  1. A więc ogólnie to po pierwsze masz niebezpiecznie podłączony zbiornik przelewowy bo można go odciąć świadomie lub nie od instalacji przez zawory na powrocie i zasilaniu kotła, powinien być podłączony bezpośrednio do kotła przez rurę Cu 28mm lub stalową 1'. Powiedz nam jeszcze dokładnie jak prowadzisz kocioł czyli jak rozpalasz itp, następnie czy temperatury w domu.pomieszczeniach są ok czy nie więcej konkretów bo kocioł zachowuje się jak by był przewymiarowany na twoją poweirzchnię co jest najbardziej możliwe bo 9kW na 50m2 to prawie 2x za dużo. Opisz dokładnie o co Ci chodzi bo twój pierwszy post jest trochę niezrozumiały.
  2. Daj więcej zdjęć bo słabo widać całą instalację w tej łazience. Daj zdjęcia jak wygląda kocioł wewnątrz bo na stronie producenta jest to tajemnica chyba jakiś mega patent.
  3. A tak to wyglądało Powinno się zrobić listę publiczną z wyszczególnieniem firm i instalatorów których unikać jak ognia może by to coś zmieniło.
  4. Chyba naprawdę murarze i druciarze wzieli się za hydraulikę u mnie w okolicy to samo partactwo i rakietowe instalatorstwo, w sobotę byłem na szybkim serwisie u gościa gdzie miesiąc temu instalator zrobił kotłownię i CO, spaliła się pompka no i oczywiście kocioł Dworek MZN 16kW na 80m2 słabo ocieplanego starego domu drewnianego, grzejniki podłogówka i 140l CWU układ zamknięty wszystko na tym samym poziomie i klasyka z grawitacyjnym obejściem pompowym, dmuchawa na 100% czopuch przymknięty kisi się jak diabli itp, z zacisku pex kapie itp. Pompkę wymieniłem bo instalator tego powiedział że nie przyjedzie !!!. Pojawił się wczoraj *** właścicieli że przegrzali piec i że nie uzna gwarancji itp !!! Na to że w DTR kotła pisze że kocioł do układu otwartego powiedział że przecież już w tym roku ze 20 takich kotłowni postawił i jest wszystko OK więc niech się nie wpiepszają !!! Masakra Chamstwo i Ignorancja.
  5. Na początek proponuję audyt na i wklejenia nam linku http://cieplowlasciwie.pl/ Następnie tu masz opisane poszczególne modele kotłów na drewno http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/11dx Poza tym jak ma być samo drewno to poważnie zastanowił bym się nad zagazowywaniem a nie kombinował. No i na koniec jak Ci potrzebny duży kocioł to konieczny będzie i tak bufor ciepła choćby 1000l. http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ To tyle na tacy.
  6. Podaj więcej danych zrób sobie audyt na http://cieplowlasciwie.pl/ podaj nam link z wynikami dodaj schemat i zdjęcia twojej instalacji to prędzej się połapiemy. Tu masz jeszcze link odnośnie palenia itp. http://czysteogrzewanie.pl/
  7. Jeden z kolegów z forum miał ten palnik w swoim starym kotle GS i chyba po sezonie wywalił kocioł i kupił MPM DS II. Tu masz temat o tym cudownym palniku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/
  8. A co w końcu kupiłeś że teraz chcesz przerobić na dolniaka ? Czyżby następny Polak mądry po szkodzie ? Jest tu gdzieś temat o palniku dymu wery. To jest zwykła przeróbka kotła górnego spalania na dolny z tym że nie w każdym da się to zrobić głównie ze względu na wymiary palnika i komory zasypowej.
  9. To pochwal się zdjęciami tego co tam masz w końcu pomogliśmy.
  10. sono2020 odpowiedział(a) na figiel temat w Kotły zasypowe
    Może byś tak poparł swoje wypociny modelem kotła i zdjęciami bo to forum nie jest wróżbiarskie.
  11. Trochę lektury oraz zrób audyt na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ A tu lektura dla nauki palenia w kotle i jak rozwiązać ewentualne problemy: http://czysteogrzewanie.pl/
  12. Brawo jednak 99% rozsądnych hydraulików wyjechało i takie to choinki wychodzą.
  13. Nie że raklamuję ale wpisz Acwador UKS w google i masz odpowiedzi.
  14. Z pełną automatyką to masz schemat od papasmurfek (+sterownik/sterowniki/siłowniki) i jego zastosuj i masz full co chciałeś.
  15. To opisz dokładnie instalację daj dokładny schemat i zdjęcia to pewnie coś poradzimy bo tak to wróżenie z fusów.
  16. Napisz dokładnie jaki masz zawór do tego powrotu bo do powrotu powinien być o otwarciu w koło 50C czyli jest dobrze bo temperatura jest większa
  17. Mizerny wymienni w kuchni kaflowej.
  18. Jak chcesz wszytko na tacy to udaj się do projektanta niech zaprojektuje Ci instalację, my możemy pomóc ale nie odwalimy schematu za Ciebie.
  19. Co do kotła to zbyt nie pomogę bo z żeliwniakami za dużo nie miałem wspólnego tu masz małe zestawienie http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/xyo Co do zmniejszenia ilości wody to wcale to nie jest takie dobre szczególnie że masz praktycznie nieocieploną chatę. Obecnie specjalnie stosuje się bufory rzędu 1000l - 2000l właśnie po to żeby zwiększyć bezwładność całego układu. Co do górnopalących to musisz wiedzieć że tam się raz nakłada rozpala i czeka do wygaśnięcia i nie dokłada podczas palenia, ten sposób w niektórych przypadkach się sprawdza a w niektórych nie bardziej uniwersalny jest donego spalania to taki odwrócony do góry nogami górnopalący. Na youtube to wygląda ładnie jak się patrzy w płomienie ale już w kotłowni nie jest tak pięknie szczególnie jak dołożysz węgla na jeszcze nie dopalony w górniaki i zacznie koszmarnie kopcić i dymić że można zaczadzieć. Ja Ci polecam tylko jakiego dolniaka bo to są już nowsze i oszczędniejsze konstrukcje, choć oczywiście nie wszystkie. A co do grzejnika w łazience to trzeba sprawdzić co to powoduje pewnie jakieś zakamienienie itp ale jak nie cieknie to wszystko da się jeszcze naprawić. A co do ilości spalanego opału to masz masakrę lepiej zanim wymienisz instalację to tą kasę przeznacz na ocieplenie dachu/stropu ścian i podłogi, bo ta 5cm na ścianach to też marnie.
  20. Oblicz sobie na http://cieplowlasciwie.pl/ podaj nam link z wyliczeniami i napisz czym chcesz opalać taki kocioł bo to będzie najważniejsze gdyż żeliwniaki są głównie do koksu. Napisz jaki masz piec teraz dlaczego chcesz to wszystko zmienić bo skoro instalacja działa to może nie warto jej ruszać daj jakieś zdjęcia tego co tam masz.
  21. Do Tomcio10 podaj coś więcej bo piec piecowi nie równy na początek czym będziesz ogrzewał głównie czy to węgiel drewno czy miał bo to ważne, następnie najlepiej co do mocy kotła zrób sobie audyt chociażby na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ wyjdzie Ci ile potrzebujesz i wklej linka to coś doradzimy. Dalej jaki komin przekrój wysokość może znasz ciąg. Ogólnie z zasypowych najlepszą konstrukcją jest kocioł dolnego spalania. Tu masz co nieco o kotłach http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania i dużo więcej na http://czysteogrzewanie.pl/
  22. Zawsze możesz ją doinformować :D
  23. Złącze USB potrzebuje poprawnego napięcia i ustabilizowanego jak masz inny zasilacz to go podmień na jakiś z zakresu 7-12V i podłącz do VIN lub jakąś ładowarkę USB do USB, napięcie 5,26 jest za małe żeby go puścić przez stabilizator 5V, choć układ powinien chodzić na takim zasilaczu, choć tak jak piszesz pewnie problemem będzie napięcie z zasilacza impulsowego gdyż LM35 mierzy temperaturę na zasadzie pomiaru napięcia. Jak możesz to podłącz nawet przez USB bez zasilacza do komputera i zobacz czy też Ci odczyty wariują. Osobiście LM35 nie używałem do pomiaru temperatur więc innej koncepcji nie mam.
  24. Apropo napięcia to widzę że nie odrobiłeś lekcji z arduino, na płycie UNO jak i innych jest pin VIN do którego powinieneś podłączyć napięcie 7-12v dzięki temu stabilizator w arduino dostosuje je do wymaganego ale trzeba pamiętać że wydajność pinów na arduino jest niewielka. W przypadku podłączenia nie do USB nie do VIN i nie do złącza zasilacza arduino dostaje napięcie takie jak generuje zasilacz. A co do niezrozumienia to niestety piszesz nie jasno sam swoje skróty myślowe rozumiesz ale my już nie koniecznie. A tu masz PINOUT
  25. To znaczy jak cyfrowy ? Czujniki DS18B20 są cyfrowe mam nadzieje że to uwzględniłeś w szkicu i korzystasz z odpowiednich bibliotek. Genab w swoim projekcie zastosował analogowe (LM35) mam nadzieje że to uwzględniłeś w swoim projekcie. Nie piszesz nic o tym co dokładnie zastosowałeś. Jeżeli DS18B20 to nie widać rezystorów podciągających chyba że je gdzieś ukryłeś. Sam zbudowałem coś podobnego i nie mam problemów z odczytem temp s DS18B20 więc gdzieś masz błąd w połączeniach lub programie.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.