PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
"przy modulacji 100% piec dochodził do 57-58 gdzie zadana miał 54 próbowałem temp obniżyć przez max czas przekroczenia temp, " Grenadieros Nie bardzo rozumiem w czym przeszkadza Ci bezwladosc kotla. U mnie potrafi byc roznica wiejsza pomiedzy zadana a uzyskana i nie jest to w wyniku pracy kotla a bezwladnosci. Po przejsciu w czuwanie temp sie podnosi, co w tym zlego, bo nie rozumiem? Z tą pracs ciagla, to ja akurat uwazam inaczej. Skoro sterownik uzyskal co mial uzyskac, to po kiego grzyba spalac opal skoro nie potrzeba? Co innego gdy przyjdą bardzo niskie temp. Wowczas przelocze na spalanie ciagle i postaram sie wysrodkowac prace na najekonomiczniejsze ustawienie. No ale jak juz wspomnialem, cyrk nalezy do ciebie, my staramy sie jedynie cos podpowiedziec i wytlumaczyc, ale to jest tez na odstawie naszych prob i bledow i obserwacji. Pozdrawiam. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
marekd Jezeli on ma korekte na 12% (!!!) to znaczy ze mial niski kopczyk. Jezeli teraz mu kazesz skrocic czas podawania, podniesc kalorycznosc i zmniejszyc korekte, to mam prosbe, bys napisal czym ma ogrzac wode w piecu? Dla mnie jest przedewszystkim jest niezrozumiale, zanizenie mocy kotla do 50% i dawanie 12% korekty na plus. Ni jak nie kumam po co to i czemu ma to sluzyc. Gdyby bylo 100% w modulacji, to nie trzeba by dawac 12% korekty, bo piec sam powinien wyliczyc prawdlowa dawke paliwa by miec czym palic. Wowczas raczej jak za malo to wydluzylbym wlasnie podawania, gdyby kopczyk byl za niski. Grenadieros, wegiel ktorym palisz ma od 24 do 26MJ/kg nie potrzebnie to zanizasz, bo Bartex jest uczciwy, spokojnie mozesz dac 25MJ a nawet wiecej. Zmniejszajac modulacje, zmniejszyles jednoczesnie moc kotla, a co za tym idzie obnizyles wszystkie parametry,odpowiedzialne za proces spalania, dlatego musiales walnac 12% korekty. Moim zdaniem to jest bez sensu, nie logiczne i iracjonalne. Ale to twoj plac zabaw i zabawki wiec czynisz co uwazasz za stosowne. Pozdrawiam. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Klaudiusz3 No dobra, ale czy chodzi o fajny wykres czy o ekonomie? U mnie co godz na ok 15 min piec wali w 100% i ponownie idzie w odstawke. Zadawala mnie spalanie i czystosc spalania. Wykres traktuje tylko jak o informator o tym co sie dzieje podczas procesu spalania, by moc wprowadzic poprawki gdy sie cos dzieje nieoczekiwanego. Ale czy bedzie on ladny ... najmniejsze moje zmartwienie, za to po sezonie bardziej mnie cieszy zaoszczedzona kasa ;-) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No nie wiem jak mogles miec wieksze. Skoro piec odstawi ci sie dajmy na to na cala noc, tak mam u siebie, ze minimum 4h nie pracuje, to oszczedzam paliwo. Poznirj gdy ruszy nie pracuje zbyt dlugo, a przynajmniej ja tego nir dostrzegam. W ciagu dnia rowniez jest na ekonomicznej ok 4 do 6h. Nie widze potrzeby grzać pustych scian gdy nikogo nie ma w domu. Po 4h stania spalanie spada mi, o co najmniej 1 kg. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
50 do 55°C to jeszcze nie powod by uruchamiac procedure wygaszania. Obstawiam mala ilosc paliwa w zasobniku. Ja przynajmniej tego doswiadczam pod koniec zasypu. Temp zaczynam sie martwic powyzej 55/60°C. Nie slyszalem i nie czytalem nigdzie o minimalnej ilosci wegla w podajniku, ale zwrocono mi uwage ze przy koncówce moze sie tak dziac z temp. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A wegiel sie nie konczy w podajniku? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przeciez ten licznikcto tylko orientacyjny wskaznik zuzycia paliwa, tak jak w samochodzie ... Co innego gdyby służył do rozliczeń finansowych. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jednak ustawienie mocy pozostaw na takiej wartosci jaka deklarował Ci producent/sprzedawca pieca, czyli 12kW. Przeprowadz kalibracje podajnika i przyzwyczaj sie ze podawana ilosc spalonego wegla, zawsze może się troche roznic od rzeczywistosci gdyz ma na to wplyw kilka czynnikow. U mnie np. wzrasta dobowe spalanie gdy sie konczy wegiel w podajniku, gdy zaczyna byc widac zmijke. Zycze powodzenia i duzo ciepla. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zaczynam sie martwic temp podajnika jak przekroczy 55°C Pomiedzy 37 a 48°C to u mnie norma, tyle ze jak jest powyzej 45 to sprawdzam kopiec czy mi sie czasami kret na wakacje nie wybrał -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To jest apka od Timel czy ta na komorki co byla pierwsza? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Panowie czy jest mozliwe miec wykres temp.powrotu,mieszacza,pieca i spalin, czy tylko trzy z posrod 4 wymienionych? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Cześć carlo. Tak ad hock naszej dyskusji ostatniej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25020-hałasująca-pompa-co-ibo/?p=329642 Mysle ze badania naprawde nie sa tak bardzo potrzebne Pozdrawiam -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Skraplanie w podajniku to normalna sprawa, moze jakby 1/2 roku polezal wegiel na pryzmie wewnatrz to by bylo inaczej. Moim zdaniem za barzdo powietrze obnizyles i ci sie kisza w kotle spaliny, ale czasami tak bywa ze po otwarciu sie dymi.Jaki czas podtrzymania dales? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Grenadieros, Przełóż czujnik na rure zasilajaca CO zaraz za wyjsciem z kotla i bedzie git. Tak mialem ale wrocilem do schowka w piecu. Piec sie nie zagotuje bo po to jest alarm ktory wygasi piec jak sie temp. podniesie za wysoko. Pale silverem z bartexu i tez mam male zgorzeliny. Nie schodz wiecej z powietrzem bo za chwile bedziesz mial syf w kotle albo nie dopalki i wysoka temp na podajniku. Poczekaj jedna dobe na zmiane efektow bo za szybko to wszystko zmieniasz. Wrzuć fotki dzisiaj, wyczystka, spalanie wykres temp podajnika itp. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wlaczy sie alarm -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem masz kopczyk ok i nic wiecej bym nie poprawiał na razie. Wieczorem albo rano podaj wynik spalania, temp podajnika, najlepiej fotki wrzuć z wykresem i danymi. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Grenadieros, mniej wiatru. Musisz wprowadzać korekty malymi kroczkami nic gwaltownie. Obnizaj mniej wiecej po 1 oczku i tak samoze zwiekszaniem. Moze sa wiatry dzisiaj u ciebie i masz ekstra cug w ukladzie komimowym... Tak tez moze sie zdazyc. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No fakt, nie rozumiemy się, wiec ujme to tak. W Polsce dla konsumentow konkurencja to nadal cena, a nie moje uparcie sie na Timela, tym bardziej ze nie placi mi za swoja reklame. Przekonaj Kowalskiego, że za 100% drozej może sobie kupić mercedesa z najnowoczesniejszym wyposazeniem, super serwisem i nie tuzinkowymi rozwiazaniami, jak on ma tylko na poloneza, ktorym rowniez dojedzie tylko troche bardziej sie umeczy. Tak nawiasem mowiac, oprocz jakosci produktow, grupa producentow cenowo rowniez ze soba konkuruje. Oderwany przyklad ale jakze jaskrawy. Cena masla. Dopiero teraz po jego wielkich podwyzkach, na Polski rynek trafia maslo finskie, bo uznano ze teraz dopiero finskim producentom to sie oplaca. Mowy nie ma w tym o jakosci, gdyz konsument nie da tej grupie producentow zarobic za ich super jakosciowe maslo, skoro ma duzo tansze do wyboru i sluzy do tego samego. Pozdrawiam -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Grenadieros, wyglada to przyzwoicie. Jaki jest priorytet pracy kotła, ciagly czy czasowy? Jesli nie chcesz by sie odstawial to wydluz mu czas przekroczenia temp. Obecnie chyba po 15 lub 20 minutach na chwile ci sie odstawia. Jak nie chcesz to podnieś mu do 30min czas przekroczenia temp.zadanej. Masz dobry wegiel, dlatego masz szlake, tu proponuje o jeden lub 2% zmniejszyć nadmuch. No i kopczyk. Można dodać 1 lub 2% korekty, ale można też zmniejszyć kaloryczność paliwa. Ewentualnie wydłuż o 1s czas podawania wegla. Tu trzeba troche pokombinować. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witaj, doskonale to rozumiem, czyżbyś uwazał ze ten konkurent jest tak mocny i dobry że "Kowalski" przełknie taką roznice cenową? Pamietam burze o cene modulu internetowego jaka byla tu na forum Dlatego uważam iż to bardziej Timel jest dla nich konkurencją. Sam zresztą za nim zaczalem szukac info o mozliwosciach najpierw sprawdzilem cene ... Pozdrawiam. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A mozesz pokazac wykres z 12 i 6 godzin, oraz jak wyglada wyczystka? Co masz w popielniku? Podaj jakie zrobiles ustawienia. Klapki nie ruszaj pisalem juz dlaczego. Jak juz to zmniejszyc powietrze. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Carlo, powiadasz konkurencja, no tak. Przypominam sobie jednak jak na Timel wieszano psy za cene swoich wyrobow oraz ostatniego ich dziecka, tj. modułu internetowego ... Przewrotnie spytam, kto tu dla kogo jest konkurencja? A nie zadowolonym z ceny timolowskiego modułu, radze zajrzec na stronke z tym cacusziem i szybko sie przeprosza z Timelem. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To ze spalanie podskoczylo to normalne, zmieniles potencjal i tak sie dzieje. Jakie ono bedzie to dopiero za pare dni sie okaze, jak sie ustabilizuje praca kotła i pl korektach jesli takowe trzeba bedzie przeprowadzic.Podajnik nagrzewa sie najbardziej podczas czuwania, dlatego wowczas trzeba dac troche opalu i dobrze jest wowczas tez podmuchac. Reguluje to tez wysokosc koczyka. Jak nie dasz egla podczas czuwania to pozniej jak piec wystartuje nie ma comspalac wiec kreci na daremno i dmucha samym powietrzem w komin, dlatego teraz masz wyzsza temp spalin. W tygodniu nie mam za bardzo czasu na pisanie wiec prosze o wyrozumialosc. Pozdrawiam. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wynikaloby z tego, ze funkcja ta jes jakos elektronicznie zalezna, gdy podlaczymy do niej mieszacz z silownikiem. Moze uda mi sie jeszcze w tym sezonie podlaczyc czesc podlogowk, to sie przekonam o jak dziala ta funkcja. Moze woczas nie bede musial miec wlaczonej pompy na obiegu kotłowym przez caly czas. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jockey z tego co zwazylem to Ci to nie dziala? Sparawdzales na poprzednich wer.programu? Ja jade jeszcze na 1.8x cos tam, jak wroce to chetnie to sprawdze chociaż nie uzywam takiego mieszacza, mam tylko wymiennik z czujnikiem. Grenadieros, Zainstalowanie samego czujnika nie ma wplywu na zadne parametry, uzyskujesz tylko wiedze nad temp. powrotu, ktora jest przydatna dla ustawien kotła.