Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Darekgra..."Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy."...to Twoje zadanie , ja się na nic nie UPARŁAM , nie każe nikomu kupować nowego sterownika, pisze tylko co ja zrobiłem i nie żałuję zakupu. Bo dla mnie to parodia aby po pół roku od końca gwarancji ster padł. Nie raz dzwoniłem na gwarancji do Defro z tym problemem. Widocznie miałem pecha że mnie tak olewali , a innym potrafili wymienić na gwarancji , a problem i tak u niektórych po wymianie na nowy się pojawiał. Płacimy tyle kasy za kocioł nie po to aby elektronika sterowania wytrzymywała tylko tyle co gwarancja obejmuje. Takie jest moje zdanie . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Szala18 , sam widzisz, daj sobie spokój z tym sterownikiem Techa , to badziew i tyle . Za darmo bym już tego nie chciał odkąd mam Timela [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
To nie kondesator. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Szala, U mnie nie było problemu z kondesatorami , tylko sterownik Techa, już kilka razy miałem komunikat za duża temp. Mosfeta , aż w końcu padł, naprawa podobno koszt około 500 zł. To już wolałem wydać te 820 na Timela. A sterownik o wiele bardziej dopracowany niż Tech. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie tak , u mnie sterownik Techa K1Pv4 PZ wytrzymał 2,5 roku . Nawet nie naprawiłem tego Mosfeta tylko kupiłem Timela SKZP-02 i sprawuje się z kotłem Defro o wiele lepiej niż Tech. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Stalkot Stalkot 11 kw 5 klasa ecodesign
161os037 odpowiedział(a) na Lukasmnvb temat w Kotły z podajnikiem
Hej , ja mam inny kocioł Defro Komfort Eko PZ 15 KW . Ogrzewam już nim 3 sezon 150 m2. Po 2 latach padł mi oryginalny sterownik Techa dedykowany do Defro czyli K1PV4 PZ . W Październiku ubiegłego roku kokilek sterownik Timel SKZP-02 i jestem mega zadowolony, o wiele lepiej kocioł pracuje na tym sterowniku, mam mniejsze spalanie itd. A o co chciałeś zapytać tym postem ? Bo nie bardzo rozumiem [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Ten wykres CO , taki jak piła co zwróciłaś uwagę to wydaje mi się efekt pracy zaworu 4D jaki mam w układzie[emoji846] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Teraz już to wiem i nie żałuję [emoji6]naprawdę świetny sterownik i jak ładnie pracuje kocioł z nim[emoji4] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
161os037 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów , w moim sterowniki K1PV4 PZ w kotle Defro Komfort Eko Pz też kilkakrotnie wyskakiwał komunikat za wysoka temp Mosfeta lub niedrożność kanału nadnuchowego itp. Dzwoniąc na infolinię "fachowiec " kazał mi wyłączyć w menu serwisowym automatyczne testy nadmuchu. Tak było w minionym sezonie kilka razy ...I w tym się też zaczęło, aż w końcu dmuchawa stanęła i wyskoczył komunikat Alarm 211 źle dobrany wentylator...A 2 i pół było w miarę ok . Dzwoniąc do serwisu Pan mi powiedział że prawdopodobnie sterownik padł , 5 miesięcy po 2 letniej gwarancji . Kazano mi wysłać do serwisu Tech i czekać może uznają gwarancję może nie , trwać to może około 2 tygodni , żart . No i padła decyzja na zakup sterownika firmy Timel SKZP-02 , pojechałem osobiście do firmy Timel. P. Tomek wszystko wytłumaczył co i jak włączył pokazał jak działa itd , komplet czujników w zestawie i w drogę. Montaż zajął może z godzinkę, trzeba było wszystkie czujniki założyć no i działa od 2 tygodni super, o wiele bardziej efektywnie , prosta intuicyjna obsługa. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Bo stojąc przed dylematem czy kupić taki sam K1PV4 Techa za 1200 zł ponad czy Timela za 829 zł , wybrałem ta tańsza opcję i nie żałuję. Tech może się schować co do pracy w porównaniu z Timelem SKZP-02 . Bardziej dopracowany sterownik i o wiele lepsze spalanie groszku niż z tym oryginalnym sterownikiem. Pozdrawiam Wszystkich [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
161os037 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
U mnie ustawienia słownika zaworu Afriso: Czas otwarcia 120 sek. Min.otw. 5% Skok jednostkowy 5% Kontrola temp. 25 sek. I to wszystko z pogodówką bardzo ładnie działa. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
161os037 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Min otwarcie 0 ? To trochę ryzykowne , bo masz wtedy zawór zamkniety całkowicie...A kontrola temp. 100 s to prawie dwie minuty...trochę długo. Ale skoro te parametry u Ciebie się sprawdzają to ok[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Cemol , kolego te Twoje 200KM mocy masz do dyspozycji przy określonej liczbie obrotów silnika w aucie tak? , czyli moc tych 200 koni jest dostępna np.przy 5 tysiącach obrotów na minutę. I podobnie jest z mocą kotła. Bardzo ładnie koledzy w postach powyżej Ci to opisali. A jeśli tego nie rozumiesz to powiem dobitnie mogłeś sobie kocioł gazowy kupić [emoji6]...bez urazy ale czytaj ze zrozumienie. Niech Moc będzie z Tobą [emoji2] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
161os037 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Po v3.2.5 jest jeszcze v 3.2.6 które to miałem dotychczas w kotle kupionym w kwietniu 2017...obecnie wygrałem v3.3.6 i zmiany są kosmetyczne typu widoczna jest temperatura spalin w pracy bez PIDa oraz dołożono nowe sterowanie pompami... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
161os037 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam , Wojtek a poza tym są jakieś zmiany? Bo zaktualizowałem sterownik 2 dni temu i jeszcze zbytnio czasu nie było na analizy[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
161os037 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jak narazie jedna jest zauważalna...odczyt temperatury spalin w pracy dwunastawie ...czyli bez PIDa[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
161os037 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No to zobaczymy co udało się poprawić w nowej wersji 3.3.6 [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Kolego słuszna uwaga, tyko też pisałem że czytając różne porady tu na forum zastosowałem u siebie też metodę wklejenia - uszczelnienia korony palnika na sznur i silikon bo tak jak pisali lepiej . Po tym zabiegu nie widziałem u siebie żadnej różnicy w spalaniu czy to w mniejszej ilości spieków. A te ślady które zauważyłeś na palniki to się pojawiły po tym zabiegu z uszczelnieniem. Po kilku dniach wróciłem do stanu fabrycznego i jest ok , ale te ślady niby jak piszesz przedmuchów pozostały. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Witam , tak paliłem Goldem i popiół jest jeszcze lepszy , on ma większą kaloryczność i ciepło spalania i u mnie się sprawdza w większe mrozy. Bo przy takich temp.w okolicach -5 -8 To zdarzało mi się że przechodził kocioł w nadzór. Przy Silverze to się nie zdarza. Ale co do spiekania to przy Goldzie też ich nie miałem przy takich samych ustawieniach co na Silverze. A co do palnika to jest tzw. Mała ekoenergia a kocioł DEFRO KOMFORT EKO PZ 15kW. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Kolego , ja palę Silverem od września zeszłego roku od początku sezonu i nie chcę widzieć innego groszku[emoji4] a testowałem też inne. Moim zdaniem spieki to kwestia ustawień. Mnie się udało dostosować ustawienia do Silvera i jestem zadowolony. Spalanie obecnie na poziomie 16 kg/doba. A to co na zdjęciu widać to popiół z 6 ponad dni[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Pale ekogroszkiem Bartex Silver w kotle Defro Komfort Eko PZ 15kW (ekoenergia) od września i zero problemów, prawie wcale nie mam spieków. Trochę trwało aby te optymalne parametry ustawić ale teraz jest super. Testowałem inne groszki i ten u mnie spala się najlepiej. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
161os037 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Przemysł przemysłem ... dawniej jeszcze bardziej kopcili...Teraz zobacz ile jest aut...to one powodują większy smog niż te zakłady...ile 30 lat 20 lat temu było aut a ile jest teraz?...u mnie na ulicy kiedyś wszyscy palili w piecach kaflowych dobrym węglem ale były 2 syrenki na ulicę, a teraz po 2 , 3 auta na posesji[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
A co to za sterownik? Symbol podaj jak możesz. To też zależy jak bardzo masz rozbudowaną instalację, czy masz np. zawór 3d lub 4d z słownikiem...widzę jeszcze nie wpięty czujnik CWU bo bojlera , czy czujnik temperatury powrotu, czujnik temperatury zewnętrznej itd. Poza tym zdjęcie kiepskiej jakości [emoji6]...czujników Masz sporo też tak miałem i jeden został w zapasie. Wszystko zależy od potrzeb instalacji. Ważne że działa. Ja wraz z kotłem dostałem oprócz instrukcji kotła i sterownika była jeszcze kartka z ładnie graficznie pokazanym schematem połączeń wszystkich czujników. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Ja mam sterownik K1Pv4 , z czego literka P oznacza że jest to sterownik z funkcją PID. Chciałem tylko Ci pokazać że są dostępne aktualizacje na stronie Defro [emoji4]co do Twojego pytania to do końca nie wiem...do PIDa potrzeba czujnika temp. Spalin. Tak więc lepiej niech się wypowie ktoś kto ma taki sterownik jak Twój [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Byłem na stronie Defro i w zakładce instrukcje , pliki do pobrania Masz... http://www.defro.pl/download,pliki,452,452_k1v2-wer-2-4-7.zip. To jest wersja oprogramowania do sterownika K1v2. Chyba że Masz już tą wersję...Ale nie pisz że nie ma na stronie żadnych plików, bo są.[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
-
Włączając sterownik masz informacje n/t wersji oprogramowania...na stronie Defro są do pobrania aktualizacje, sprawdź czy do Twojego sterownika są pobierz na kompa , zagraj na pendrive a i wgraj do sterownika. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka