  1. A jaki wychodzi u Ciebie potencjał na miale?
  2. Ja mam palnik rynnowy apr witkowski i sterownik skzp02 timel. Żadnych problemów w paleniu podajnik jest z żeliwa. Przy braku prądu przez ponad godzinę bez problemu sam się rozpalił. Jestem po 2 sezonach i jesyem bardzo zadowolony
  3. W pełni popieram.
  4. Kolego, naucz się czytać ze zrozumieniem. Już kilka stron czczej gatki jest przez ciebie. Potencjał to najprościej mówiąc ilość opału jaką w ciągu godziny jest zdolny przerzucić podajnik. Jeżeli nie chcesz nikogo słuchać to wpisz 0. Zobaczysz jak mało spalisz... tylko najpierw kup sobie ciepły koc. Chciałem przypomnieć kolego że na tym forum pomagamy sobie wzajemnie. Wysłuchujemy porad i radą też służymy. Koledzy z forum pomogli nie tylko mnieale też wielu innym posiadaczom. Jeżeli nie chcesz wysłuchać pomocnych inforamacji to poprostu przestań pisać.
  5. Ja mam rynnę Witkowskiego apr. Przez dwa sezony palę nez najmniejszych problemów. Do tego mam sterownik skzp02 Timel. Paliłem miałem zmieszanym z trocinami, czystym miałem, ekogroszkiem brunatnym i kamiennym. Za każdym razem palenie bez kłopotu. Jedyne co robiłem to zmieniałem w sterowniku kaloryczność opału dla danego gatunku opału. Nie mam żadnego problemu z paleniem
  6. Dzięki za wyczerpującą informację.
  7. Witam. Mam dwa pytania. 1. Czy czujnik pokojowuy ma za zadanie wyłączyć pompę po osiągnięciu temp.zadanej czy może ma jeszcze jakieś zadanie? 2. Panel pokojowy to tylko "powielony panel sterownika" cz może rozszerza mżliwości skzp02?
  8. Kocioł czyści teściowa ;-)
  9. Masz rację. Ja też mam wesję eco. Dołożyłem tylko czujnik spalin. Nie robię nic innego poza dosypywaniem opału i wyrzucaniem popiołu. Czujnik spalin robi robotę. Pozostałe elementy nie są wogóle u mnie potrzebne.
  10. To najlepiej nie odpalaj w ohóle pieca na zimę. Zaoszczędzisz kupę kasy :-) . A tak na poważnie to zaoszczędzisz sobie siedzenia w kotłowni. Myślę że jak proces spalania jest odpowiedni to oszczędności też się znajdą. Ja palę z skzp02 dwa lata i gdyby nie popiół i pusty lej to czułby się jak z piecem gazowym. Znam osoby które mają taki ster i też nie zamienili by na inny.
  11. Mam nojler z podwójną wężownicą 120l. Nic lepszo nie potrzeba. Latem grzeję prądem przez wyłącznik czasowy. W sezonie grzewcym oczywiście. Latem zużywam tyle samo prądu co zimą więc nie ma sensu grzać piecem w moim przypadku.
  12. Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło. Ja mam ustawione w zimę tylko osiągnięcie temp plus 0.5 st. Mam przewymiarowane grzejniki i do tego termostaty. W domu 24 st. więc nie potrzebuję modulacji
  13. Witaj. Mam rynnę Witkowskiego i timela. Palę miałem z trotami w stosunku 1:1. Sprawdza mi się super. Powietrze mam przysłonięte na dmuchawie i w sterowniku ograniczone chyba do 60 proc. Oczywiście wszystko zależy od opału. Ja nie zamienił bym na inny zestaw.Podawanie w automacie 4s. Założyłem czujnik dymu i po dwóch dniach sterownik dostosował spalanie tak że czopuch jest chłodny a spalanie bardzo oszczędne
  14. Witaj. Mam rynnę Witkowskiego i timela. Palę miałem z trotami w stosunku 1:1. Sprawdza mi się super. Powietrze mam przysłonięte na dmuchawie i w sterowniku ograniczone chyba do 60 proc. Oczywiście wszystko zależy od opału. Ja nie zamienił bym na inny zestaw.Podawanie w automacie 4s. Założyłem czujnik dymu i po dwóch dniach sterownik dostosował spalanie tak że czopuch jest chłodny a spalanie bardzo oszczędne
  15. Trzeba wejść w tryb instalatora i wtedy masz widoczne dane w oknie informacje
  16. Ale wróćmy może do tematu tego forum czyli skzp 02. Jeżeli ktoś musi jeszcze trochę żółci z siebie wyrzucić to proponuję nkwy wątek rozpocząć
  17. Rozmawiałem z Panem Tomkiem i obiecał jeszcze w marcu. Trzymam go za słowo :D
  18. Panowie. Zastanawiam się czy kwestia waszych palników nie powinna znajdować się na innym wątku. Ten na którym piszemy miał w zamyśle dotyczyć sterownika SKZP-02
  19. Kilkukrotnie byłem u nich osobiście i złego słowa nie powiem. Z serwisantem też miałem przyjemność rozmawiać.
  20. Robisz tylko niepotrzebny dym... Ja i moja rodzina mamy piec od Witkowskiego i zero problemów. Co do uszczelnienia połączeń to chyba wszyscy wiedzą ( do tego chyba nawet in instrukcji jest napisane) że powinien być szczelnie skręcony. Mam takiego kolegę który cały sezon siedzi przy piecu i marznie, bo wie lepiej niż producent jak ma być zrobione i ustawione... Najważniejsze że temat rozwiązany :)
  21. @TomekBrz kiedy możemy spodziewać się oficjalnej wersji v2.11 lub 2.12 ?
  22. U mnie powrót to różnica max 4 stopnie przy większych mrozach. Wiec poczekam na oficjalną wersję. Ciekawe kiedy będzie dostępna :-)
  23. Zastanawiam się nad wgraniem. Nie wiem tylko czy warto czy może poczekać na oficjalną? Rozumiem że w 2.11 jak temp powrotu zbyt spadnie to pobudza dmuchawę?
  24. Dzięki za podpowiedź. 60% i przesłona zmniejszona do ok 2,5 cm pomogło. Pozdrawiam
  25. Panowie, mam pytanie odnośnie czujnika powrotu. Czy poza odczytem temp.wskazania wpływają na pracę sterownika? Druga sprawa to czy podpięcie czujnika powrotu pod gniazdo temp.mieszacza coś równiesz zmienia w obliczeniach sterownika? Pytam bo pomyślałem że jak podepnę powrót pod mieszacz to mogę na wykresach obserwować wykres powrotu. Dodam że w układzie nie mam mieszacza tylko zwykłe centralne
×
×