  1. Jeśli nie pomoże to wyłącz na chwilę kocioł z prądu. Ostatnio mi się coś tak właśnie zawiesiło, że nie chciał włączyć pompy mimo że miałem właściwe ustawienia. Po resecie zaskoczył.
  2. Ustaw w menu kotła min temp pomp 45 a w menu CO min temp pomp 30. Na kotle musi być ustawiona min temp wyższa niż na CO bo inaczej pompy nie wystartują.
  3. Tak jak pisałem wcześniej. Mam czujnik temperatury pokojowej, ale on przydaje się bardziej do grzejników. Ja ustawiam poprostu temperaturę wody jaka odzie na instalację tak żeby w domu było 22 stopnie przy stałej pompie.
  4. U mnie nawet w zimie piec się wyłącza gdy osiągnie zadaną plus 5st. Uruchamia się ponownie gdy temperatura spadnie o wartość histerezy. To normalne. Poza tym ociepl sobie przede wszystkim te rury w kotłowni bo kocioł szybko ci stygnie dlatego między innymi że niepotrzebnie grzeje kotłownie
  5. Jeśli pompa ma funkcję auto to zawory mogą się spokojnie zamknąć nic jej nie będzie. Ja sterowałem ogrzewaniem na podstawie czujnika umieszczonego w salonie. Gasił mi poprostu kocioł gdy temperatura osiągnęła wartość ustawiona, natomiast przy stałej pompie musiałem tak ustawić przepływy na pętlach żeby wszędzie była temperatura dla mnie komfortowa przy jednej temperaturze wody na zasilaniu.
  6. Ja w zeszłym sezonie grzałem tak, że na podłogę dawałem 40st. Kocioł grzał na pełnej mocy do osiągnięcia w domu 22st. Następnie stal do momentu kiedy w domu spadła temp o 0,8. I znowu grzał. W ciągu doby odpalał się trzy razy po jakieś trzy godziny. Spalał jakieś 30kg. Później ustawiłem za namową Sambora stałą pompę zmniejszyłem temp na podłogę według krzywej 26-28-30 (trochę minęło zanim opracowałem sobie tą krzywa, w każdym domu będzie inna) Efekt że spalaniem podobny, tyle tylko, że kocioł uruchamiał się jakieś 8-10 razy na dobę na ok. godzinę. Na plus tego rozwiązania jest to, że zdecydowanie zmienił mi się komfort cieplny w domu. Podłogi są chłodne w domu cały czas stała temperatura. Co do ustawień palnika to nie mam się co wypowiadać to inny kocioł chociaż ja mam 18kw i też jest zdecydowanie za duży.Ja mam na tą chwilę podawanie 2,7 przy wydajności palnika 20,8kg/h. Ale podłogi jeszcze nie uruchamiałem. Grzeje tylko wodę, a w domu kominek wieczorami.
  7. Ozi tam jest sama podłogówka więc pompa od CO powinna chodzić cały czas a ty mu piszesz żeby start pomp był przy 30st. U mnie tyle idzie w największe mrozy.
  8. Ustaw w menu C.O stała pompa na tak. Min temp pomp na 25. W ustawieniach kotła temp zadaną 65 min temp pomp 45 a histerezę daj śmiało na 20st.
  9. Kolego ja mam podobne ocieplenie domu ale na podłogę w największe mrozy idzie mi 32stopnie. Mam program stały, pompa od podłogi chodzi cały czas.
  10. Ja mam compacta i u mnie jest trochę inne "wnętrze" palnika. Mam otwory po dwóch stronach ślimaka. Otwór na 9ej patrząc na twoje zdjecie jest od czujnika foto a na 3ej od mechanizmu czyszczenia palnika którego nie mam. U mnie nie ma tych otworów u góry jak u ciebie
  11. Sprawdź otwór w palniku przez który pada światło na czujnik foto. Czasem lubi się lekko zmniejszyć
  12. Wejdź na stronę Tekli znajdź swój kocioł, następnie pliki do pobrania i pobierz ulotkę
  13. Twój kocioł wygląda mi na compacta. Jak kupowałem rok temu ten kocioł 18KW to w ulotce było napisane, że zalecany ciąg kominowy to 10-12. Teraz widzę, że piszą już 8,7-15. Nie wiem co się zmieniło ale ja cała zimę miałem ustawione na 10.
  14. A jakie znaczenie ma pojemność wodna kotła? Moc to moc i nie rozumiem jaka jest różnica między kotłem 20KW z 25l wody a takim 20KW i 70l wody....?
  15. Dlaczego źle dobrał? To jaki kocioł powinieneś mieć?
  16. To powinna być podstawowa rzecz w sterowniku estymy.... Kocioł osiąga temperaturę "graniczną" powiedzmy 85st. włączają się pompy i otwierają zawory a nie jak u kolegi Pado - pompa stóp bo w domu osiągnięte to co zadane. Jeśli w czasie wygaszania przez pięć minut zawór byłby otwarty a pompa włączona napewno domu by nie przegrzał a piec spokojnie by się wygasił i kolega miałby mniej zmartwień....
  17. Tak, czujnik jest zamówiony i w tym tygodniu będzie zainstalowany, ale czy to zrobi taką różnice, że kocioł będzie się przegrzewał to zobaczymy. W tej chwili gasi się gdy temperatura dojdzie do 65 ale w czasie wygaszania temperatura jakoś wyraźnie się nie podnosi.
  18. Kilka razy pisałem już, że u mojego sąsiada taki sam piec chodzi normalnie i nic nie przegrzewa....tam na bank musi być coś z instalacją....
  19. W funkcjach sterownika Nie ma opcji stałej pompy CWU
  20. Kolego u mojego sąsiada kocioł już ponad tydzień chodzi. Jestem u niego codziennie bo sam mu poleciłem Tekle i pomagam mu go opanować. Trochę problemów z ustawieniami było, ale to same drobne bzdury, które dało się wyeliminować. Nic takiego jak przegrzewanie nie następuje. Też ma zawór z siłownikiem ale kocioł zdąży się wygasić zanim zawór się zamknie. Moim zdaniem warunkiem jest stała pompa na C.O. Narazie nawet czujnika temperatury wewnętrznej nie ma.... jest w drodze.
×
×