Treść opublikowana przez gaizka2
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Po wyłączeniu przedmuchu palnika wróciło w miarę wszystko do normy . Już mi nie wychodzą jezory popiołu z palnika . Ale zauważyłem dziwna rzecz . Od godziny 8.00 przez jakieś 5 godzin dziwnie mi skacze modulacje pieca , jakby było jakieś większe zapotrzebowanie a nie ma nikogo w domu o tej godzinie , brak jakiekolwiek zużycia wody . O co tu chodzi . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Panowie potrzebuje pomocy . Po aktualizacji do 2.08 zaczęły się dziwne rzeczy mi dziać w piecu . Ekogroszek mam cały czas ten sam 27mj 7 % popiołu. Spiekalność na poziomie 7-12RI. Z palnika zaczęła mi wychodzić takie jezory spieczononego( zlanego) popiołu, w piecu zrobiło się czarno. Piec Witkowski 35KW , PALNIK ekoenergia 25-35. Ustawienia aktualne . Powietrze min 6 , maks 28 Moc kotła min. 9, maks 85 Paliwo ustawione : 26.3 MJ Mecze się z tym już od 4 dni i nie potrafię zmienić.... Ktoś pomoże? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Mam pytanie . Znajomy ma piec Witkowskiego z sterownikiem Timela jest to wersja zabudowana tak myślę. Sterownik fizycznie nie ma widocznego . Wystaje tylko panel pokojowy z pieca . Która wersję oprogramowania należało by wgrać do tego sterownika ? U siebie nie mam problemu bo mam zwykłą wersję zewnętrzną . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Ok . Nie ma problemu . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Narazie zostaw. Nie za dużo na raz bo nie będzie wiadomo co pomogło . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Może inaczej czas podawania zostaw ... A zwiększ przerwę na 40 s i zmniejsz ten nadmuchu na 20 -40 . Zostaw na noc i zobaczysz co będzie jutro rano . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Ile piec ma kw ? Ta dmuchawa wygląda mi na za duża ... Tak zmniejsz moc minimalna np 20 A maksymalna na 40 i obserwuj po jakimś czasie. Jak będą spieki to jeszcze zmniejsz... I zmniejsz też podawanie ekogrossku. Ile teraz sekund podaje ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Zmniejszając moc dmuchawy... zmniejsz też podawanie ekgroszku . Ile piec ma kw ? Ta dmuchawa coś mi na za duża wygląda... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Moc minimalna i maksymalna? rozumiem że odnosi się do mocy pieca? Nie dmuchawy? Jeżeli masz Eko z Wesołej to kaloryczność powinna być 29 MJ a nie 26 MJ, pierwsze jak zobaczyłem te spieki i kaloryczność którą napisałeś to od razu pomyślałem że to ruski taki jak ja mam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
-
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Spróbuj zmniejszyć powietrze i to dość ostro . Na początek 15-40 I zobacz co będzie. Ja np u siebie mam powietrze 5-28 I z jakieś firmy Eko? Bo widzę że chyba ten co u mnie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Ceny Węgla Na 2017R
Na składach jakiś ruch mniejszy jest, u was też?. Ci co mieli kupić kupili w sierpniu wrześniu, reszta czeka na mrozy . Ceny stabilne narazie nie rosną. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
W piecu siwo może tak na zdjęciu wygląda... sterownik z PID generalnie chodzi może ze 3 min jak dojdzie do temperatury zadanej . Nie narzekam . U mnie średnie temp. 6-10 stopni na zewnątrz. W domu 21. Spalanie 16 kg przy podlogowce, grzane około 150 m teraz . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady