Treść opublikowana przez Bolikd

  1. I jeszcze trochę danych do tematu. Foto mieszacza jak na zdjęciu 1 (po lewej) z małą instrukcją. pozdrawiam 1-Zawór termostatyczny 2-Głowica termostatyczna z kapilarą i czujką zanurzeniową 3-Zawory do opróżniania instalacji 4-Zawory odpowietrzające 5-Zawory kulowe odcinające 6-Pompa obiegowa UPS 15-50 7-Zawór powrotny regulacyjny 8-Zawory regulacyjno-odcinające poszczególnych pętli grzewczych 9-Zawory z wkładkami termostatycznymi – służące do zamknięcia obiegu lub do zamontowania siłowników elektrycznych.
  2. Witam, Na zdjęciu tuż nad pompami to są manometry czy termometry? Nie widzę też zaworów zwrotnych, tzn że nie ma potrzeby ich stosowania? I jeszcze mam jedno pytanie do zawodowego instalatora, czy rura bezpieczeństwa może iść przez "jakiś czas" w poziomie? serdecznie pozdrawiam
  3. Tu na tej stronie jest schemat podłączenia 2 kotłów kaskadowo. pozdrawiam Bolikd
  4. Leinad, o co chodzi z tym syfonem na powrocie? Myślałem, że syfony robi się np przy rurze przelewowej z naczynia wzbiorczego do kanalizacji. pozdrawiam Bolikd
  5. Witam, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Coraz częściej spotykam takie gotowe zestawy jak na zdjęciu 1 (po lewej stronie). Ale może są do dużych obiegów? Mieszacz będzie pracował tak jak pisał automatyk, czyli z instalacji grzejnikowej (system mieszania miejscowy przy rozdzielaczu). Nie wiem też czy należy zamontować zawór upustowy różnicy ciśnień na bay-pasie, (proszę o radę) Admin: link usunąłem - nie jest potrzebny pozdrawiam Bolikd
  6. Witam, Luzem możesz kupić taniej. Ale narazie groszkiem się nie przejmuj, zanim kupisz piec i go zainstalujesz cena 3 razy zmieni się. Skoncentruj się na mądrym wyborze pieca. Miałem, specjaliści nie polecają palić, niewiele tańszy, a czyszczenia, kurzu i takich tam, że lepiej nie mówić... pozdrawiam
  7. Witam, Mam tylko krótkie pytanie, który z załączonych mieszaczy będzie lepiej pracował w 5 obiegach (łącznie około 35-40 m2) podłogówki? serdecznie pozdrawiam Bolikd
  8. Dzięki Zulaga za zamieszczone fotki (są dla mnie bardzo cenne, gdyż wkrótce przyjdzie mi zmierzyć się z instalacją) Jednak jestem widać jeszcze słabo wyedukowany, bo nie mogę wypatrzeć jak to zrobiłeś. Widzę rurę zasilającą z kotła do zaworu 4D. Jeszcze przed zaworem idzie rura wzbiorcza (trochę w pionie i zaraz w poziomie) i w tej samej okolicy (i tu dokładnie nie widzę) idzie zasilanie do ogrzewacza z pompą. Za zaworem 4Dz siłownikiem w pionie najpierw odejście na podłogówkę z zaworem 3D (ręcznym?) a póżnie klasyczny baypas z zaworem różnicowym i pompą. Jak znajdę chwilę to opiszę na zdjęciu bo wszystko mnie interesuje. Czy ta instalacja długo działa u Ciebie? No co dalej masz przy podłogówce? (Rozdzielacz z mieszaczem, czy sam rozdzielacz?) Przepraszam, że tak dużo pytam, ale mamy ten sam kocioł a termin montażu coraz bliżej. pozdrawiam BD Witaj, Dzięki Reaper za odpowiedz, jak już pisałem wcześniej każda uwaga dla mnie jest na wagę złota. Ja też nie jestem zwolennikiem kolejnego zaworu 4D (min koszty). Skłaniam się w kierunku zaworu 3D ale chyba ręcznie sterowany (nie wiem jak nim sterować gdyby był z siłownikiem, bo sterownik kotła nie ma takiej możliwości), bowiem chcę zastosować rozdzielacz z mieszaczem (każdy z obiegów wyposażony w głowicę termostatyczną i przepływomierze. ( http://www.allegro.pl/item548874385_rozdzi...mi_komplet.html ) Proszę powiedzcie, czy nie lepiej zamontować pompę i zawór 3D w skrzynce rozdzielacza podłogówki. Uniknę wówczas ciągnięcia dodatkowej insytalacji z kotłowni. Co o tym myślicie? pozdrawiam BD
  9. Witam, dzięki za odpowiedzi... Wolałbym żeby to było w granicach 1000 kg/ m3, wówczas piwniczka byłaby mniejsza. Szkoda, że producenci nie podają takiego parametru... :) pozdrawiam BD
  10. Witam, Czy może ktoś z Was wie jaka jest gęstość zasypowa eko-groszku? (tak + - ) Chcę zbudować małą piwniczkę na ok 3 tony tegoż paliwa i nie wiem jaka ma być wielka owa piwnniczka, proszę pomóżcie :) pozdrawiam BD
  11. Bolikd

    Cwu

    A czy powyższe rozwiązanie grawitacyjne ma zastosowanie również do wymienników stojących w pionie, czy tylko do tych podwieszanych nad kotłem? pozdrawiam BD
  12. Witam, Możesz podać jaki zawór redukcyjny zastosowałeś? (jeżei w intrnecie, to gdzie go kupiłeś?) Założyłeś go na wejściu zimnej wody do budynku? pozdrawiam BD
  13. W pomieszczeniach gdzie będzie podłogówka będzie również grzejnik, (za wyjątkiem małego wiatrołapu) czyli bardziej efekt ciepłej podłogi... BD
  14. Zależy mi na funkcjonalności ogrzewania podłogowego w rozsądnej cenie, ale zgadza się, że są różne możliwości poprawnego wykonania instalacji... pozdrawiam BD
  15. Dzięki za zainteresowanie. Dobrze rozumię? Pompą c.o. będzie sterował regulator kotła (w miom przypadku RecalArt) A drugim zaworem 4D do podłogówki i pompy odrębny sterownik wspomniany przez Ciebie? pozdrawiam BD PS. A może skoro to nie są duże powierzchnie zastosować głowice RTL lub moduły np. Unibox RTL lub RTL plus? Jednak zawór 4D+ siłownik (ostatnio podrożały) i dodatkowo sterownik do dość spora inwestycja
  16. Mam poważne pytanie, dotyczące sterownika RecalArt 3000 i kotłów Ling (lub podobnych) Mianowicie regulator sterownika ma dwa rezerwowe złącza (obok mieszacza i podajnika) Czy to znaczy, że mogę podłączyć jeszcze coś? Np pompę ogrzewania podłogowego? Bardzo zależy mi na instalacji podłogówki. (4 obwody na dole - ok.20 m2, 1 obwód na górze - ok 12m2) ale za bardzo nie wiem, w którym miejscu wpiąć instalację ogrzewania podłogowego... pozdrawiam BD
  17. Mam poważne pytanie do "rozkręcających się" i "stałych i doświadczonych forumowiczów oraz tych którzy mają jakiekolwiek doświadczenie, dotyczące sterownika RecalArt 3000 i kotłów Ling (lub podobnych) Mianowicie regulator sterownika ma dwa rezerwowe złącza (obok mieszacza i podajnika) Czy to znaczy, że mogę podłączyć jeszcze coś? Bardzo zależy mi na instalacji podłogówki. (4 obwody na dole - ok.20 m2, 1 obwód na górze - ok 12m2) ale za bardzo nie wiem, w którym miejscu wpiąć instalację ogrzewania podłogowego. Bo jeżeli wepnę jako osobny obieg już w kotłowni, to co z dość zimnym powrotem podłogówki? ( 20-30C) Cały ten zawór 4D straci sens bo regulował będzie tylko instalacją c.o. Instalować dwa zawory 4D? Dom drewniany 100m2, Kocioł Ling Duo 15KW Ogrzewacz wody 300L Zawór 4D z siłownikiem Ogrzewanie grzejnikowo-podłogowe W sumie nie wiem gdzie i jak mam wpiąć podłogówkę na parterze. Coś tam wiem, że zawór 3D (ale jak i gdzie i jak się będzie miał do zaworu (w moim przypadku obowiązkowego 4D?) - już nie wiem) Coś wiem o mieszaczach przy rozdzielaczach ale nie wiem czy one i zawór czy 3D, czy tylko rozdzielacz z mieszaczem. Bardzo proszę o pomoc, "studiuję" forum i inne możliwe źródła, ale zamiast być mądrzejszym to głupieję. pozdrawiam BD
  18. Witam, Myślę, że każdy z Was ma rację lub mówiąc innymi słowy prawda leży pośrodku (no może prawie pośrodku) W każdym bądź razie ja to małe białe pudełeczko z prawie niczym w środku (szumnie nazywane sterowaniem pogodowym) zawieszę na kominie i to na stronie północnej (jak przykazali) i nie będę żałował grosza na kilka metrów kabla. Zawsze po drodze można będzie zrobić jakiś "pstryczek elektryczek" który odłączy lub załączy "pogodówkę" lub bezpośrednio odłączyć od sterownika kotła. Założe nawet z durnej ciekawości... A jak nie założe od razu, to gdzie będzie mi się chciało włazić na dach później? A przynajmniej będę widział temperaturę na zew. Oczywiście "pokojówkę też zawieszę, a co mi tam... pozdrawiam BD
  19. Witam, kurcze, trociny są jakby łatwopalne i nie zapalą się w tej glinie? pozdrawiam BD
  20. Witam, czy możesz mi powiedzieć jak wygląda czujnik zew. (pogodówka)? Czy to takie małe np. białe pudełeczko z takim nic w środku(kostka i coś)? Przysłali mi Linga duo i nie jestem pewny czy to to. Czy w Twoim piecu była jakaś osłona retora, którą się zakłada w czasie "normalnego spalania"? Bo ja nic takiego nie mogę znaleźć. pozdrawiam BD
  21. A tak z ciekawości, to jakiej mocy masz ten kocioł Klimosza i ile kosztowało pierwsze uruchomienie przez serwis? pozdrawiam BD
  22. Witam, C.W.U. nie ma tu chyba nic do rzeczy... A nie możesz założyć "pogodówki" (powinna być w zestawie z kotłem) i siłownika na zawór 4D? I może unormuje się temperatura powrotu? pozdrawiam BD
  23. Witam, Zawsze wydawało mi się, że "podpinanie" podłogówki pod powrót grzejnika to nieudana i niefachowa interpretacja niektórych instalatorów. (może się mylę). Wystarczy tylko, że ktoś z domowników lub gości zakręci głwicę termostatyczną na grzejniku i już nie masz ogrzewania podłogowego... <_< pozdrawiam BD
  24. Witam, <_< Chyba zostałem przekonany... Pociągnę instalację do zbiornika wyrównawczego (zasilanie zimna woda, przelew do kanalizcji no i oczywiście rura wzbiorcza) Zastosuję na poddaszu naczynie z instalacji kominków z płaszczem wodnym z systemem pływakowym. Pewnie pytanie zadawane było już setki razy, ale zapytam o sens instalowania zaworu różnicowego w systemie otwartym (układ z pompami). Drugie pytanie. Czy jedna pompa np Grundfos Alpha 2 ( 6m) pociągnie grzejniki (góra 5x, dół 4x i podłogówkę dół 4 obwody (łącznie ok 20m2) i 1 obwód góra (ok 10m2) Nie chcę stosować osobnego obiegu (zasilania) dla podogówki z racji tego, że domek jest mały (100 m2), a po drugie należałoby wówczas zastosować 2 pompę obiegową. A chcę piec (Ling Duo 15 KW) podpiąć wraz z pompami pod porządniejszy UPS. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za życzliwość i poświęcony czas... :angry: BD
  25. Witam, Wiesz, chyba pójdę w Twoje ślady i będzie to instalacja w układzie otwartym. W końcu piece z podajnikiem, mają jakieś zabezpieczenia w przypadku barku prądu, a po drugie tego paliwa na retorze kotła nie jest aż tak dużo, żeby zagotwoał się zład? (Nie wiem czy dobrze myślę). Ciekawe co dzieje się z kotłem w przypadku braku prądu i jak reaguje sterownik kotła pozdrawiam BD
×
×
  • Dodaj nową pozycję...