  1. z miału zawsze będzie dużo popiołu. Zwiększanie przerwy podawania nie wiele Ci da. Mnie też pali ok. 25kg/dobę, a domek mały tyle, że z bali drewnianych.
  2. moje obecne ustawienia przerwa podawania 4 min. went. 40% przerwa podtrzymania 120 min. went. w podtrzymaniu 60 sek./25 min.
  3. Ja chyba żałuję zakupu tego pieca. Miałem brać defro akm II i szkoda, że mnie namówili na stalmarka.
  4. Spalanie masz super! pozazdrościć. Zwiększ przerwę podawania, na początek na 3 min., później skacz co 10 sek. do góry, aż znikną niedopałki w popielniku. Przerwę podtrzymania też spokojnie daj min. 90 min. Nadmuch maksymalnie na 40%. Nie wiem, czy 50 st. C zadanej to nie za mało jak na miał... mówi się, że min. 55 st. C, wtedy lepiej się pali i nie gaśnie.
  5. Hej, u mnie właściwie nic to nie dało :-/ popiół min. lepszy, ale w ilości podobnej, więc pewnie i spalanie takie samo. U mnie 25kg/ dobę spalał nawet przy standardowych ustawieniach, ale miałem nadzieję na lepszy wynik. Do mojego podajnika wchodzi ok. 125kg i starcza na ok. 5 dni.
  6. Syja: ustawiłem piec dokładnie tak jak proponujesz i zobaczymy rano jak popiół i jak spalanie... co prawda palę miałem 23, ale zobaczymy.
  7. Sadza w stalmarkach to norma i czyszczenie co 3-4 dni obowiązkowe, ale na szczęście trwa kilka minut i nie trzeba nawet wygaszać pieca. makuła: masz niedopałki w popiele... za mało powietrza lub za częste podawanie. Wg mnie powinieneś zwiększyć przerwę podtrzymania (np. na 120 min.)i zdecydowanie skrócić went. w podtrzymaniu (teraz pewnie nigdy się nie włącza). Czyścisz regularnie wentylator? (popiół z jego komory)
  8. Tak mało popiołu po jednej dobie? rewelacja! :) a czy spalanie Wam się zmniejszyło po podniesieniu klapki?
  9. Ja mam dobry opał, obecnie miał 23 (wcześnie retopal piast). Mieszkam w rejonie kopalni (2 widzę z dachu ;-) więc wybór spory, dlatego u mnie nie mam żadnych problemów z wygaszaniem się pieca, czy kiepskim paleniem węgla. Jednak spalanie chyba mam trochę za duże i popiół nie jest sypki, ale mam dużo spieków - nie tyle co Wy (syja77), ale też nie mało.
  10. Uczucia mam mieszane (po testach). Faktycznie dzięki podniesionej klapce żar jest cały czas silny i pali się lekki płomień (w podtrzymaniu), ale piec wychładza się znacznie szybciej niż z zamknięta klapką...
  11. Ja paliłem ekogroszkiem retopal piast, teraz miałem 23 z piasta i spalanie nie wiele wzrosło.
  12. Czyli wg Was spalanie ok. 25kg/ dobę (miał 23 lub ekogroszek) przy obecnych temp., przy piecu 17kW (dom 125m2) jest OK?
  13. Co zrobić, szkoda piec wywalić ;-) miałem brać defro AKM II, ale namówili mnie na duo bossa... nie jest to zły piec, ale ma problem z sadzą, niestety.
  14. Jak w temacie... mój piec trochę kopci i na dachu mam coraz więcej sadzy, a że dach kolor ma jasny to szybko widać brud i drażni... Pokrycie to gont bitumiczny. Jak sprawnie usunąć ten osad?
  15. przypomnij czym palisz i jak długo piec nagrzewa się do zadanej (jaka temp.) przy tak słabym nadmuchu?
  16. Mnie doradził to znajomy i chyba działa, ale niestety nie jestem fachowcem, więc nie mam jak tego sprawdzić w warunkach klinicznych ;)
  17. Zmieniam zdanie. Warto ustawić temp. załączania pomp równą zadanej lub ew. o jeden stopień niższą. Nie, nie, piec jak się nagrzewa to i tak jego temp. rośnie ponad zadaną. Gdy zacznie spadać to pompa się wyłączy i piec będzie miał łatwiej wrócić do właściwej (w trybie praca). Efekt - szybsze nagrzewanie, mniej obciążeń podczas pracy, zatem i spalanie spada. Obieg CO nawet bez wł. pompy będzie "lekko pracować", ale sprawdź sam, to tylko moje hipotezy na podstawie moich doświadczeń.
  18. Moim zdaniem ta wewn. klapka wentylatora powinna się zamykać, gdy wiatrak nie pracuje... ja chyba uzyskałem już optymalne parametry, popiół jest w miarę poprawny, ale szlaki / lekkiego koksowania się raczej nie da pozbyć, bo to zależy także od jakości węgla, a w tym roku podobno nie ma szału (?) Nie wiem tylko, czy klapka na drzwiczkach popielnika powinna być uchylona, czy całkowicie położona (zamknięta), w instrukcji pieca brak informacji o tym.
  19. Z tego, co zaobserwowałem to im bardziej kaloryczne paliwo tym więcej sadzy w piecu. Na ekogroszku retopal sadzy było dużo, przy miale 23 jest, co najmniej połowę mniej. U mnie też nie ma fabrycznie przesłony na wentylatorze (firma konwektor) - kolega doradził jej "montaż", więc zasłoniłem kartonem, który przymocowałem brązową taśmą do pakowania. Nadmuch 18% ledwo dmucha i długo piec dochodzi do temp., u mnie optymalne to min. 30%. Żar mam na całym ruszcie. Miału pali tyle samo, co ekogroszku (oczywiście pomiary na oko, a właściwie czas konieczny do uzupełniania podajnika), popiołu więcej. U mnie podajnik starcza na 6 dni (wchodzi mi do niego ok. 5,5 worka po 25 kg), ale jestem pewien, że można jeszcze dopracować wyniki spalania.
×
×