  1. Dzięki. Jest lepiej. Jednak rano było jeszcze trochu takich czarnych kawałków jak na wcześniejszych fotkach, z tym że mniej. Zmieniłem zatem rano nadmuch na +10, a podawanie ustawiłem na -10. Widać po wykresie,że jest więcej w fazie palenia Po 17 jak wróciłem do domu, było jeszcze ciut mniej tych niedopalow, ale do ich braku jeszcze daleka droga. Nadal na retorcie z jednej strony jakby za mocno dmuchał i z jednej strony wypala bardziej, tak to wygląda teraz: Dzwoniłem dziś w tej sprawie do Sasa i twierdzą, że retorta do uszczelnienia. Z tym że na retopalu było ok. ? Teraz jest ustawione tak Co radzisz ? Zmieniać ustawienia czy uszczelnić ?
  2. Zmieniłem. Zastanawia mnie jaki wpływ ma korekta temperatury żaru. Jeżeli ma podnosić lub zmniejszać kopczyk, to zmniejszyłem o 5% również ten parametr. Nie wiem czy dobrze myślę ? Teraz jest tak: Zobaczymy co do rana będzie
  3. Witam, odkąd zasypałem wysokokalorycznym Skarbkiem z Bobrka zaczęły się problemy z niedopałem. Odkąd mam piec nie ustawiałem go ręcznie. Zastanawiam się czy jest możliwość poprawnego spalenia tego opału w automacie. Jeżeli tak to w jakim kierunku iść z ustawieniami ? W tej chwili jest tak: Spala się niestety tak: W fazie palenia wygląda to tak (to czego nie widać na foto to mniej żaru po stronie podajnika): W podtrzymaniu widać taki efekt palenia:
  4. Jakiś miesiąc temu miałem to samo. Ale po kolei z ich strony www dzwoniłem na kolejne numery i któryś z odebrał. Tam powiedziałem o co chodzi, do 15minut uruchomili dostęp premium. Tłumaczyli tym, że szef zabiegany.
  5. @Animus, proszę też o przesłanie wersji z trójstopniowym PID-em standard. Pamiętam, że jak kupiłem kocioł to właśnie ta wersja była wgrana i na mocy minimalnej najładniej pracował. Później się zaczęły aktualizacje softu i teraz mam wrażenie, że wygląda jakby poprzez ustawienie 3 rodzajów opału wracali do tej wersji z trójstopniowym podziałem.
  6. Na stronie Recalart udostępnione są aktualizacje z 17-10-2017 :http://www.recalart.com/web.n4?go=286 Wcześniej to była wersja testowa niedostępna oficjalnie.
  7. Jedynie nie wiadomo jak z dalszym rozwojem i dostępnością aktualizacji dla Sasa. W wersji testowej z 17-10 wprowadzono trzy rodzaje paliwa, ale chyba coś nie do końca dobrze działało. Nie wiem czy inny algorytm jest dla retort dla Sas a inny dla innej firmy czy wszystko to samo. Jak to samo to możliwe, że będą jeszcze aktualizacje. Z resztą to na naszych sterownikach (podpiętych do @) można w jakimś stopniu testować działanie algo, więc recalartowi powinno zależeć na wgrywaniu nowszych wersji u jak najwiekszej ilosci użytkowników.
  8. Wg mnie takie zawirowywacze daje się po to, żeby mniej zanieczyszczeń leciało w komin. Ponoć też obniża to temperaturę spalin, ale tego akurat nie zauważyłem. Zwłaszcza, że jeden rok paliłem bez tego, później zauważyłem że nowe wersje kotła który używam były wyposażane w te zawirowywacze, wiec dorobiłem na wzór oryginałów. Minus taki, że utrudnia czyszczenie poziomych półek wymiennika.
  9. Pewnie ma na myśli podtrzymanie
  10. Jednak się nie przeliczyło. A próbował ktoś ustawień ręcznych dla Retopala ? Coś przy tych zmianach wersji się pokręciło. Wygląda jakby za długo na palniku leżał i łączy się w grupy. Wg mnie lepiej by się spalał, gdyby dłużej podawał - a tak to na Turbo (soft z 14.02) podawanie jakieś 5-6 sek.
  11. Dziś od 10-tej sterownik jest offline, tylko u mnie ?
  12. Obyś nie wywróżbicił ;) Aczkolwiek może być to znak początku końca.... Zatem trzeba powoli się rozglądac, żeby w razie awarii nie kupować czegoś byle jak byle szybko. A co do e-multifun. Nie wyświetla się zużycie paliwa od połowy 24.XI
  13. Na razie stery działają, więc gwarancję pewnie przeżyją. Jak kupowałem piec ponad dwa lata temu to chyba na palcach jednej ręki zliczyłby ile sterów miało PID i do tego kolorowy telewizur :) .
  14. @rymol http://recalart.com/web.n4?go=286
  15. No tak, najlepiej wystosować info na stronie i olać całą masę użytkowników kotłów SAS. W końcu to od SAS-a każdy ma piec, a nie z Recalartu. To, że wybrali taką a nie inną firmę do współpracy, więc teraz powinni odpowiadać przed użytkownikami a nie odbijać piłkę. Swoją drogą ile razy próbowałem się dodzwonić na serwis SAS to nigdy mi się to nie udało, już łatwiej było o kontakt z recalart,
  16. Nie wiem czy zmiana ceny opału zmienia też wyliczenia wstecz ? Jeżeli tak, to powinna być cena od dnia lub dla zasypu. A swoją drogą wróciłem do wersji z 14.02.2017 i tylko jak szarpnie CWU to jest jednorazowy skok, poza tym ładnie wężyki rysuje. Ktoś może używał wersji (tak około z 1,5 do 2 lat wstecz), w której oprócz PID Turbo, były też Pid Min, Pid Sredni i Pid Max? Pamiętam, że wtedy na minimalnym słaby Jaret Plus wypalał się na piękny popiołek. A swoją drogą zniknęły ze strony SAS info o dostępności Multifuna do nowych kotłów, tak samo z Recalart usunięto możliwość pobrania wersji z 17.10.2017, pomimo że jest link do pobrania (rzekomo to była wersja testowa z 3 wariantami paliwa). Ktoś coś ?
  17. Ostatnio pojawiły się nowe wersje oprogramowania, przynajmniej kilka osób używa wersji testowych. Może ktoś z recalartu będzie chciał udzielić się i wspólnymi siłami uda się ulepszyć soft. Proponuje zawsze na początku postu pisać wersja softu, rodzaj palnika i moc. Wersja z 23.10.2017 Palnik Remokomplex skośny 14kW U mnie ostatnia wersja nawet sobie radzi. Minusy są dwa, a nawet trzy . Pierwszy raczej zależny od palnika, bo jak startuje od mocy 15% (we wcześniejszych najmniej mógł od 20%) to mam wrażenie że bardziej piec zarasta. Zmieniłem moc min. na 20%. Drugi, to podobnie jak u krisgie, za dużo podaje jak moc schodzi w dół, przez to później dłużej stoi w podtrzymaniu. I trzeci związany z tą wersja softu. We wcześniejszych wersjach w fazie palenia podawanie zawsze trwało tyle samo, teraz jest zmienne, chyba zależy od mocy oraz czy zaczyna cykl palenia czy kończy. Ale coś tu jest nie tak, bo czasem potrafi rysować prawie całkiem płaski wykres, a czasem bez żadnej zmiany obciążenia w instalacji zaczyna mocniej i wtedy przekracza zadaną o 9°C nawet.
  18. Napisałem maila, czas pokaże czy odpowiedzą. A co do softu, ja co prawda mam inny piec i palnik też inny (remokomplex skośny), ale u mnie ostatnia wersja nawet sobie radzi. Minusy są dwa, a nawet trzy . Pierwszy raczej zależny od palnika, bo jak startuje od mocy 15% (we wcześniejszych najmniej mógł od 20%) to mam wrażenie że bardziej piec zarasta. Zmieniłem moc min. na 20%. Drugi, to podobnie jak u krisgie, za dużo podaje jak moc schodzi w dół, przez to później dłużej stoi w podtrzymaniu. I trzeci związany z tą wersja softu. We wcześniejszych wersjach w fazie palenia podawanie zawsze trwało tyle samo, teraz jest zmienne, chyba zależy od mocy oraz czy zaczyna cykl palenia czy kończy. Ale coś tu jest nie tak, bo czasem potrafi rysować prawie całkiem płaski wykres, a czasem bez żadnej zmiany obciążenia w instalacji zaczyna mocniej i wtedy przekracza zadaną o 9°C nawet. Jeżeli jest tu grupa ludzi, którzy chcą wpłynąć na rozwój multifuna to żeby nie zasmiecac tego założyłem nowy temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25139-sterownik-multifun-z-recalart-aktualizacje/ Może ktoś z recalartu będzie chciał udzielić się i wspólnymi siłami uda się poprawić soft.
  19. Dziś e-multifun nie działa cały dzień - a kontakt telefoniczny dziś również nie istnieje, to ***. Zwłaszcza, że za dostęp premium się płaci.
  20. Tak, wcześniej była w lutym, w niej jeszcze był PID Turbo i to jest oficjalnie dostępny soft. Później wyszła nieoficjalna wersja testowa z różnymi rodzajami opału, ale w niej nie było jeszcze dodatkowych informacji na ekranie. Ty masz od jednego z userow forum ostatnią. Z tego co wiem nie każdemu tą najnowszą wersja działa dobrze.
  21. No i wychodzi na to, że ten cały program walki z niską emisją nie do końca będzie działał tak jak powinien. @audilrh A czy sam wkład ceramiczny tu pomoże ? Nie powinien być przypadkiem ocieplony? Z tego co wiem to ludzie z nierdzewki wkłady montują. Było nawet gdzieś na forum, że tylko nie te z alledrogo.
  22. Jak masz 70°C na wylocie z czopucha to jakbyś komina nie przytykał to większa nie będzie. Piec tak dobrze odbiera temperaturę, że tylko i aż tyle stopni idzie w komin. Tak jak piszą koledzy wyżej - nie przytykaj komina - o ile Ci życie miłe chyba, że wyjeżdżasz i teściowa ma domu pilnować :D
  23. @Kjuku a którą wersję softu masz ? Zaawansowane -> Inne -> Regulator informacja (w pierwszej linijce jest info o wersji).
  24. Tak, to ten z podziałem na trzy rodzaje kalorycznosci.
  25. U mnie kocioł 14kW na powierzchnię 140m2 za cały rok spalił 3,5tony. To był pierwszy sezon grzewczy, nowy dom, ocieplony styro 12cm. W domu temp. średnio 23°C. Dom ustawiony większymi przeszkleniami do strony słonecznej. Na lato, tylko grzane CWU to tak jak Pieklorz napisał.
×
×