Skocz do zawartości

sebastiw

Stały forumowicz
  • Postów

    132
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez sebastiw

  1. Dziś zgasł mi piec, więc przerwa podtrzymania musi być mniejsza.... na retopalu nigdy się to nie zdarzyło przy 115 min.
  2. No to rewelacyjna cena za ekogroszek jaret. Swoją drogą ciekawe, że tak tanio sprzedają, bo ja kupuję ze składów kopalnianych :-) przerwa podtrzymania 115 min., went. w podtrzymaniu 60 sek., co 50 min., siła nadmuchu 28%, przerwa podawania 4:30. Żadnych modyfikacji pieca, czy wentylatora.
  3. Ja też teraz testuję jaret, wcześniej paliłem retopalem. Podajnik starcza na miesiąc z haczykiem. Może w zimie też spróbuję z jaretem. U mnie tona jest po 540 zł (jaret ekogroszek).
  4. Hej, ekogroszek mam z pobliskiego Piasta. Piec mam ustawiony na 50 st. CWU, ale oczywiście tyle nie osiąga.
  5. U mnie starczyło eko-groszku na 3,5 tygodnia :-D a wchodzi mi do podajnika ok. 120 kg. Jestem mile zaskoczony. Ustawienia mam jak w zimie, tyle, że inaczej podtrzymanie. Przedmuch co 35 min. przez 45 sek., podawanie węgla, co 75 min.
  6. Dziękuję! Będę działać tylko muszę wymyślić jak doprowadzić wodę do myjki - na dach ;-)
  7. Z włosem? a jakieś środki do czyszczenia? czy sama woda?
  8. Ja mam 50 CWU i jest super, szczególnie dla pieca (powrotu). Kumepl ma 57 i też jest zadowolony.
  9. czujnik temp. bojlera musisz mieć przymocowany do bojlera.... jak bez niego stwierdzisz jaka jest temp. CWU? 8 metrów od pieca do bojlera????
  10. długą drogę, tzn.? pompa CWU na 1nce w większości wypadków starczy. Jaka temp. osiąga woda wg czujnika?
  11. Najbardziej dobija mnie w tym piecu ilość sadzy... zarówno wewn. pieca, na czopuchu komina, jak i na dachu i w okolicy domu... porażka :-/
  12. A no to skoro takie spalanie to u Ciebie norma to OK. Widocznie masz dużą powierzchnię do grzania, albo dużo mostków termicznych, a może instalację CO, która ma duże straty... strasznie dużo pytajników :-)
  13. Dobrze pisze koti, z tym, że czujniki temp. powrotu są przy piecu, gdzie spotyka się woda z obiegu cwu i powrót z co.
  14. No i dobrze, że na powrocie rośnie... pewnie, że płomień może dochodzić tylko do pierwszego rusztu :-D Nie wiem, co Ciebie jest nie tak :-/ dzwoniłeś do serwisu stalmarka?
  15. tak, to na pewno jest równie dobre jak zawór 4d (o ile nie lepsze). Ja po prostu nie znam tego rozwiązania. Spalanie macie rewelacyjne, tylko pozazdrościć!
×
×