimi "współpracować". Opinie użytkowników sterowników w większości są bardzo dobre. Czy próbowałeś na forum poszukać tematu sterownika czy kotła? Bardzo wiele osób uzyskało potrzebną minimalną ilość wiedzy jak ustawić i zgrać kocioł ze sterownikiem. Powtórzę się ale Twoje zużycie jest naprawdę duże i myślę że powinno coś się dać uszczknąć z tej górki węgla którą musisz wsypać do kotła.

    Spróbuj w dziale podajnikowym wrzucić temat, najwyżej admini połączą go z innym pasującym. Koledzy z forum na pewno pomogą. Temat kotłów z cobrą był przerabiany.

    Pozdrawiam. YARO

    • Lubię to 1
  11. Witam

    Fajne zestawienie tylko nie mogę się połapać...

    PRODUKCJA to kWh z falownika.

    WYSŁANIE  (2.8.0 licznik ZE)  == PRODUKCJA( kWh z falownika) -- ZUŻYCIE WŁASNE ............... czyli WYSŁANIE to co wyprodukuje falownik i odejmujesz to co skonsumujesz podczas jego pracy.

    POBRANIE to odczyt kW (1.8.0 z licznika ZE)

    Czy o to chodzi? Sorki bo się gubię. Która to pozycja z licznika falownika? która z licznika ZE 1.8.0 a która z 2.8.0 ???

    Pozdrawiam YARO

     

  12. 13 godzin temu, Ptaszniko napisał:

    Po obliczeniu wychodzi u mnie 17 kg/24 h z ostatnich dni. Metraż ogrzewany - 56 m². Kocioł 10 kW.

    Witam kolegę.

    Według mnie to chyba dużo za dużo, Skąd u Ciebie takie spalanie? Osobiście myślę, że powinno być kilka kilogramów na dobę nie 17kg/d, u mnie chata 300metrów i spalanie 22-23kg/d ruskiego, ale to ponad 5 razy tyle powierzchni. Nie irytuj się wypowiedziami kolegów, gdyż naprawdę nienaturalny jest ten wynik, a kolega @wojteekk w ten sposób to dosadnie określił. Wiadomo słaby węgiel, ale nawet najsłabsze to też ze 20MJ/kg mają a ten rusek na pewno więcej.

    Pozdrawiam. YARO.

    • Zgadzam się 1
  13. 11 godzin temu, gaizka2 napisał:

    Juz mnie szlak trafia ... nie mogę ogarnac tego przebijania . Jeszcze spróbuję ograniczyć modulacje do 80 % zobacze co wtedy wyjdzie

    145ac1c04984b63e260b03fee5d6ca9e.jpg
     

    Witam kolegów.

    Skąd ja taki widok znam..... Też tak miałem.... jak lek na nadciśnienie pomyliłem z Viagrą,,,,dopiero lewatywa pomogła.... :-))))))

    Tak jak koledzy podpowiadają wyłącz analizator tlenu i ustaw w miarę palnik i dopiero włącz analizator.

    Pozdrawia geriatryk YARO.

    • Lubię to 1
  14. Witam.

    Tak bo to jest sterownik Master 600 do groszku. podtrzymanie, przedmuchy, etc.

    Tam nie ma rozpalania, czyszczenia czy wygaszania palnika, bo to jest w wersji Master 650 do pelletu.

    A jaka fajna temperatura spalin.....220 stopni..... to jest dopiero sprawność.....¯\_(ヅ)_/¯

    Pozdrawiam. YARO

    • Lubię to 1
    • Zgadzam się 1
  15. W dniu 1.12.2020 o 09:09, maniek83 napisał:

    Mysle, że średnie COP 4 na pompie powietrznej nie do utrzymania ja bym radził założyć COP 3, jak chcesz mieć 4 i więcej stałe to tylko gruntówka.

    Witam.

    A tak jakieś zestawienia porównawcze z ostatnich 4-5 lat..... czy tylko " myślę" ????

    Z tą gruntówką to tak naprawdę pasowałoby zastanowić i poznać warunki geologiczne bo można się straaaasznie przejechać co widać np. na FM. Jedna z poważniejszych różnic która może być również wadą, szczególnie przy zwartej zabudowie to szum wentylatorów pompach powietrznych.

    Odnośnie wielkości instalacji PV to radził bym skupić uwagę na 10kWp, to będzie ok. i raczej wcale nie za duża, należy również pamiętać że "apetyt na prąd" wyraźnie wzrasta po zamontowaniu instalacji PV.

    Ot taki to mój pogląd na założenia autora tematu.

    Pozdrawiam całe forumowe grono. YARO

    • Lubię to 1
  16. 12 godzin temu, robin60 napisał:

    Cena końcowa       samej    pompy to koszt 26,000 tyś zł. 8% Vat.

    Witam.

    Widać że duuuuużo taniej.... ktoś chyba się opanował z cenami. Jeszcze posiadam e-maile z zapytaniem ofertowym z Kołtona i tam była oferta którą porównałem z ofertą mojego instalatora PC

    Pozwolę sobie powtórzyć że (w czerwcu 2020r) za cenę Kołtona 12kW kupiłem T-Capa 12kW z buforem i zasobnikiem CWU i jeszcze na remont kotłowni zostało.

    I tak dopinguję Polskiej firmie i trzymam kciuki.

    Pozdrawiam. YARO

  17. Witam.

    Trochę dymu może się robić, natomiast pary jest ogromna ilość z powodu ciśnienia, tarcia i dodatkowo efekt powoduje niska temperatura i stąd może być też takie wrażenie.

    Jodła jest dosyć żywicznym drewnem i stąd mogą być początkowe problemy przy pelletowaniu jak z modrzewiem. Ile czasu matrycę rozgrzewałeś? jaką masz wilgotność trociny? Jaką granulację?.

    Druga rzecz to samo wykonanie matrycy, słaba jakość powierzchni wnętrza otworków, może powodować trudności w pierwszych przepchnięciach pelletu, i jedyna rada  jak ruszy to gonić np. minimum z godzinę bez zatrzymania. Po takiej godzinnej sesji powinna się wygładzić i wypolerować w środku, później już tylko z górki. Trzecia rzecz skoro pelletki wyskakują górą to nie ma towaru na rolkach, trochę za mało sypiesz. I jeszcze weź na próbę zwykłych trocin sosnowych i zobacz jak będzie szedł pellet. Niestety pisałeś że silnik to 3kW, to maleństwo i musisz spełnić wiele warunków aby to jakoś szło. Ale nie załamuj się i próbuj....

    Do rozgrzewania matrycy możesz również użyć czystej wilgotniejszej trociny, która po ponownym kilkukrotnym wsypaniu do kosza będzie wysychać i coraz mocniej rozgrzewać matrycę. Jak pellety będą już suche i gorące lecieć, wtedy sypiesz właściwy towar i rozpoczynasz produkcję. Pamiętaj aby wyłączając maszynę na dłużej wsypać tych pelletek z olejem lub parafiną, wtedy łatwo wystartujesz po wystygnięciu maszyny.

    Pozdrawiam. YARO.

  18. W dniu 24.11.2020 o 09:28, o6483256 napisał:

    Jaki koszt tej (samej) pompy VAT 23/8% ? 

    Cisza......

    Też się do tego przymierzałem nawet uparłem(bo polskie i propanowe), ale oferta mnie powaliła...... wyszło drożej niż Alphainnotec propanowa!! Więc wybór padł na PanasonicT-Cap12kW to jeszcze resztę kotłowni zrobiłem. Za różnicę w cenie można 2 razy sprężarkę w T-Capie wymienić :-))).

    Mimo wszystko jakby trochę tańszy był Kołton to na pewno by "brzęczał" u mnie... a tak to Japończyki się cieszą.... Optycznie bardzo podobał mi się wymiennik i te szerokie lamelki :-))

    Pozdrawiam YARO

×
×