-
Postów
31 287 -
Dołączył
-
Wygrane w rankingu
448
Odpowiedzi opublikowane przez sambor
-
-
1 godzinę temu, KMaciek napisał(a):
Czy taka wersja z podziałem obiegów na dwa rozdzielacze będzie OK?
Nie znamy mocy podłogówki ani też wymaganych w niej przepływów, więc nie będzie jednoznacznej odpowiedzi.
To, że napchasz w podłogę rur co 10cm nic nie znaczy!
Może wystarczy co 15cm lub nawet co 20cm
-
26 minut temu, tomekb napisał(a):
zachodzi tam takie zjawisko, że drugiej pompie łatwiej jest podciągać z powrotu
Dlatego ja nigdy nie robiłem inst na takim sprzęgle, zawsze zalecałem proste sprzęgło z osobnymi rozdzielaczami na zasilaniu i powrocie .
Poniżej jak to można (trzeba) przerobić :
Plus zawory zwrotne na każdym z obiegów.
Osobny problem to bilans wydatków pompy w kotle i pomp na obiegi.
-
Minimum 1000W!
- 2
-
Kocioł 2-F tak samo grzeje albo CO albo ciepłą wodę, jego wadą jest to że przy większej liczbie punktów poboru musi mieć sporą moc - często ponad 25kW, a korzystanie z niego przy kilku użytkownikach jednocześnie często jest problematyczne a spalanie jest większe niż przy kotle 1-F.
-
Na pewni nie kocioł 2- funkcyjny.
Co do twoich pytań to czujnik temp zewnętrznej każda firma ma inny, więc czujnik trzeba wymienić a pompa z kotła w takim domu na grzejniki wystarczy.
Regulator w salonie, może zostać pod warunkiem że pracuje na styk zwierny.
-
Z Warunków Technicznych:
Cytat§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne
i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej;
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem tere-
nu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli
w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość
tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli
odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie
mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. -
Ja w swoim sterowniku grzeję wg krzywej grzewczej ze średniej temp z 3 godzin.
Średnia dobowa to przesada.
-
Co będzie zmieniane?
-
Robią współpracę PC z układem otwartym przez wężownicą lub wymiennik płytowy, tylko po co takie kombinacje?
-
Powyższe rady dotyczą kotła Termet, pewnie Gold.
-
Do kotłów gazowych , szczególnie kondensacyjnych nikt nie stosuje buforów - po prostu brak ekonomicznego uzasadnienia.
-
Często palę w DS-ie resztkami owsa, ale to paliwo daję na warstwę żaru i wtedy jest OK z paleniem.
Rozpalić kotła na samym owsie nie potrafiłem.
- 1
-
A po co ten bufor?
-
Jak kolega chce zapłacić ze 2x więcej to kotłów jest dużo.
Tylko pytanie po co?
-
Może prędzej zgrzewarką coś przylepić - cienką nierdzewkę/ kwasówkę naprawdę trudno jest spawać.
-
To na pewno wiąże się z utratą gwarancji na kocioł, ponadto w DTR -e kotła zawsze jest podane max ciśnienie robocze , którego nie można przekroczyć, a w układzie zamkniętym jest to trudne do spełnienia.
-
15 minut temu, PredatorC napisał(a):
Ochrona powrotu wymyślono po to by maskować złe spalania w kotłach
Co za bzdura!
To twój pomysł?
- 2
-
-
Jak wiesz jakiej mocy mają być nowe grzejniki, to wymień je na blaszane dobrane mocą do temp zasilania 55C.
-
Przy kotle gazowym nowego typu - mamy albo grzanie CO, albo CWU.
Jak grzejemy CWU to stygnie dom, gdyż nie grzeje CO.
Za duży zasobnik w stosunku do mocy kotła powoduje wydłużanie przerwy w grzaniu CO.
Zachodnie normy/ wytyczne do projektów inst CO przyjmują max czas nagrzewu CWU 20min, co przekłada się na 1kW mocy kotła/ 10l pojemności zasobnika , czyli dla kotła 14kW max to 150-160l, dla 19-20kW to 180-220l, itd....
Dla 300l zaleca się moc min 25kW.
Trochę lepiej jest przy podłogówce lub bardzo dobrze ocieplonym budynku.
-
Mniejszy zasobnik nie sprawi problemu, gorzej bywa przy zasobniku za dużym np 300l do kotła 14kW.
-
Jednofunkcyjny jest sporo oszczędniejszy pod względem grzania CWU, a praktycznie dwóch łazienek na raz nie uciągnie.
Chyba, że same umywalki.
Tak, można rozdzielić spaliny i zasilanie powietrzem, ale problemem może być to że pojedyncze kominy często były wykonywane bez uszczelek, a to spowoduje przecieki kondensatu z wkładu do murów
-
Ale za to czysto i luksusowo, taki COP to cena nowoczesności i czystego powietrza.
- 1
- 2
-
A masz odpowiedni do kondensata komin?
Jak nie , to wybierz kocioł, do niego komin(wkład kominowy 2 -ścienny) i odpowiedni zasobnik na CWU.
Wg mnie to Termet Gold 20kW z zasobnikiem do 200l wystarczy.
Podłogówka 250m2 na 4 rozdzielaczach, 2 obiegach
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Pisz na priv