  1. wymieniłem tylko ten 1 kondensator (niebieski) na taki sam zamiennik i piec śmiga. Całość kosztowała mnie raptem 20 zł (kondesatory + wysyłka) i ok 6 godzin czasu pracy (rozebranie wszystkich kabelków, przelutowanie, ponowne podłączenie i rozpalenie pieca :) ) Przy takim nakładzie finansowym zakup nowego kompletnie mija się z celem - tym bardziej jak radekrp90 powyżej wspomina SKZP również może się zdupcyć :) Pozdro
  2. Panowie rozebrałem sterownik i wygląda w środku to w ten sposób .... czy możecie doradzić czy do wymiany jest ten niebieski element - to jest ten wadliwy kondesator ? wystarczy wylutować i wlutować taki sam nowy ?
  3. radek020202 czy możesz pokazać na screeshocie który kondesator w sterowniku Techa wymieniłeś (ja mam K1pV2). Aktualnie wymieniłem ten kondesator na wentylatorze (wystarczyło skręcić kostkę) - jednakże to nie była przyczyna problemu ponieważ błąd MOSFET zbyt wysoka temp dalej mi się pokazuje. Zdarzyło się tak że jak poruszałem ekranem sterownika słychać jakieś trzaski - i nawet wentylator przestał działać ... poruszałem znowu i ruszył .... Jednakże czy może ktoś pokazać jak wymienić ten kondesator w tym sterowniku - trzeba go lutować ? dzwoniąc do serwisu Techa - powiedzieli że wymiana tranzystora koszt. 250 zł .... proszę pomóżcie
  4. mój działał 4 lata i coś mu się stało .... wiec i te 3 lata to nie dużo .... ;/
  5. mam do Was pytanie czy posiadacie szanowi użytkownicy film pokazujący jak od A do Z zamontować od 0 ten sterownik na piecu defro podmnieniając stary K1Pv2 Techa ? nie wiem czy sam dam radę to zrobić a przy Techu pokazuje mie zbyt wysoką temp. Mosfetu i chyba padł :(
  6. wporządku przyjmuję do wiadomości i te argumenty że jeżeli kondesator nie pomoże będę zmuszony do zkaupu nowego sterownika - przy czym jaką masz akurat pewność że TIMEL również nie padnie pół roku po końcu gwarancji ? (bo ile jej dają rok dwa lata ? ) wg. mnie żadnej gwarancji nie ma jak to z wszystkimi elektornicznymi urządzeniami w tych czasach ... modlę się żeby to był ten kondesatorek na wentylatorze ! :) ps. od wczoraj piec działa w trybie letnim grzeje podłogówkę i bojler ...
  7. też mi się tak wydaje że 20 zł to pestka jeśli by miało ponownie zacząć działać .... a może by przemierzyć kamerą termowizyjną sterownik pieca oraz ten wentylator wtedy by wyszło gdzie się grzeje ? co myślice ? bo kamerę mogę pożyczyć. wizualnie ten Timel jakoś do mnie nie przemawia - taki archaiczny się wydaje i toporny, chyba że wgłąb tych ustawień jak się wejdzie jest bardziej rozbudowane menu i możliwość sterowania 4ro drogowym zaworem ....
  8. nawet jak serwis przyjedzie i teoretycznie usunie usterkę - to po paru godzinach MOSFET wraca .... dzis o 18 załączyłem na prace pomp rówoległych - i o godz. 21 się znowu pojawił się alarm. A po serwisantach nie będzie juz śladu :(
  9. bardzo to dziwne że trybie letnim tj. temp zadana 45 (piec na 50 stopni) wszystko działało 2 dni, natomiast po przełączeniu na tryb pompy równoległe temp zadana 55 stopni i wskakuje w alarm przekroczonej temp. MOSFETu ;/ spróbóje kupić i wymienić ten kondesator w wentylatorze i zobaczymy
  10. do tej pory nie mogłem narzekać bo wszystko ładnie działało .... jeśli padł kondensator w wentylatorze to koszt raptem 20 zł a zakup nowego sterownika np. Timel przeszło 800 zł .... to gdzie tu logika jeśli na Techu wszystko działało poprawnie. Pytałem czy to może być wina tego kondesatora https://allegro.pl/oferta/kondensator-2-uf-do-wentylatora-mplusm-wpa-120-6734546216 czy też może coś innego ?
  11. Witam również posiadam problem z wysoką temperaturą MOSFET na piecu defro eko komfort k1pv2. Na stronie TECH producenta sterownika piszą aby sprawdzić wentylator - jest czysty i pracuje dobrze, lub wymienic kondesator w wentylatorze WPA 120 HL? co dziwne pic wskakuje w ten ALARM 203 - błąd MOSFET gdy jest w trybie normalnej pracy temp zadana 55, natomiast w trybie letnim temp. zadana 45 - na piecu ok. 51 wtedy działa bez zarzutu ?? bardzo dziwne ... może ktoś pomóc co zrobic ?
  12. próbowałem wszystkiego chyba zostaje odkręcic ten caly kielich palnika - szukam filmiku żeby zrobic to dobrze krok po kroku ? może ktos podesłać linka ?
  13. nie ma możliwości rozwiercić bo nie ma dojścia od spodu jest raptem ok 15 cm dojścia .... :( musiałbym dostać taki malutki przecinak w kształcie L - bardzo malych rozmiariow zeby wszedł .... a nigdzie nie widze by cos takiego bylo dostepne
  14. trochę gwintu zostało ... az za duzo ... przedłużka chyba się sprawdzi bo gwint sięga aż do otworu denka i brakuje tylko tej końcówki na nakrętkę, natomiast przedłużka spowoduje ze bedzie wystawac poza gwint i wtedy denko juz sie nie zamknie ..... musiałbym jakos skrócic tą śrube ale jak to zrobic jak nie ma dojscia :( nie da się tego wymajzlować bez rozbierania komory ? jakoś od spodu ?
  15. Witam serdecznie, kończąc sezon podczas czyszczenia pieca, chciałem odkręcić śrubę pod palnikiem pieca - ta niestety się złamała i nie mam koncepcji jak to teraz poskładać w całość .... gdy przyłoże denko zamykające palnik od spodu gwint nie wystaje dostatecznie aby założyć nakrętkę :( Śruba wkręcona jest na laszę która przyspawana jest do kielicha - natomiast sama śruba również jest przyspawana właśnie na tą laszę od góry (nie widzę tego natomiast wyczuwalny jest spaw), miał ktoś podobny problem ?? możecie coś doradzić aby uporać się z problemem ?? Dziękuję

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.