  1. Witam według mnie zawór jest niewłaściwie podłączony, ponieważ tak jak sobie przeanalizowałem możliwe ustawienia zaworu tródrogowego to według mnie aby można było regulować temperaturę na wyjściu na grzejniki to musi być wyjście na grzejniki podłączone w tym miejscu gdzie w twoim przypadku jest rura idąca do dołu, natomiast zasilenie z pieca i powrót z grzeników powinny być podłączone do przeciwległych złączy, według mnie tylko tak może to działać w takim podłączeniu, no chyba że się pomyliłem lecz tak sobie rozrysowałem możliwe położenia tego zaworu ni tak mi wychodzi że powinno być prawidłowo
  2. według mnie jest źle podłączony zawór ponieważ nie jest potrzebne obejście z wyjścia z pieca na zasilanie grzejników gdyż w takim przypadku ten zawór nie spełniea swojej roli, twój fachowiec nie wiedział jaka jest zasada działania tego zaworu, traeba zlikwidować to obejście i będzie ok, wtedy będziesz mógł regulowqać i temperaturę na grzejniki oraz temperature powrotu
  3. przy drewnie potrzeba więcej miejsca na zmagazynowanie opału oraz jest trochę więcej pracy niż przy węglu
  4. Witam ja również używam pieca z podajnikiem tłokowym, przez całe lato ogrzewałem cwu bojler 220 litrów, rodzina czterosobowa i zużycie miału tylko do cwu wynosi 200 kg miesięcznie, taki piec jest lepszy od takiego bez podajnika, gdyż w piecu z podajnikiem ja latem zachodziłem do piwnicy raz na dwa tygodnie, a ciepła woda w bojlerze była przez cały czas a przy takim zużyciu miału to się nawet solary nie kalklują, polecam piec z podajnikiem tłokowym
  5. Witam ja mam piec z podajnikiem tłokowym, bojler 220 litrów, rodzina czteroosobowa w moim przypadku zużycie miału wynosi poniżej 200 kg na miesiąc, nie mierzyłem dokładnie lecz może to być około 180 kg
  6. Witam ja mam równię zbojler Biawar tyko 220 l. u mnie anoda była oryginalnie wkręcona lecz nie wiem na co jest on uszczelniona, mam pytanie ponieważ zapodziałem instrukcję, czy ktoś mi podpowie jak często nalweży wymieniać w bojlerze tą anodę
  7. Witam ja mam pie c z podajnikiem tłokowym i obecnie grzeję nim tylko CWU i jestem bardzo zadowoloy z tego pieca, mobecnie palę miałem i zużywam go około 200 kg na miesiąc.
  8. Według mnie jest on źle podłączony, lecz mogę się mylić, przy takim podłączeniu jak na zdjęciu to wynika że teraz cała giorąca woda zpieca jest kierowana do powrotu z grzejników, chyba że jest źle opisane podłączenie do zaworu, natomiast po przekręceniu zaworu w prawo woda z pieca będzie stopniow mieszała się z tą z powrotu natomiast po przekręceniu maksymalnie w prawo na grzejniki będzie kierowana tylko woda z powrotu. Według mnie to tam gdzie jest powrót z grzejników powinno być wyjście na grzejniki i odwrotnie, chyba że się mylę :)
  9. Witam ja mam pozostawioną minimalna temperaturę powrotu na 40 stopni, faktycznie w trakcie normalnej pracy tempertura ta jest wyższa niż te ustawione 40 stopni, ma to znaczenie chyba tylko przy rozgrzewaniu się instalacji
  10. Witam ja chciałem podobnie u siebie zrobić kominek z płaszczem wodnym,m który miał "wspomagać" piec CO w ten sposób że kiedy bedę palił w kominku to miał dogrzewać obieg CO, aby zaoszczędzić opał do pieca. Kiedy byłem juz na etapie uzgadniania szczegółó jak to wszystko połączyć aby działało jak najlepiej wtedy wszyscy fachowcy z jakimi rozmawiałem odradzali mi takie rozwiązanie. Każdy z nich po rozmowie ze mną stwierdzał że będą to niepotrzebne koszta, ja natomiast według nich potrzebowałem jedynie kominka jako elementu dekoracyjnego, jak mnie przekonywano to komineik z płaszczem wodnym stosuje się wtedy jeżeli nie ma możliwości zbudowania kotłowni, w przeciwnym razie nie ma najmniejszego sensu montowania kominka z płaszczem wodnym nawet jeżeli było by w nim palone codziennie po około 4 godziny. Obecnie uważam że faktycznie nie potrzebowałem i nie potrzebuję takiego kominka, dlatego tak jak fachowcy od kominków z jakimi wtedy rozmawiałem również proponuję dobrze się zastanowić czy faktycznie potrzebuje Pan takiego kominka, czy poprostu jest to zbędne.
  11. Witam ja jestem użytkownikiem takiego pieca 25kW, dom nowy dobrze ocieplony, powierzchnia mieszkalna to 120 m2 + CWU 240l, ogólnie jestem zadowolony z tego pieca, lecz w porównaniu z innymi uzytkownikami, mam dużo większe zuzycie opału. Głównie paliłem ekogroszkiem, zuzycie na dobę ekogroszku to około 40 -45 kg, czyli znacznie ponad tone na miesiąc. Próbowałem różnych ustawień lecz nie mogę jakoś ustawić aby piec chodził na podtrzymaniu. Miałem ustawione na ekogroszku podawanie na rozruchu na 6 min, przy podtrzymaniu co 2 min załączanie wentylatora na 6 sek, obroty wentylatora na 8, przy takich ustawieniach piec według mnie dosyć dobrze palił, lecz lekko dymił, oraz prawie cały czas chodził na rozruchu. Próbowałem w tym piecu palić również owsem, lecz bardzo duże zużycie, choć dobrze się pali, paliłem też zwykłym groszkiem o kaloryczności 30 kJ, lecz spalanie jak wcześniej mojego ekogroszku. Nie dawno zakupiłem na próbę miał, jest to miał o kaloryczności 25 kJ, przy tym miale powstawały lekkie spieki lecz nie blokowało to początkowo paleniska. Dodaję że miał był dosyć wilgotny lecz nie zawieszał się. Przy tym miale ustawiłem podawanie przy rozruchu na 4 minuty a przy podtrzymaniu wentylator co 1 minutę na 10 sekund, początkowo byłem zadowolony ponieważ co kilka podań piec zaczynał pracować na podtrzymaniu, lecz na drugi dzień okazało się że prawie cały podajnik został opróżniony, lecz opał nie został całkowicie przepalony i razem z popiołem był spychany a po zapełnieniu popielnika urosła mi pokaźna górka maiłu z popiołem na palenisku. Tak więc nie wiem jak dokładnie ustawić ten piec ponieważ chyba trochę za dużo mi spala opału i nie pracuje na podtrzymaniu. Dodaję że próbowałem różnych ustawień lecz nie wiele to pomagało.
  12. Witam, postanowiłem sprawdzić jak sie spala owies w piecu z podajnikiem tłokowym na próbę zakupiłem dwa worki owsa po 40 kg każdy, zasypałem tym cały zbiornik i okazało się że w moim piecu owies pali się dobrze, piec osiąga zadaną temperaturę, lecz spalanie według mnie duże i jest to nieopłacalne. Wcześniej paliłem ekogroszkiem po 700 zł za tonę. Na dobe spalałem około 40 kg ekogroszku, natomiast owies mogę mieć po 350 złotych za tonę. (za dwa worki - w sumie 80 kg zapłaciłem 30 złotych). Te dwa zakupione worki owsa spaliły mi sie całkowicie w około 20 godzin. Koszt wychodzi taki sam, lecz owies w porównaniu do ekogroszku zajmuje objętościowo duzo więcej miejsca. Ponadto ekogroszek mam z dostawą do domu, natomiast owies musiał bym sam dowieźć kilka km. Poza tym dowiedziałem się owies jest nieco droższy niż mogłem kupić i ja znalazłem okazję, ponieważ normalnie kosztuje około 400 - 500 złotych tona. ponizej jeżeli mi się uda zamieszczę zdjęcie oraz filmik z tego eksperymentu. No niestety nie mogę zmieścić filmiku ze spalania owsa, ponieważ nie mogę umieszczać pliku o takim rozszerzeniu jak MOV.
  13. Ja mam typ instalacji 2, lecz przy pozostawieniu obsługi cwu w sterowniku unicontrol, będzie możliwe ustawienie priorytetu cwu, wydaje mi się że ta pompa tzw. kotłowa, na małym obiegu jest zbędna, gdyz pompa za zaworem mieszającym i tak wymusi cyrkulacje w całej instalacji, choć pewnie jej działanie jest takie jak pan opisał, tak bynajmniej powinno być teoretycznie.
  14. Witam ja mam sterownik estyma, który steruje dwoma zaworami czterodrogowymi, jeden jest do co drugi do podłogówki, natomiast sterownik pieca a steruje oczywiście piecem oraz cwu, mały obieg u mnie dziła grawitacyjnie, lecz na wyjściu z pieca miałem 2 cale <_< i taka rurą poprowadziłem do zaworów czterodrogowych. Faktycznie w moim przypadku nie mam możliwości ustawienia priorytetu cwu, lecz mi na tym wogóle nie zależało ponieważ mam duży bojler.
  15. Biorę po uwagę dwie możliwości: paliwo eko-groszek lub miał ( wraz z eko-groszkiem) oczywiście piec z podajnikiem, i z dodatkowym rusztem „na wszystko”. Weź piec z podajnikiem tłokowym, będziesz miał mozliwość wyboru czy palic miałem czy ekogroszkiem.
  16. Witam jeżeli pokazuje tobie temperturę 35 stopni to pewnie taka jest, jeżeli podłogówka grzeje to jest ok, natomiast 35 stopni to jest letnia temperatura i taka powinna, chyba że źle zrozumiałem twoją wypowiedź.
  17. Witam ja mam podobną instalację, lecz mniejszą, mam dwa zawory czterodrogowe, jeden do podłogówki, drugi do grzejników oraz obieg do bojlera 220l. zawrory czterodrogowe i pompy CO sterowane są sterownikiem Estyma, natomiast pompa do CWU, sterowana jest sterownikiem od pieca wszystko działa bez problemów z tym że przy każdej pompie mam zawór zwrotny, nie mam natomiast obejść z zawrami różnicowymi przy pompach ponieważ według mnie nie bbedzie to działać grawitacyjnie, ponadto nie pamietam kiedy była jakaś awaria prądu.
  18. Witam ja mam zawory i siłowniki ESBE oraz sterownik Estyma i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu, przed zakupem porównywałem z Womix i cena była niewiele niższa natomiast u mnie na miejscu Womix nie mogłem dostać natomiast ESBE tak, ponadto o ESBE wyczytałem pozytywne opinie, natomiast o Womix nikt nie pisał na tym forum, nawet zadałem kiedyś takie pytanie dlatego taki jest mój wybór z którego jestem zadowolony
  19. Ja mam ustawioną dmuchawę na 80%, próbowałem różnych ustawień lecz nie udaje mi się znacząco obniżyć spalania
  20. Witam, ja mam podobnej wielkości dom i również na razie nie mam uruchomione podłogówki, mam inny piec ale podobnej ilości spalanie i wydaje mi sie że za wiele nie da się zaoszczędzić, tak mi się wydaje że na taką powierzchnię to jest spalanie w normie. Obym się mylił, ale ja regulacjami sterownika nie mogę za bardzo zmniejszyć spalania ekogroszku
  21. Witam, mam pytanie czy piec w jakim Pan pali to tłokowiec, ponieważ tak mi się wydaje po zdjęciach, jezeli to jest piec z podajnikiem tłokowym i pali Pan samym owsem, to ja też tak spróbuję, trochę mnie zniechęciła do takich próbwypowiedź jednego z forumowiczów, że w tłokowcu nie da się palić samym owsem, ponieważ może cofać się żar do podajnika, proszę o odpowiedź, bardzo mnie to interesuje
  22. Witam, ja posiadam piec, którego głebokość wynosi około 50 - 55 cm, lecz jest wysoki i szeroki, pisałem o nim w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry11445
  23. Nie można wymienić tego sterownika w piecu na unicontrol, ponieważ nie będzie on sterował wentylatorem nadmuchowym pieca, ewentualnie mozna go wymienić na inny sterownik, który oprócz sterowania pieca steruje zaworem czterodrogowym, wiem że są takie lecz nie znam żadnego modelu ponieważ nie interesowałem się tym.
  24. Nie wiem jaki jest twój piec i sterownik, ale estyma nie steruje piecem to znaczy np. podajnikiem i wentylatorem, dlatego ja musiałem pozostawić sterownik na piecu a dodatkowo zamontowałem estymę, która steruje w moim przypadku dwoma zaworami czterodrogowymi oraz pompami. Na pewno jest jakieś tańsze rozwiązanie ponieważ ja płaciłem za ten sterownik około 800,- PLN (z dodatkowymi czujnikami do drugiego obwodu CO), lecz ma ona sterowanie pogodowe, co według mnie powinno przynieść jakieś niewielkie oszczędności opału. Z tego co szukałem to było chyba najlepsze rozwiazanie jak dla mnie, lecz można chyba jeszcze wymienić sterownik pieca na taki który obsługuje dodatkowo zawór 4D, lecz ja nie chciałem tego zmieniać, dltego szukałem dodatkowego sterownika.
  25. Witam serdecznie ostatnio zakupiłem komin, do kominka który ma pełnić jedynie funkcję dekoracyjną. http://www.allegro.pl/item450954978_komple..._transport.html Przed zakupem na Allegro n ie zwróciłem uwagi na to iż komin ten nie ma wełny mineralnej do ocieplenia wkładu kominowego. Natomiast do pieca CO mam kupiony komin SCHIEDEL RONDO PLUS, który jest oczywiście wyposażony w ocieplenie wkładu ceramicznego, natomiast ten który zakupiłem do kominka posiada jedynie opaski dystansowe. Mam pytanie czy jest konieczne lub korzystne dokupienie tego ocieplenia, jego koszt to około 500,- zł., czy poprostu szkoda na to pieniędzy. Proszę o informację jaką rolę pełni to ocieplenie. Z góry dziękuję za pomoc.
×
×